сообщение 8.6.2015, 18:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108213



Подскажите пожалуйста, какой пункт запрещает устанавливать один ГРП и для котельной и для бытовых потребителей (газовые плиты)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.6.2015, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(КирАн @ 8.6.2015, 18:07) *
Подскажите пожалуйста, какой пункт запрещает устанавливать один ГРП и для котельной и для бытовых потребителей (газовые плиты)?

Вроде не запрещается, но давление бытового газа (до 200 мм в.ст) слишком мало для горелок котлов (разве что для настенных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 10.6.2015, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(КирАн @ 8.6.2015, 20:07) *
Подскажите пожалуйста, какой пункт запрещает устанавливать один ГРП и для котельной и для бытовых потребителей (газовые плиты)?

Есть ещё двухниточные ГРПШ одна линия идет среднего давления другая низкого. Низкое например на жилье, а среднее на котельную.
Всю ситуацию изложите почему такой вопрос возник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.6.2015, 13:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Леха 83 @ 10.6.2015, 7:03) *
Есть ещё двухниточные ГРПШ одна линия идет среднего давления другая низкого. Низкое например на жилье, а среднее на котельную.
Всю ситуацию изложите почему такой вопрос возник?

Наверное чтобы от г-да НД запитать и плиты и котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр П.
сообщение 22.6.2015, 19:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31731



Здравствуйте.
У меня похожий вопрос. Можно ли разместить ГРПШ на стене здания, для которого он предназначен, сделать ввод в здание во встроенную котельную, а также проложить газопровод от этого ГРПШ к другому зданию тоже со встроенной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.6.2015, 21:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Лыткин @ 10.6.2015, 13:06) *
Наверное чтобы от г-да НД запитать и плиты и котлы.

кто потом будет экплуатировать от газовиков, управление ГСВД или "бытовики"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 24.6.2015, 6:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Лыткин @ 10.6.2015, 15:06) *
Наверное чтобы от г-да НД запитать и плиты и котлы.

Тогда причем здесь ГРП?

Цитата(Александр П. @ 22.6.2015, 21:48) *
Здравствуйте.
У меня похожий вопрос. Можно ли разместить ГРПШ на стене здания, для которого он предназначен, сделать ввод в здание во встроенную котельную, а также проложить газопровод от этого ГРПШ к другому зданию тоже со встроенной котельной?

Если все эти здания на одной территории то почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
desoder
сообщение 30.6.2015, 13:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135839



Установите регулятор-стабилизатор для газовых плит с понижением на требуемое давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных