Кондиционирование бассейна. |
|
|
|
8.6.2015, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Вы используете секцию охлаждения как осушитель,а потом стоит секция нагрева ???
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
В данном случае расчет выполнен на разбавление теплоизбытков и влажности, приточным воздухом, приточная установка стандартная с рециркуляцией воздуха и рекуператором тепла. В свою очередь поступило предложение разместить секцию охлаждения. Охлаждение воздуха в центральной вентиляции бассейна на мой взгляд не совсем безопасное решения для помещений с высокой влажностью и не совсем безопасное для здоровья людей находящихся в помещении без верхней одежды (во влажном состоянии). Спасибо.
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
то есть поступило предложение? вам охлаждать воздух необходимо по расчетам?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали? Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Не вкроим случае. Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Правильно! Даешь бодряк! а то пришли тут в тепле понежится, расслабится, это не наша политика!
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали? Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий» Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137
С учетом всех нормотивных пораметров и с применением i-d диограммы
Сообщение отредактировал Lexxss - 9.6.2015, 15:43
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Расчёт чего, охлаждения?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34)  ... нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения. Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имели в виду? Т.е. нагретый воздух - где нагретый, в калорифере установки или в бассейне? И что такое "утилизировать" в данном случае?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(Lexxss) По расчетом воздух охлаждать надо???? Какая температура наруж воздуха? Какая температура в раб.зоне?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий» Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 16:55)  Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий» Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий ))))) Следует понимать так, что расчёт на применение охлаждения не вёлся. К чему тогда этот вопль (куча восклицательных знаков) и откуда такая безграмотность (выделил)?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопросы повторить? Расчёт системы воздухораспределения при работе секции охлаждения выполнялся?
Тема на грани переноса. Либо в "песочницу", вероятнее в "мусорку".
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ОРИ @ 9.6.2015, 17:16)  а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить? Он писал. Цитата Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке Проверять, как видно, лень. Зато "кричать" на форуме без проблем
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:55)  ... Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна ... Для чего? Цель применения секции какая - охлаждение, осушение? Чего и где именно с её помощью добиться хочет? Куда встраивать секцию собирается - на подачу в помещение, на забор из помещения, на выброс из установки на улицу?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Да, конечно, считают что при применении секции охлаждения не будит надобности в больших расходах воздуха (нормативные, теплопоступления, влагопоступления) предполагают что в зал бассейна дать приточный воздух (нормативный по людям) а от теплопоступлений избавится с помощью секции охлаждения, что в свою очередь повлечёт уменьшение площади воздуховодов и.т.п
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Третий раз повторяю - расчёт воздухообмена и воздухораспределения проводился на условия применения секции охлаждения?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34)  ... Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения. А что тогда, в Вашем понимании, указание СП 118 для воздухообмена? Цитата По расчету, но не менее 80 м /ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м /ч на одного зрителя Первичными являются слова " по расчёту". При этом имеется в виду не только расчёт на ассимиляцию тепло-влагоизбытков, но и расчёт воздухораздачи (для соблюдения требований Приложения "В" СП 60)
|
|
|
|
|
9.6.2015, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440

|
Skaramush, да, спасибо, я видел, не беспокойтесь...
ИОВ, спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Lexxss - 9.6.2015, 16:51
|
|
|
|
|
  |