> Кондиционирование бассейна.
Lexxss
сообщение 8.6.2015, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 9.6.2015, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Вы используете секцию охлаждения как осушитель,а потом стоит секция нагрева ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



В данном случае расчет выполнен на разбавление теплоизбытков и влажности, приточным воздухом, приточная установка стандартная с рециркуляцией воздуха и рекуператором тепла. В свою очередь поступило предложение разместить секцию охлаждения. Охлаждение воздуха в центральной вентиляции бассейна на мой взгляд не совсем безопасное решения для помещений с высокой влажностью и не совсем безопасное для здоровья людей находящихся в помещении без верхней одежды (во влажном состоянии). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 9.6.2015, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



то есть поступило предложение? вам охлаждать воздух необходимо по расчетам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 15:33
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Не вкроим случае. Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 9.6.2015, 15:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Правильно! Даешь бодряк! laugh.gif
а то пришли тут в тепле понежится, расслабится, это не наша политика!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 15:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?

Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137

С учетом всех нормотивных пораметров и с применением i-d диограммы

Сообщение отредактировал Lexxss - 9.6.2015, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 15:46
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Расчёт чего, охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 9.6.2015, 15:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) *
...
нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.

Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имели в виду?
Т.е. нагретый воздух - где нагретый, в калорифере установки или в бассейне? И что такое "утилизировать" в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 9.6.2015, 15:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Lexxss)

По расчетом воздух охлаждать надо????
Какая температура наруж воздуха?
Какая температура в раб.зоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 15:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 16:03
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 16:55) *
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))


Следует понимать так, что расчёт на применение охлаждения не вёлся. К чему тогда этот вопль (куча восклицательных знаков) и откуда такая безграмотность (выделил)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 16:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 16:15
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопросы повторить? Расчёт системы воздухораспределения при работе секции охлаждения выполнялся?

Тема на грани переноса. Либо в "песочницу", вероятнее в "мусорку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 9.6.2015, 16:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 16:22
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ОРИ @ 9.6.2015, 17:16) *
а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?

Он писал.
Цитата
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке


Проверять, как видно, лень. Зато "кричать" на форуме без проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 9.6.2015, 16:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:55) *
...
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна
...

Для чего?
Цель применения секции какая - охлаждение, осушение?
Чего и где именно с её помощью добиться хочет?
Куда встраивать секцию собирается - на подачу в помещение, на забор из помещения, на выброс из установки на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 16:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Да, конечно, считают что при применении секции охлаждения не будит надобности в больших расходах воздуха (нормативные, теплопоступления, влагопоступления) предполагают что в зал бассейна дать приточный воздух (нормативный по людям) а от теплопоступлений избавится с помощью секции охлаждения, что в свою очередь повлечёт уменьшение площади воздуховодов и.т.п
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.6.2015, 16:35
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Третий раз повторяю - расчёт воздухообмена и воздухораспределения проводился на условия применения секции охлаждения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.6.2015, 16:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) *
... Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.

А что тогда, в Вашем понимании, указание СП 118 для воздухообмена?
Цитата
По расчету, но не менее 80 м /ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м /ч на одного зрителя

Первичными являются слова "по расчёту". При этом имеется в виду не только расчёт на ассимиляцию тепло-влагоизбытков, но и расчёт воздухораздачи (для соблюдения требований Приложения "В" СП 60)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexxss
сообщение 9.6.2015, 16:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85440



Skaramush, да, спасибо, я видел, не беспокойтесь...

ИОВ, спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал Lexxss - 9.6.2015, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных