|
  |
Ids Drive |
|
|
|
12.7.2018, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2016
Из: Пермь
Пользователь №: 304969

|
Имя написано, поэтому я здесь.... серию не понял там ещё параметры типа буквы C. Смонтировали привод недавно поэтому про 16 год непонятки покупали где всегда , правда не я.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Серия " Е ".
|
|
|
|
|
26.7.2018, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Какую серию IDS лучше брать для вентиляторов 2,2-11кВт? Мануалы серий Z и C совпадают в части настроек. Кроме входов/выходов ЧП идентичны? Можно ли настроить, чтобы при задании частототы ниже определенного порога, ЧП останавливал двигатель (как бы команда стоп без размыкания сухих контактов)? Например, у LS IG5 есть такая функция. Тогда от контроллера нужен только один выход: 0-10В. В каких сериях есть управление встроенным вентилятором охлаждения, чтобы когда ЧП холодный, то вентилятор останавливался?
|
|
|
|
|
27.7.2018, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А мануалы почитать и сравнить. Серия Z точно не пойдет, остальное надо смотреть. Если у LS IG5 есть такая функция , то какие сомнения? Или по цене кроилово идет?
Сообщение отредактировал Pawel - 27.7.2018, 8:43
|
|
|
|
|
27.7.2018, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
LG 320 000 выходит, IDS 160 000. Есть над чем подумать)
|
|
|
|
|
27.7.2018, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну если вы их десятками берете, то да. Хотя LG то получше ISD будут и по качеству и по надежности. Для управления только по аналоговому входу можно сделать масштабирование аналогового входа и задать значения минимальной и максимальной частоты соответствующие уровни на входе, это в принципе наверно любой частотник может делать.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Например, Danfoss microdrive всё равно держит на выходе напругу, когда подана команда пуск, хоть и показывает 0Гц (торможение выключено). Двигатель при этом слегка гудит. Лыжа полностью отключает выход.
|
|
|
|
|
28.7.2018, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Может он в векторном режиме или ещё что, смотреть надо, и в скалярный режим переключить.
|
|
|
|
|
11.9.2018, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Есть у кого-нибудь карта регистров модбас для серии Е? Замучился искать.
|
|
|
|
|
11.9.2018, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Demus @ 11.9.2018, 12:39)  Есть у кого-нибудь карта регистров модбас для серии Е? Замучился искать. E или Е-вектор?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 11.9.2018, 13:51)  E или Е-вектор? Просто Е. Дилеры по запросу разные адреса шлют. Цирк какой-то
|
|
|
|
|
12.9.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
|
|
|
|
|
13.9.2018, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 12.9.2018, 14:57)  Для E vector подойдут? Второй частотник судя по всему вектор серии.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
диллеры скинули для вектора скришот) нет ни кого целой версии документа? Нужен регистр с авариями
________Modbas_E_Vector__1_.png ( 83,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
13.9.2018, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Demus @ 13.9.2018, 10:04)  Для E vector подойдут? Не подойдут. От слова совсем. https://cloud.mail.ru/public/Bede/VcYfqAZNP
|
|
|
|
|
13.9.2018, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(cauto @ 13.9.2018, 13:14)  спасибо огромное. три продажника из разных фирм не могли это сделать)
|
|
|
|
|
22.1.2019, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354565

|
 Всем привет! Как человек, впервые столкнувшийся с подключением насоса через частотник, хотел бы попросить помочь мне в некоторых моментах. Обрисую картину: необходимо организовать раздачу воды из емкости по петле. Есть частотный преобразователь IDS Drive Z222T2B и 3х фазный насос мощностью 2,2кВт. Скажу сразу, что варианта купить другой девайс нет, подбирал оборудование не я и насос в полную мощность никогда не заработает (т.к. необходимо создать в петле всего 3-4 бара, а насос рассчитан на куда большее рабочее давление). Для управления частотой будет использован датчик давления в петле с выходным сигналом 4...20 мА, который я подключу между входами AVI и GND, поставлю переключатель в положение I и параметр P101=2, так же есть возможность задания максимальной и минимальной рабочей частоты, параметров тока для датчика давления, самого насоса и тд - это все понятно. Схема подключения датчика:
2.png ( 5,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Далее необходимо организовать автоматическое отключение питание от насоса (фактически запрет работы) не зависимо от сигнала с датчика давления, если в резервуаре уровень воды опустится ниже заданного (для предотвращения сухого хода). Для этого планирую использовать бесконтактный емкостной выключатель (нормально замкнутый), с напряжением питания +24В и следующей схемой подключения:
1.png ( 5,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Как я понял, это можно сделать к примеру через вход S1 и при этом задать параметр P317=8. Все это предполагает, что в нормальном рабочем состоянии между S1 и GND будет приложено напряжение +24В, нормально ли это? Если я правильно понимаю, когда контакты S1 и GND размыкаются, т.е. поступает команда остановки, напряжение на насос перестает поступать не зависимо от сигнала с датчика давления(который управляет частотой) и так будет продолжаться до тех пор, пока эти контакты снова не замкнутся?(а замкнутся они только когда вода в резервуаре выше минимального уровня поднимется). Соответственно когда уровень воды поднимется выше минимального, необходимо чтобы насос снова мог работать. Будет ли замыкание S1 и GND сигналом для включения/разрешения работы? Или же сигнал для включения/разрешения работы необходимо будет подать отдельно? К примеру замкнуть S2 и GND и при этом еще задать P318=5 (или 6?) Основной вопрос тут в реализации запрета/разрешения работы по сигналу о минимальном уровне воды. Очень надеюсь что пойдет конструктивный диалог и я смогу спросить еще о нескольких моментах  , но пока остановимся на этом. Ссылочка на мануал к частотникуhttp://www.ids-drive.ru/documents/IDS-Drive_Z.pdf Ну и схема подключения (просто для общей картины):
3.png ( 64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
22.1.2019, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Не знаю кто вас надоумил купить ПЧ серии Z. Вроде интернет есть и по серии Z я уже писал, ну уж что взяли то взяли. При таком ПЧ придётся извернуться. По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. По управлению ПИД контуром, надо будет задание выставлять в Р-100, и в Р-101 установить 0. Р-600 в 0, Р-601 в 0,Р-602 -2, Р-603 -1, вход AVI переключит в токовый режим, ну а там уж что получится.
Сообщение отредактировал Pawel - 22.1.2019, 16:29
|
|
|
|
|
23.1.2019, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Pawel @ 22.1.2019, 17:28)  По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. Павел, да господь с Вами... С чего бы? Какое энпээн? Зачем: У этого ПЧ включение происходит подачей низкого потенциала на вход?!? Т.е. соединением с общим минусом? ...хотя... наверное да , здесь не видно питания +24В...
|
|
|
|
|
24.1.2019, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.1.2019, 22:38)  Павел, да господь с Вами... С чего бы? Какое энпээн? Зачем: У этого ПЧ включение происходит подачей низкого потенциала на вход?!? Т.е. соединением с общим минусом?
...хотя... наверное да , здесь не видно питания +24В... Да, как то так, соединение на общий минус. И у всех китайцев такая хрень. А +24в туда не влезет. Есть у них преобразователи pnp в npn, можно их воткнуть.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.1.2019, 8:10
|
|
|
|
|
25.1.2019, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Там у них (у IDS Drive) появилась новинка, серия В, вот тот рекомендую, векторный, чуть дороже серии Z, но есть ВСЁ, много входов-выходов, режимов настройки работы, защиты, и даже управление моментом. Для такой цены очень неплохо. Есть управление -10:+10в. это есть у редких ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.1.2019, 11:34
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354565

|
Цитата(Pawel @ 22.1.2019, 16:28)  Не знаю кто вас надоумил купить ПЧ серии Z. Вроде интернет есть и по серии Z я уже писал, ну уж что взяли то взяли. При таком ПЧ придётся извернуться. По датчику с выходом 24 в. сразу скажу , не пойдет, надо либо датчик nPn, либо реле промежуточное ставить. По управлению ПИД контуром, надо будет задание выставлять в Р-100, и в Р-101 установить 0. Р-600 в 0, Р-601 в 0,Р-602 -2, Р-603 -1, вход AVI переключит в токовый режим, ну а там уж что получится. Спасибо за ответ! Я решил более подробно изучить тему, многие вопросы сами отпали. По датчикам тоже разобрался. Как только доберусь до объекта со всей этой системой - буду пробовать настраивать, может и вопросов больше не появится Благодарю! Отпишусь, что и как получится.
|
|
|
|
|
3.2.2019, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(l2cool @ 1.2.2019, 12:52)  Я решил более подробно изучить тему, многие вопросы сами отпали. Ну ведь как масло на серЦе!!!!
|
|
|
|
|
19.3.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Добрый день. Стоит задача подобрать два ПЧ на две улитки 7.5кВт и 15кВт. Заказчик просит подобрать ПЧ на серии INNOVERT VENT. После детального изучения сайта увидел не соответствие в описании - на сайте указана перегрузочная способность 150% в руководстве 120%. Кто уже подбирал эти ПЧ, подскажите можно подбирать в номинал или на ступень выше?
|
|
|
|
|
19.3.2019, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну китайцев всегда надо брать на ступень выше, а особенно серию VENT, она у них изначально конструкционно рассчитана на меньшую мощность, на ПЧ написано 7.5 квт. а внутри на плате 5.6 квт.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2019, 15:42)  Ну китайцев всегда надо брать на ступень выше, а особенно серию VENT, она у них изначально конструкционно рассчитана на меньшую мощность, на ПЧ написано 7.5 квт. а внутри на плате 5.6 квт. Жесть Звонил в Промситех мне сказали, что с запасом брать нет смысла, что у них все работает без проблем.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вы спросили, я ответил.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2019, 17:17)  Вы спросили, я ответил. Спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
14.12.2019, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925

|
Всем доброго времени суток. Вналичии частотный преобразователь IDS Drive, модель M402T2B с входным напряжением 220В, однофазное. Проблема в том что он запаролен. И сбросить на заводские настройки нет возможности поскольку не отображается параметр С02. клемма 12В и ON отключена. Перечисляю параметры которые видны: C00 - пароль С46- частота заданная С50 - выходная частота С53 - напряжение звена постоянного тока С54 - ток двигателя С59 - отоброжение ПИД С99 - версия ПО F61 - текущее состояние F62 - финальная ошибка F63 - последняя ошибка F78 - время работы F79 - время включения инвертора Все остальные параметры не отображаются на дисплее (скрыты, заблокированы, запаролены). Может кто - нибудь сталкивался с данной проблемой? Сам ЧП работает нормально, но необходимо запрограммировать входа, выхода, релейные выхода, изменить время разгона и торможения. Этого нет возможности сделать. Конечно возможна проблема с процессором, если что то процессор - MC908MR32CFUE. Может кто то знает как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Андрей164 - 14.12.2019, 14:44
|
|
|
|
|
14.12.2019, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Мануал можете скинуть, не нашел я мануал на IDS серию М с таким набором параметров.
Сообщение отредактировал Pawel - 14.12.2019, 16:47
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|