Уклон наружного водопровода., Уклон наружного водопровода для трубы диаметром 32х2,4 |
|
|
|
9.6.2015, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Доброго времени суток, коллеги подскажите какой уклон будет у наружного водопровода диаметром 32 и дайте ссылку откуда это взяли! за ранее спасибо.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 5:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да гляньте СНиП на наружные сети-то. Там очень чётко всё прописано
|
|
|
|
|
10.6.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
СП 31.13330.2012 Водоснабжение пункт 8,39 или пункт 9,29 ?
Правильно я понял делать уклон нужно от здания к точке врезки в городскую сеть или наоборот?
|
|
|
|
|
10.6.2015, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Правильно поняли: нужно делать уклон от здания к точке врезке или наоборот.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 9:50
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Послушайте, ну вы читали вообще эти пункты? 8.39 - пункт для дрен горизонтального водозабора, 9.29 - воще трубы подачи известкового молока. Водопроводные сети - раздел 11 Уклон от здания, верно, к колодцу с выпуском
|
|
|
|
|
10.6.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Я просто не успеваю все проштудировать поэтому и обратился к вам.Спасибо за ссылку.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 9:50)  Уклон от здания, верно, к колодцу Обоснование? Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 9:50)  к колодцу с выпуском Колодец с выпуском?
|
|
|
|
|
10.6.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Уклон от здания, верно, к колодцу с выпуском [/quote]
Смотровой колодец в нем врезка в существующий водопровод,вода движется от колодца к зданию под напором. Зачем нам делать уклон от здания к колодцу? Это ведь не канализация! Уклон должен быть от колодца к зданию. Если я ошибаюсь поправьте.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 10.6.2015, 11:08
|
|
|
|
|
10.6.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2015, 10:54)  Смотровой колодец в нем врезка в существующий водопровод,вода движется от колодца к зданию под напором. Зачем нам делать уклон от здания к колодцу? Это ведь не канализация! Уклон должен быть от колодца к зданию. Если я ошибаюсь поправьте. А дренировать трубопровод на время ремонта вы будите в здании ?
|
|
|
|
|
10.6.2015, 11:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Блин, я думал, что написал ответ и ушёл на обед. Оказывается, ответ не написался. Вкратце - это, конечно, необязательно, но всё же опорожнять ввод надо ведь при ремонте. 32 трубу можно и внутри слить, там пару вёдер будет, а ввод побольше диаметром я бы сливал в колодце
|
|
|
|
|
10.6.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Тоесть в колодце где то перед отключающей задвижкой нужно предусмотреть в трубопроводе сливной кран для опорожнения на случай ремонта трубопровода?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 10.6.2015, 12:02
|
|
|
|
|
10.6.2015, 12:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да
|
|
|
|
|
10.6.2015, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
голову себе и людям чепухой не забивайте.
уклон просто должен быть и все. все равно какой и куда.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 12:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В справочнике Староверова, например, приводится указание прокладывать ввод с уклоном 0,003 в сторону наружной сети. Бухаркин в книге "Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений" приводит то же самое с рекомендуемым уклоном 0,003-0,005
|
|
|
|
|
10.6.2015, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
скорее всего надо смотреть по рельефу в какую сторону уклон.
|
|
|
|
|
10.6.2015, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
В справочнике Староверова, например, приводится указание прокладывать ввод с уклоном 0,003 в сторону наружной сети. Бухаркин в книге "Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений" приводит то же самое с рекомендуемым уклоном 0,003-0,005
Ну и в СНип тоже самое для нашего случая. 11.13 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску;
Ладно спасибо всем за диалог!
Сообщение отредактировал ingener_seb - 10.6.2015, 12:35
|
|
|
|
|
12.4.2017, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Подскажите пожалуйста максимальные уклоны. А то на объекте выполнен ввод как на картинке с уклоном 0,06-0,08 где то. Водоканал НВ принял, нужно сослаться на нарушенные нормы и отставивать переделку ввода. В СП 31 только минимальные уклоны. Или может есть какие муфты, компенсирующие такие отклонения?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|