Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляция Т4, для учебного корпуса ВУЗа
Stela
сообщение 10.6.2015, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270286



Здравствуйте, нужно запроектировать ГВ для учебного корпуса, где только раковины и унитазы.
Можно ли сделать циркуляцию Т3 от бойлера на водоразбор, а потом на т4 к бойлеру?
Если нет полотенцесушителей, обязательно ли считать Т4 по стоякам или можно подсоединить обратку к стоякам Т3 и запроектировать только магистраль Т4 ?
Поделитесь опытом, умоляю молю rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.6.2015, 12:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



со схемами было бы понятней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2015, 7:59
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Stela @ 10.6.2015, 9:58) *
Здравствуйте, нужно запроектировать ГВ для учебного корпуса, где только раковины и унитазы.
Можно ли сделать циркуляцию Т3 от бойлера на водоразбор, а потом на т4 к бойлеру?
Если нет полотенцесушителей, обязательно ли считать Т4 по стоякам или можно подсоединить обратку к стоякам Т3 и запроектировать только магистраль Т4 ?
Поделитесь опытом, умоляю молю rolleyes.gif

5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.2.2021, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!
Сп30.13330.2016
5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

То есть в жилом доме 3 этажа требуется выполнять поквартирно стояки Т4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.2.2021, 9:22
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aminopower @ 12.2.2021, 15:20) *
Добрый день!
Сп30.13330.2016
5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

То есть в жилом доме 3 этажа требуется выполнять поквартирно стояки Т4?

Нет. В низкоэтажных домах схему выбирает проектировщик.
В высоких домах секционные узлы в один Т4 явно выгодное решение, дешевое. Это из разряда тех-эконом сравнения вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8