> система автоматизации подпитки с.о.
Гость_игорь.с_*
сообщение 15.12.2006, 11:12
Сообщение #1





Guest Forum






здравствуйте, подскажите схему для подпитки системы отопления (второй контур ЦТП) из обратной линии первого контура с автоматикой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 15.12.2006, 12:59
Сообщение #2





Guest Forum






А разве это допустимо в принципе, расходовать сетевую воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 15.12.2006, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Так оно так и выполняется, по крайней мере в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 13:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



эх "диалог специалистов" sad.gif
Подпитка:
1. Гидра
Подпиточный трубопровод: начало - врезается ПОСЛЕ "лобовых" задвижек ЦТП и ПЕРЕД расходомерами узла коммерческого учета тепла; конец - всас циркуляционных насосов системы отопления.
вид имеет следующий:
трубопровод Т2 - соленоидный клапан - обратный клапан - подпиточный расходомер - всас насосов отопления
2. Автоматика
На всасе циркуляционных насосов отопления устанавливается датчик-реле давления (один двухпредельный или два однопредельных) собирается схема подачи фазы на катушку соленоида подпитки через НО контакт датчика-реле давления (тоже самое через НО контакт датчика низкого давления и НЗ контакт датчика высокого давления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 15.12.2006, 14:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Бывает что давления в обратке теплосети не хватает, устанавливают насосы подпитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Для управления насосом (одним) ничего не меняется тем-же НО датчика запитывается пускатель.
Для двух и более - придется подумать о контроллерах\регуляторах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 15.12.2006, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Да я и не говорил, что что-то поменяется, просто для сведения спрашивающего написал. Как всё это реализовать-то понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_игорь.с_*
сообщение 15.12.2006, 15:03
Сообщение #8





Guest Forum






огромное СПАСИБО, дай бог вам здоровья и с наступающим НВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 15.12.2006, 15:58
Сообщение #9





Guest Forum






Хотелось бы услышать подтверждение. Действительно допускается водоразбор из теплосети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 16:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Допускаются протечки системы отопления, а не водоразбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 18.12.2006, 15:42
Сообщение #11





Guest Forum






Ну что же, уточню вопрос.
Допускается компенсация протечек, равно как и заполнение системы отопления, сетевой водой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex21
сообщение 18.12.2006, 15:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011



добрый день!
ПТЭТЭ п 9.2.2
При эксплуатации систем отопления, вентиляции и ГВС часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.


Заполнение тоже теплофикационной с актом заполнения и соотвественно счетом за теплофикационную воду.

С Уважением,
Alex21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.12.2006, 16:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Заполненение системы отопления производится ТОЛЬКО сетевой (хим. подготовленой) водой. Исключение составляет только опрессовка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.12.2006, 16:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов":
3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 18.12.2006, 17:43
Сообщение #15





Guest Forum






Господа!
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 30.3.2007, 16:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Доп. вопрос? Как определить подачу насоса подпитки если объем воды в системе неизвестен (ЦТП на квартал - таких данных в задании нет). И еще по поводу 0,25%: В СП 41-101-95 п 4.14 подачу принимать следует в размере 20% объема. Следует ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 16:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не очень понял. Общая подпитка на квартал? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 2.4.2007, 8:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Не то что бы квартал - там несколько домов (4,36МВт). Схема присоединения системы отопления и вентиляции к сети - независимая (пластинчатые теплообменники). Если где сказано что в ЦТП нельзя использовать такую схему прошу уточнить где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 15:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не владею информацией по поводу "нельзя". Спросил наших проектировщиков - говорят вычисляется от объема, объем берут по таблице из справочника В.Н. Богословского "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1 Отопление" М. С тройиздат 1990г. (глава 10.6.8) там таблица объем воды в элементах системы отопления на 1 кВт мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 3.4.2007, 10:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Спасибо - нашел, только справочник этот под редакцией канд.техн.наук И.Г.Староверова и инж. Ю.И.Шиллера. (табл 10.3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.4.2007, 12:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



На здоровье. Что прочитал - то и написалsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных