|
  |
Система сбора и возврата конденсата |
|
|
|
11.6.2015, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36585

|
Здравствуйте. Проблема в следующем, была котельная и в 10 метрах от нее столовая с пищеварочными котлами КП-400 в количестве 8шт. Конденсат сливался самотеком в котельную. Сейчас установили новую котельную, мало того, что в 100м от столовой, так еще и выше по отметкам на 3м. Параметры котельной по пару 115С, 0,07МПа, расход пара 1т/ч, пар в столовой используется 3 раза в сутки по 2-2,5 часа. Пара- и конденсатопровод решили делать в надземными. Вопрос: Как доставить конденсат от столовой до котельной и как не разморозить зимой конденсатопровод. Расчетная температура - 27С
|
|
|
|
|
11.6.2015, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Необходимо предусмотреть станцию сбора и возврата конденсата с применением насосов. Вариантов обычно два: Бак+электрические насосы Конденсатный ресивер + механический насос.
Давление пара низкое и механический насос если и использовать, то в качестве движущей среды использовать воздух, а не пар.
Чтобы конденсат не замерзал, нужен уклон, изоляция и клапаны защиты от размораживания в местах, где конденсат может накапливаться после останова.
|
|
|
|
|
17.6.2015, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36585

|
Спасибо, выходит вариант один - Бак+электрические насосы, но опять же возникает вопрос, емкость бака? Да и с подбором насоса не совсем понятно, может кто знает нормально поставщика в центральном округе РФ кто делает под ключ? С защитой от размораживания вообще ни разу не сталкивался, трубопровод имеет улкон от котельной к столовой без подъёмов и опусков, низшая точка будет в столовой, т.е. клапан защиты получается нужно ставить в столовой. А вот принцип действия этих клапанов, где бы почитать? Извините если коряво объясняю суть, с пароснабжением до этого ни разу не сталкивался.
|
|
|
|
|
17.6.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Если конденсатопровод прямой, без компенсаторов, а просто под уклоном, то поставить спускник, чтобы при не использовании его, сливать из него воду, даже можно всегда держать приоткрытым а выход спускника направить обратно в бак, при работе насоса, обьема воды хватит и на спускник, и на котельную, единственное что, насос будет чуть дольше работать. Также сделать его вплотную к паропроводу, чтоб при работе, даже чуть "прихваченные" участки отогревались от паропровода. А если с компенсаторами, то продувать его из котельной или с потребителя компрессором пару минут, да и хватит ему.
Сообщение отредактировал sstt - 17.6.2015, 17:48
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36585

|
Уклон трубопроводов постоянный, без подъемов, а вот человеческий фактор хотелось бы исключить, т.к. по три раза в день ни кто не будет бегать в подвал и открывать дренаж. Может все же кто , чего подскажет по объему бака, при условии, что в котельной установлен уже бак на куб
|
|
|
|
|
22.6.2015, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Бака 200 л достаточно для такого расхода.
|
|
|
|
|
22.6.2015, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281

|
Готовые станции для возврата конденсата на электрических насосах можно найти, например, здесь: http://www2.spiraxsarco.com/ru/products-se...s/SpiraPump.aspМожет быть они смогут и предложить техническое решение для защиты от замерзания конденсатопровода в зимний период?
|
|
|
|
|
22.6.2015, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
СВК предлагает много организаций. Клапан защиты от размораживания в данном случае - это термостатический клапан, который открывается при падении температуры до уровня уставки. Если будет выдержан уклон и не будет карманов, где может накапливаться конденсат, то дополнительная защита не нужна и достаточно должным образом заизолировать трубопровод.
Сообщение отредактировал gilepp - 22.6.2015, 9:12
|
|
|
|
|
2.8.2015, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Вообще интересная вещь - защита паропроводов и конденсатопроводов от замерзания. Особенно если они проложены на одной эстакаде. Раньше как-то не задумывался, а вот теперь задумался. Паропровод должени иметь уклон в сторону движения пара. Конденсатопровод, идущий в атмосферную емкость на котельной, по идее, тоже. В таком случае он "сольется". Тогда непонятно, как их располагать на опорах (обычно и паровая, и конденсатная труба лежат на одной опоре). По крайней мере на "живых" системах я такого контруклона не видел.
___1.jpg ( 13,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Получается, что "жертвуют" уклоном конденсатопровода?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Так что, неужели никто с этим вопросом не сталкивался?
|
|
|
|
|
21.9.2015, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
чем-то жертвуют - потребители пара и котельная могут находится на нескольких километрах
|
|
|
|
|
23.9.2015, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Я так понимаю, выдерживается уклон по пару, а конденсатопроводом жертвуют?
|
|
|
|
|
24.9.2015, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
При большой протяженности паровой тепловой сети возникает необходимость периодически делать подъемы, чтобы далее с уклоном идти к потребителю до следующего подъема. Конденсатопровод может быть проложен на одной эстакаде с паропроводом, но на своих опорах другой высоты (имеются ввиду скользящие опоры 100; 150; 200мм). При невозможности обеспечения уклона на конденсатопроводе, при возникающем контруклоне и т.д. сопротивление учитывается при подборе конденсатных насосов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|