Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в объяснении некоторых моментов по устройству системы вентиляции для профана в этом вопросе.
Есть проект системы вентиляции малоэтажного многоквартирного дома. Но проект весьма поверхностно даёт данные по системе вентиляции. А авторский надзор отсутствует.
Вот что у нас имеется:
1. В прикреплённом файле схема устройства воздуховода.
ВЕ1 - Воздуховод системы вентиляции сан.узлов квартир.
ВЕ2 - Воздуховод системы вентиляции из кухонь квартир.
2. Оба воздуховода находятся в общей шахте, выполненной из газосиликатных блоков толщиной 100 и 250мм (REI стен и перегородок более 150).
3. В пояснительной записке написано следующее: "пустоты в местах пересечения воздуховодов с плитой покрытия должны быть замоноличены, в местах пересечения с перегородками - заделаны негорючим материалом".
4. Данные по толщине металла воздуховодов отсутствует.
5. На объекте 2 подрядчика.
1ый выполняет вентиляцию таким образом - все отводы обматывает стеклотканью и фольгой от места пересечения перегородки до выхода выше плиты перекрытия, тоже самое делается и с воздуховодами в районе пересечения плит перекрытия. Все пересечения системы вентиляции с плитами перекрытия замоноличиваются.
2ой - ничего этого не делает. Т.е. не выполняет даже требования проекта.
Возникли вопросы:
1. Есть ли необходимость замоноличивания всех проходов через плиты перекрытия как делает 1ый подрядчик? или достаточно выполнить требования проекта? Чем чревато исполнение системы вентиляции вторым подрядчиком?
Я так понимаю, этот вопрос регулируется СП 7.13130, пунктом 6.23.
Этот пункт мне понятен, но только до момента исключения. Не совсем понимаю когда замоноличивать (уплотнять негорючим материалом) не требуется.
У нас пожарный отсек - это этаж (дом из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками). Т.е. любой воздуховод и воздушный затвор уходя на другой этаж, в моём понимании, пересекает границу между отсеками. Так?
Значит необходимо замоноличивать каждый проход через перекрытие? Или нет?
2. В соответствии с пунктом 6.13 толщину металла для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости следует принимать не менее 0,8мм. В нашем случае предел огнестойкости транзитного воздуховода согласно Приложению В вне обслуживаемого этажа ЕI30, т.е. нормируемая огнестойкость. Значит необходим металл толщиной именно 0,8мм и более? Так?
Но если так, то это не бъётся с требованием СП 60.13330 Приложению Л - по сечению для основного воздуховода необходимо принимать толщину металла до 0,7мм; для отводов - не более 0,5мм. Или я не правильно трактую нормы?
3. Какие документы требуются для воздуховодов для госстройнадзора на воздуховоды? Подрядчик 1 выполняет элементы системы вентиляции самостоятельно из листового металла. Имеется сертификат только на листы металла.
Прикрепленные файлы
ov.dwg ( 280,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25