> ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ N 542 действует на котельные установки?, Не понятно
Traveller1
сообщение 12.6.2015, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2011
Пользователь №: 126944



Уважаемые Газовики!
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Суть вопроса
Есть постановление N 542 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" оно отменяет старое постановление которое было более менее внятное, в названии не указывается что эти правила применяются только для ТЭС но в тексте везде упоминается ТЭС , так вот действуют ли данные правила на котельные установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 13.6.2015, 13:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый Traveller1!
Внимательно читайте документы!!!

Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

2. Действие настоящих Правил распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления (в том числе сеть газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ), а также на связанные с ними процессы эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), консервации и ликвидации.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija_i_gazopotreblenija.doc ( 264,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Traveller1
сообщение 13.6.2015, 15:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2011
Пользователь №: 126944



Спасибо за подробный ответ и за приложенный документ!
Но я все еще не до понимаю!
В главе III п. 26. Указанно «При эксплуатации зданий сетей газопотребления ТЭС эксплуатационная организация обеспечивает мониторинг за осадкой фундаментов» то есть как я Вас понял это относится и котельным установкам??? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 13.6.2015, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый Traveller1!
Да, совершенно верно.

Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799):

2.2.3. На электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц): в первые 2 года эксплуатации - 2 раза в год, в дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов - 1 раз в год, после стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - не реже 1 раза в 5 лет.
2.2.4. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, грунтах, подверженных динамическому уплотнению от действующего оборудования, просадочных грунтах, в карстовых зонах, районах многолетней мерзлоты, в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше должны проводиться по специальным программам в сроки, предусмотренные местной инструкцией, но не реже 1 раза в три года.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pravila_tehnicheskoj_jekspluatacii_jelektricheskih_stancij_i_setej_RF.doc ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Traveller1
сообщение 13.6.2015, 18:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.10.2011
Пользователь №: 126944



Еще раз благодарю за подробный ответ! Вы настоящий специалист!!! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 13.6.2015, 20:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Доброе слово и кошке приятно...
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 10:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных