Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВОПРОС ПО ПРИВОДУ Abb 800
AlexanderSm
сообщение 13.6.2015, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 270530



Добрый день!

Хотелось бы проконсультироваться по следующему вопросу:

Наше предприятие приобрело новый привод ABB 800 в который в данный момент необходимо залить параметры для работы.
Привод используется на одном из кранов.

На другом кране установлен такой же привод с практически аналогичными параметрами.
Можно ли вытащить карту памяти (compact flash) из рабочего привода, без потери данных, и вставив ее в новый привод (или ноутбук) скинуть все данные, а потом вернуть ее обратно?

Или все же при удалении катры могут слететь какие-нибудь параметры на нашем рабочем приводе?

Заранее спасибо

С уважением

Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 14.6.2015, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



На 800 приводах карта памяти не достаётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stelsi83
сообщение 15.6.2015, 5:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210805



На АСS800 при наличии панели, можно выгрузить данные с одного привода и загрузить в другой аналогичный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexanderSm
сообщение 15.6.2015, 8:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 270530



Цитата(Stelsi83 @ 15.6.2015, 6:26) *
На АСS800 при наличии панели, можно выгрузить данные с одного привода и загрузить в другой аналогичный.


Спасибо большое за ответ.

Подскажите пожалуйста, скопируются ли на панель управления данные (параметры), которые были заблокированы компанией, которая устанавливала нам привод?




Цитата(m3F @ 14.6.2015, 16:07) *
На 800 приводах карта памяти не достаётся.


Мы купили привод ABB DCS 800 без карты памяти ... сейчас заказали эту карту отдельно и ждем ее доставки...

Т.е. если я все правильно понимаю - карта памяти должна доставаться из привода )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shew5
сообщение 21.10.2015, 5:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Надо сразу писать AC или DC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8