Цитата(prorabbb @ 15.6.2015, 19:09)

Собственно вопрос, правомерны ли их действия? Разве система теплоснабжения - это наружная теплотрасса? Чем регламентируется вид трубопровода - наружный ли,или внутренний?
Слова "теплотрасса" в нормативных документах нет. Совсем нет. Есть СП 124.13330.2012 со своей терминологией и классификацией тепловых сетей:
Цитата
3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;
3.7 распределительные тепловые сети: Тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;
3.8 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку);
3.9 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям;
Есть СП 60.13330.2012 со своей терминологией
Цитата
3.32 системы внутреннего теплоснабжения здания: Системы теплоснабжения отопления, водонагревателей, систем горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес и др.;
Ограничений на прокладку отдельных участков трубопроводов систем
внутреннего теплоснабжения снаружи зданий нет. Это нежелательно, но возможно. Обратите внимание на порядок слов - трубопровод "внутреннего теплоснабжения". От того, что он проложен снаружи здания он не станет никакой "теплотрассой", не станят магистральной, распределительной, квартальной тепловой сетью и даже не станет ответвлением.
Но дело совсем не в названии, а в том, чтобы такой участок
правильно запроектировать и смонтировать. Исходя из того, что это труба с определенным теплоносителем, проложенная по окружающему воздуху с соответствующей минусовой температурой. Нужны и скользящие опоры, и неподвижные, и изоляция, и соответствующая арматура. Фактически по таким же правилам, как и для трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке.