Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Влияние параметров пара
Гость_orlovakate95_*
сообщение 16.6.2015, 23:50
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста, кто-нибудь может подсказать литературу или ссылки на статьи о влиянии параметров пара (влажный место перегретого) на скорость коррозии паропроводов и на надежность системы теплоснабжения??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Акользин П.А. Коррозия и защита металла теплоэнергетического оборудования - 1982.
В интернете книга есть в формате pdf, размер 78 Мб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.6.2015, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Возможно Шерлок Холмс подскажет biggrin.gif. Тема для диссертации параметры пара - скорость коррозии - надежность системы теплоснабжения.

Сообщение отредактировал shadow - 17.6.2015, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.6.2015, 10:42
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Коррозия происходит в пленках. У перегретого пара есть запас тепла, который не позволяет образовываться пленке на стенке трубопровода, а у влажного такого запаса нет. В итоге трубы корродируют сильнее во втором случае
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 17.6.2015, 20:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(timmy @ 17.6.2015, 10:42) *
Коррозия происходит в пленках. У перегретого пара есть запас тепла, который не позволяет образовываться пленке на стенке трубопровода, а у влажного такого запаса нет. В итоге трубы корродируют сильнее во втором случае

Это два разных вида коррозии.
Второй, с жидкой водой на поверхности - электрохимическая коррозия.
Первый - газовая коррозия, где в качестве газа выступает перегретый водяной пар, который может химически реагировать с металлом при высокой температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.6.2015, 15:22
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хм... И насколько выражена эта газовая коррозия? Мне почему-то кажется, что практически не заметна. Не, мы конечно можем рассчитать число муравьев для перевозки 1 т груза на 1 км, но будет ли в этом практический смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.6.2015, 16:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(timmy @ 19.6.2015, 15:22) *
Хм... И насколько выражена эта газовая коррозия? Мне почему-то кажется, что практически не заметна. Не, мы конечно можем рассчитать число муравьев для перевозки 1 т груза на 1 км, но будет ли в этом практический смысл?

На Фукусиме водород образовывался таким образом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.6.2015, 17:59
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



В процессе расчета? Или где-то была труба, где-то - пар, и при этом где-то выделялся водород? Как вообще до этого там всё работало-то?! Муравьёв видимо не хватало, да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных