> Чиллер Mcquay Whb Me
lelik_99
сообщение 17.6.2015, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Имеются три чиллера маквей с выносными конденсаторами. Все с воздушными конденсаторами. Контроллеры Microtech III. С одним все нормально, контроллер сконфигурирован под воздушный конденсатор, а два других для водяного конденсатора. Как сконфигурировать контроллеры для воздушного конденсатора? Коденсатором управлять не нужно, у него своя автоматика и свои датчики. Но чиллер выдает ошибку по высокой температуре воды в конденсаторе и отключается, при этом давление конденсации в норме. Нигде в мануалах ничего не нашли, поставщик тоже не подсказал.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 23.7.2015, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Подскажите, пожалуйста.
Кто-нибудь вообще сталкивался с чиллерами McQuay с выносным конденсатором? Он всегда по умолчанию заточен под водяной конденсатор? Т.е. датчики температуры воды конденсации подключены? Это как-то указывается при заказе, зашифровано в маркировке? Есть ли в настройках возможность перевести его на выносой воздушный конденсатор?
Есть три чиллера с выносными воздушными конденсаторами, которые управляются своими контроллерами. У чиллеров есть датчики температуры воды конденсации, которые установили так, что б температура на входе в конденсатор была меньше чем на выходе (иначе выдавал ошибку), т.е. съимитировали работу водяного конденсатора. Но все равно работает не стабильно, т.к. давление меняется от вкл/выкл вентиляторов, а температура по датчикам нет.
Может его можно как то перевести на работу с воздушными конд? Где взять пароль на контроллер?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 25.7.2015, 0:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



А есть Start-up лист, или что-то похожее? Насчёт пароля, только поставщик и никто другой не поможет. А вот замерить перегрев и переохлаждение, это первым делом надо бы сделать. Судя по проблеме, возможно у вас недостаточный холодосъём, проверьте и его (расход воздуха или воды, степень загрязнения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных