Подскажите, пожалуйста. Кто-нибудь вообще сталкивался с чиллерами McQuay с выносным конденсатором? Он всегда по умолчанию заточен под водяной конденсатор? Т.е. датчики температуры воды конденсации подключены? Это как-то указывается при заказе, зашифровано в маркировке? Есть ли в настройках возможность перевести его на выносой воздушный конденсатор? Есть три чиллера с выносными воздушными конденсаторами, которые управляются своими контроллерами. У чиллеров есть датчики температуры воды конденсации, которые установили так, что б температура на входе в конденсатор была меньше чем на выходе (иначе выдавал ошибку), т.е. съимитировали работу водяного конденсатора. Но все равно работает не стабильно, т.к. давление меняется от вкл/выкл вентиляторов, а температура по датчикам нет. Может его можно как то перевести на работу с воздушными конд? Где взять пароль на контроллер? Спасибо
|