Уважаемые господа,
Прошу вашей помощи в подборе проточного водонагревателя.
Задача у меня слудующего характера:есть у нас на производстве душевая,на 10 душевых леек(10 точек водоразбора). На подготовку горячей воды установленны 2 накопительных водонагревателя по 200 литров каждый. Но их не хватает для комфортного приема душа. Теперь стоит вопрос об установке проточного водонагревателя.
Но для начала его необходимо подобрать. Вода подается через насос повышающий давление (Насос-автомат Джамбо 50/28 Ч-18)производитель jeelex. Характеристики данного насоса следующие:
Pасход, л/мин. 50
Hапор, м. 28
Присоединительный размер, дюйм. 1
Bес, кг. 15,1
Max.размер пропускаемых частиц, мм. 0,8
Корпус насоса чугун
Мах.глубина всасывания, м. 9

Исходя из данных насоса планирую подобрать проточный водонагреватель. Но вот как это сделать, представления не имею.
Поэтому обращаюсь к Вам, у кого есть опыт и знания в данном вопросе прошу помощи. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.6.2015, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при 10 сетках у Вас насос заслабый и диаметры не те
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2015, 12:48
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(deonistorrent @ 18.6.2015, 9:26) *
Исходя из данных насоса планирую подобрать проточный водонагреватель. Но вот как это сделать, представления не имею.
Поэтому обращаюсь к Вам, у кого есть опыт и знания в данном вопросе прошу помощи. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Опять.. smile.gif
А поиском водонагреватели здесь поискать не пробовали? Раз в две недели возникает эта тема..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...60&start=60

Цитата(deonistorrent @ 18.6.2015, 9:26) *
Уважаемые господа,
Теперь стоит вопрос об установке проточного водонагревателя.

Положите вопрос и забудьте.
На 10 душевых надо 1,4л/с горячей воды.
Проточный водонагреватель нужен на 320 (триста двадцать) киловатт.
По нормальному что бы мылись на производстве надо исходить из расчёта один 200л накопительный бойлер мощностью 1-2кВт на каждую душевую сетку. У Вас в пять раз меньше. А проточник ни кто даже и не заметит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных