|
  |
Затопление подвальных помещение из-за подпора городской канализации, Подскажите, пожалуйста, меры защиты от затопления |
|
|
|
18.6.2015, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
Добрый день. Какие меры можно предусмотреть, чтобы при подпоре с городского коллектора система канализации 5-и этажного дома не затапливалась. Рассматривается вариант с КНС и электрозадвижками. Какие еще есть способы спастись от подпора?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
Установка обратного клапана
|
|
|
|
|
18.6.2015, 10:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
КНС - радикальное решение Электрозадвижка - советское, не всегда надежное решение (забивается паз затвора, задвижка до конца не закрывается) Клапан - буржуйское, бюджетное, не надежное
|
|
|
|
|
18.6.2015, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
smart-bear, а как быть, если при устанновленном обратном клапане подпор из города не дает возможности уходить домовому канализационному стоку? Нужно углублять колодец или делать новый более глубокий?
andrey R, тогда может есть современный и надежный способ защиты дома от затомления из-за подпора со сороны города?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Какова причина подтопления с коллектора?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
Цитата(andrey R @ 18.6.2015, 11:57)  КНС - радикальное решение Электрозадвижка - советское, не всегда надежное решение (забивается паз затвора, задвижка до конца не закрывается) Клапан - буржуйское, бюджетное, не надежное Согласен. Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 12:33)  smart-bear, а как быть, если при установленном обратном клапане подпор из города не дает возможности уходить домовому канализационному стоку? Нужно углублять колодец или делать новый более глубокий? Обратный клапан не надежен, т.к. фактически рассчитан на жидкость не содержащую в себе тряпок, прокладок, мягких игрушек, длинных волос, скрепок и т.п. Вскройте его и убедитесь, что он в нерабочем состоянии (забит грязью и заклинен). Возможно, что трубы выпуска проложены с недопустимо малым уклоном. Если не ошибаюсь, для канализационных труб диаметром 100 мм уклон должен быть 0,02 (т.е. на каждом метре трубы перепад высот 2 сантиметра).
Сообщение отредактировал smart-bear - 18.6.2015, 12:32
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
подпор с городского коллектора не дает уходить своим стокам (видимо там уровень высокий поднимается), и все это поднимается до пола подвала. Но такие подтопления происходят раза 2 в год. То ли у нас глубокие подвалы, то ли уровень поднимается высокий в городском коллекторе.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Мне думается, КНС единственное решение. Как аварийная сеть.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
Система канализации старая. Про уклон не могу ничего сказать. Может сначала провести какую-нибудь диагностику? С чего бы вы начали решать проблему подтопления?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 12:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 9:37)  Добрый день. Какие меры можно предусмотреть, чтобы при подпоре с городского коллектора система канализации 5-и этажного дома не затапливалась. Рассматривается вариант с КНС и электрозадвижками. Какие еще есть способы спастись от подпора? Согласно с требованиями пп.17.27 СНиП 2.04.01-85 все санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) … и установкой … задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. Рекомендуется на выпуске от всех сантехприборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, установить поставляемые комплектно с автоматикой канализационные затворы с электроприводом Ø110мм, марки HL710.2EPC в соответствии с АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 28/2010, разработанным ЗАО «ГИПРОЗДРАВ». Альбом в формате AutoCAD или pdf можно безвозмездно получить по адресу http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4
|
|
|
|
|
18.6.2015, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
Как вы думаете, можно ли поставить сигнализатор уровня в колодце и механическую запорную арматуру-это будет надежнее электрической задвижки?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 13:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3592
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Так и с арматурой у вас свои стоки не будут уходить. Как вообще подтопление проявляется - в подвале есть приборы и через них топит весь подвал или просто в трубе стоки стоят?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 14:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261924

|
Топит подвал.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Проект НВК есть? Выложите сюда хотя бы план с указанием отметок сетей выхода из здания и входа в коллектор
|
|
|
|
|
18.6.2015, 17:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 13:37)  Как вы думаете, можно ли поставить сигнализатор уровня в колодце и механическую запорную арматуру-это будет надежнее электрической задвижки? Нет.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я вижу так. Ставим КНС колодезную рядом с основным выпуском. В выпуск ставим дополнительно колодец с шибером и электроприводом и перепуском в КНС. Из КНС напором в колодец перед коллектором. Дорого? Да. Зато вонять не будет Что-то мне подсказывает, здание в низине и там верховодка. Коллектор либо древний, либо ни при чем вообще.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 17:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 11:33)  andrey R, тогда может есть современный и надежный способ защиты дома от затомления из-за подпора со сороны города? КНС
|
|
|
|
|
18.6.2015, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
если дом старый и подвал глубокий я бы для начала просчитал бы возможность максимально поднять подвальную сеть канализации (лежаки) идеально бы выше отметок люка колодца на выпуске...
второй вариант - в колоце на выпуске выше верха трубы выпуска ( полки лотка) а лучше даже на 0,7h/d диаметра выпуска сделать перепуск и рядом поставить колодец с погружным насосом. но вот куда откачивать - уже думать нужно, равно как и производительность погружного насоса тоже вопрос - ибо определить приток из наружной сети весьма затруднительно
если в вашем городе есть серьезный проектный институт, желательно советской закалки - обратитесь туда за обследованием и техрешением. но сразу будьте готовы что за эту услугу придется платить и не один десяток тысяч рублей. а советам с форумов, при всем моем уважении к форумцам, я бы доверял также как и лечению по фотографии
|
|
|
|
|
18.6.2015, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
А на вопрос: Цитата(Никитос @ 18.6.2015, 11:37)  Какова причина подтопления с коллектора? - ответа нет. Я, например, не понимаю, почему "топит", если приборов в подвале нет (или, значит, есть?). Топит через приборы на первом этаже? Через стену подвала? Через соединения труб?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 19:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(SV_vrn @ 18.6.2015, 18:39)  определить приток из наружной сети весьма затруднительно
если в вашем городе есть серьезный проектный институт, желательно советской закалки - обратитесь туда за обследованием и техрешением. но сразу будьте готовы что за эту услугу придется платить и не один десяток тысяч рублей. а советам с форумов, при всем моем уважении к форумцам, я бы доверял также как и лечению по фотографии А и не нужно его определять, это хозяйство водоканала, вот пусть они им и занимаются. От этого притока надо просто отгородиться собственной КНС. Естественно, это потребует новых ТУ на присоединение, а там могут быть сюрпризы. А зачем эти исследования нужны проектировщикам здания? Они что, "в ответе за всё"? Да и где они возьмут денег на это, даже если вдруг возжелают исследовать?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
я не писал про проектировщиков именно этого здания. я птсал - наеять квалифицированную проектную ррганизацию для обследования и нового проекта. деньги на это будут искать те кому оно нужно - жильцы.
|
|
|
|
|
18.6.2015, 20:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(SV_vrn @ 18.6.2015, 20:16)  я птсал - наеять квалифицированную проектную ррганизацию для обследования и нового проекта. деньги на это будут искать те кому оно нужно - жильцы. Так ить Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 9:37)  Рассматривается вариант с КНС и электрозадвижками. Какие еще есть способы спастись от подпора? Был дан ответ - КНС решает все проблемы с подпором радикально. Вы же предлагаете жильцам скинуться на какое-то непонятное обследование и новый проект
|
|
|
|
|
18.6.2015, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
что,прям совсем нет возможности вместе с уклонами К1 в подвале разместится в высотах "выше уровня земли" и вместо прочисток иметь ревизии с нормально закрывающимися крышками?Прям старая разводка уникальная и имеет историческую ценность? Или есть желание городить требующую эксплуатации, размещения и электры КНСку?
|
|
|
|
|
18.6.2015, 20:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 18.6.2015, 20:38)  что,прям совсем нет возможности вместе с уклонами К1 в подвале разместится в высотах "выше уровня земли" и вместо прочисток иметь ревизии с нормально закрывающимися крышками? Так спрашивали уже - нет ответа
|
|
|
|
|
18.6.2015, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
ну так рассуждать - то если в автомобиле, что то сломалось, то вернее всего поменять автомобиль на новый. радикально. но не рационально. сначала нужно причину найти, потом варианты лечения.
|
|
|
|
|
13.7.2015, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(Елена2015 @ 18.6.2015, 9:37)  Добрый день. Какие меры можно предусмотреть, чтобы при подпоре с городского коллектора система канализации 5-и этажного дома не затапливалась. Рассматривается вариант с КНС и электрозадвижками. Какие еще есть способы спастись от подпора? Думаю, самый надежный вариант - прокуратура. Если раза два в год... можно обойтись каким-нибудь затвором/обратным клапаном. Но если при том хочется, чтобы из дома сток уходил - КНС. Вопрос в объеме резервуара и точке сброса. Если в момент подтопления вся сеть микрорайона переполнена, то, имеет смысл емкость побольше. Причины я вижу три: 1. Переполнение сети. Какое-то предприятие массово сбрасывает сток. Например, теплосеть опорожняется. Или в период паводка на верхних участках системы массово поступает грунтовая вода. 2. Засоры (следствие укладки со слишком малым уклоном/противоуклоном). 3. Водоканал балуется в конечной точке пути самотечной системы (очистные, насосная станция). В любом их этих случаев у Вас есть договор с владельцем сетей и это его вина, что система не справляется (читай - Водоканал не справляется) и ваш дом подтапливается стоками из коллектора.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|