> Совместная прокладка в коллекторе, Расстояние в свету между сетями
namet
сообщение 19.6.2015, 13:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271075



Добрый день!

Не могу найти никакой информации по расстояниям между сетями (водопровод, силовые кабели) в полупроходном коллекторе. Может кто встречал или сталкивался?
И еще такой вопрос: возможна ли прокладка водопровода и напорной канализации, если разделить канал перегородкой или же два коллектора примыкающих друг к другу(как на рисунке, только без газопровода)?

Сообщение отредактировал namet - 19.6.2015, 13:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2.JPG ( 60,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.6.2015, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Что-то я сомневаюсь по поводу газопровода в коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.6.2015, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



п. 5.1.3 сп 62.13330. По воде и напорке: имхо, в двух коллекторах допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.6.2015, 16:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Думаю сейчас газопровод уйдет из коллектора и коллектор станет не нужен....
Зачем, кстати Вам коллектор? Обычно коллекторы делают, когда кабелей много, ну и паровозом туда засовывают воду и теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
namet
сообщение 19.6.2015, 17:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271075



Коллектор нужен для экономии места, с одной стороны здание с другой ж/д ветка, в пространстве ограничены(((
Это торговый центр, они гонятся за площадями.
Газ с коллектора уходит, и туда приходят КЛ 6кВ и кабели связи.
Это возможно?

Сообщение отредактировал namet - 19.6.2015, 17:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____3.JPG ( 123,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 19.6.2015, 17:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



О таких расстояниях для прокладки в Москве, можно только мечтать.
Делайте все в футлярах, для связи свою канализацию из 8-12 труб. Для кабелей тож можно канализацию сделать. Читайте про расстояния между сетями, дальше идите к владельцам сетей за согласованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
namet
сообщение 19.6.2015, 18:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2015
Пользователь №: 271075



По нормам от фундамента до коллектора 2м, от коллектора до газопровода тоже 2 м.
По идее этот вариант возможен?
Это Мос.обл.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 19.6.2015, 18:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Возможен, только маловато будет 1.75м для общего коллектора с вашими сетями, отнять толщину стенок, если по 200мм, то остается уже 1.35 - как туда все это хозяйство запихнуть , чтобы все владельцы сетей были довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных