> Нужен ли сертификат на шкаф управления фекальной насосной?
faunder
сообщение 19.6.2015, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28865



Друзья подскажите пожалуйста нужен ли сертификат на шкаф управления фекальной насосной?
Или достаточно сертификатов на оборудование внем установленное?

Сам шкаф фактически состоит из автомата, устройства плавного пуска и еще нескольких позиций.

Дело в том что мы участвуем в тендере и там описано что продукция должна быть сертифицированая.

Сообщение отредактировал faunder - 19.6.2015, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.6.2015, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



... вот вам моя *опа, вот мой унитаз... только дайте туалетной бумаги... (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 19:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(faunder @ 19.6.2015, 18:44) *
Друзья подскажите пожалуйста нужен ли сертификат на шкаф управления фекальной насосной?
Или достаточно сертификатов на оборудование внем установленное?

Сам шкаф фактически состоит из автомата, устройства плавного пуска и еще нескольких позиций.

Дело в том что мы участвуем в тендере и там описано что продукция должна быть сертифицированая.

Если Вы продаёте изделие шкаф, то нужен , а если монтируете систему управления, то нет, достаточно проекта и СРО.

Сообщение отредактировал WRybkin - 19.6.2015, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.6.2015, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



насколько я помню , так и было по крайней мере с 2002 года...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.6.2015, 20:23
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Если эта насосная для пожаротушения, то нужен сертификат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.6.2015, 20:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



не было такого, если монтаж идет со своим проектом , мы делали их не мало ... и питьевые и пожарные и на отечественных и на импортных комплектующих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faunder
сообщение 20.6.2015, 9:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28865



Цитата(WRybkin @ 19.6.2015, 19:41) *
Если Вы продаёте изделие шкаф, то нужен , а если монтируете систему управления, то нет, достаточно проекта и СРО.


Это не пожарный шкаф, шкаф управления фекальной насосной по нашему проекту, который мы же собираем и мы же поставляем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 20.6.2015, 16:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(faunder @ 20.6.2015, 10:11) *
Это не пожарный шкаф, шкаф управления фекальной насосной по нашему проекту, который мы же собираем и мы же поставляем.

3 года назад задали вопрос инспектору Ростехнадзора, можно ли сделать шкаф управления водогрейным котлом и типовой проект для его установки. Ответ был - или сертифицируйте шкаф как изделие , или на каждое внедрение рисуйте проект со схемой этого шкафа. Мы выбрали второй вариант, в проекте меняем только наименование заказчика.


Сообщение отредактировал WRybkin - 20.6.2015, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.6.2015, 20:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
рисуйте проект со схемой этого шкафа.

... и согласовывайте его снова...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.6.2015, 17:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



[offtop]
Цитата(Ludvig @ 19.6.2015, 21:23) *
Если эта насосная для пожаротушения, то нужен сертификат.

Тушить пожар фекалиями biggrin.gif Жесть
[/offtop]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.6.2015, 0:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



В этой стране все реально:

Сообщение отредактировал vladun - 22.6.2015, 0:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.6.2015, 15:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Сертификаты нужна на серийные изделия. На индивидуальные никто не получает. Сертификаты должны быть на комплектующие шкафа. На сам шкаф должен быть паспорт.

Сообщение отредактировал Kass - 28.6.2015, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных