Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Corrigo E28-s, осушение конденсацией
zenko
сообщение 20.6.2015, 22:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Есть вент.машина. Нагрев вода, охладитель чиллер, роторный рекуператор, заслонка рециркуляции.
Поставлена задача - управление температурой и влажностью.
С помощью охладителя (чиллер) охлаждать и осушать (конденсацией) воздух.
Выбрал Corrigo E28-S.

В описании контроллера сказано

Осушение
Аналоговый выход используется для управления осушителем. Значение выходного
сигнала увеличивается при увеличении влажности.
Y6 осушение.

Также есть примечание.

Выход «Y3 охлаждение» активируется для осушения конденсацией. Значение выходного
сигнала увеличивается при увеличении влажности. Этот сигнал имеет следующий
приоритет над сигналом охлаждения регулятора температуры: выход «Y3 охлаждение»
активируется для управления осушением, даже когда нет необходимости в охлаждении.

Есть два вопроса.
Первый вопрос.
Как мне этот Y3 заставить работать как сигнал на охлаждение и сигнал на осушение?

Второй вопрос.
Надо включать рециркуляцию в момент включения осушения. Для этого нужно подать сигнал на DI рециркуляция.
Сигнал предполагаю взять с DO как осушение. К сожалению не удается проверить этот пункт, так как осушения в списке DO нет есть только увлажнение. Humidity англ.версия.

Прошу помощи.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 20.6.2015, 22:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Дополнение по второму вопросу.

If a start signal is needed for a cooling unit or a magnetic valve for DX dehumidification, the digital output signal “Start P1-Cooling” should be used. In this case, the “pump” stop delay should be set to 0 s.

Значит можно взять сигнал Р1-Cooling. Мне нужно и аналоговый сигнал на сервопривод охладителя и цифровой сигнал для запуска реле рециркуляции. Возможно ли это одновременно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.6.2015, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(zenko @ 20.6.2015, 23:54) *
Значит можно взять сигнал Р1-Cooling. Мне нужно и аналоговый сигнал на сервопривод охладителя и цифровой сигнал для запуска реле рециркуляции. Возможно ли это одновременно?

Ну а что мешает-то? smile.gif P1-Cooling будет активироваться, когда есть аналоговый сигнал на Y3, независимо от того, на осушение или на охлаждение он в данный момент - есть аналог, насос вкл.
Цитата
Как мне этот Y3 заставить работать как сигнал на охлаждение и сигнал на осушение?

так написано же -
Цитата
выход «Y3 охлаждение» активируется для управления осушением, даже когда нет необходимости в охлаждении.

то есть он будет активироваться и когда надо холодить, и когда надо сушить. Когда надо и то, и другое - на выход по факту пойдет большее значение.

Сообщение отредактировал ViS - 21.6.2015, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 23.6.2015, 11:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Спасибо.
Значит для осушения конденсацией необходимо только прописать датчики влажности.
Отдельный АО Y6 прописывать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 25.6.2015, 0:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Есть трудности.
Первое.
При подаче сигнала на включение рециркуляции DI происходит остановка системы, и сигнал с DO пуск насоса охлаждения пропадает, система снова рестартует в нормальном режиме. Значит рециркуляция работает только по таймеру, таймер 5.

Второе.
Прописал комнатный датчик влажности на AI1 и канальный датчик влажности на UI1. Контроллер их видит, но сигнал на охлаждение Y3 не идет. Что еще надо прописать?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.6.2015, 14:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



А функция осушения включена? А AO для Y3 назначен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 6.7.2015, 22:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Всё было прописано и назначено.
Проблема была в том, что для активизации функции осушения конденсацией необходимо включить осушение И увлажнение.
Вот комментарий от Регин-Украина.

Добрый день
Мы в общем-то осуществляем тех. поддержку только в пределах Украины.
Чтобы полностью разобраться с вопросом, по хорошему нужно смотреть файл конфигурации (если Вы работаете через Е-Тооl).
Из того, что приходит в голову навскидку – проверить, какой задан режим управления влажностью. Осушение охладителем производится только в режиме «увлажнение и осушение».
Если выбрано просто «осушение» будет использоваться отдельный сигнал на воображаемый осушитель.

И не забудьте, что эта схема предусматривает установку секции охлаждения перед нагревателем, который потом догреет воздух до нужной Т. Классических схем со вторым подогревом Корриго не понимает…

--
С уважением,
Дмитрий Липчевский
Руководитель отдела продаж ООО "РЕГИН ЮЭЙ"



Еще раз большоё спасибо Дмитрию с Киева.
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 7.7.2015, 0:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Классических схем со вторым подогревом Корриго не понимает…

В последней версии прошивки понимает. Нужно выбрать выход Y так называемой "доп.вент.системы". А в аналоговых входах выбрать Температура "доп.вент.системы". Таким образом второй нагреватель управляется сигналом 0-10 (2-10, 10-0 и т.д.) в зависимости от показаний этого датчика и основной уставки.

А вообще огромное спасибо Украинскому подразделению Реджина!!! Если бы не они, то совсем тяжко работать с этой фирмой. Не могу понять почему Реджин забил на Россию (даже Русская версия сайта исчезла) и так активно продвигается в Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных