> Прокладка газопровода в практически непучинистых грунтах, Глубина заложения
Ирина Фариловна
сообщение 22.6.2015, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Здравствуйте! Такой вопрос. Если грунт практически непучинистый, на какой глубине прокладывается газопровод? Нормативная глубина промерзания грунта - 188 см
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 22.6.2015, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 или тот же пункт СП 62.13330.2011.
В пункте 5.6.1 СП приведена характеристика условий, которые можно отнести к "особым условиям".
Что Вас смущает в мвыборе глубины прокладки?

СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 или тот же пункт СП 62.13330.2011.
В пункте 5.6.1 СП приведена характеристика условий, которые можно отнести к "особым условиям".
Что Вас смущает в выборе глубины прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 23.6.2015, 15:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Все вопрос решен. Звонила эксперту. Он сказал не менее 1 м до верха трубы. Я заложила газопровод на глубину 1,20 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 23.6.2015, 18:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Из каких соображений Вы заложили газопровод на глубину 1,2 м, когда можно было на 1,0 м? Чтобы заведомо повысить стоимость строительства? Ведь это скрытая коррупция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 30.6.2015, 15:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Эксперт сказал, что нормально. 1 м - это до верха трубы + 100 мм- труба + 100 мм - песчаная подушка, вот вам и 1,20 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 30.6.2015, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Да, если это глубина траншеи. А глубиной заложения газопровода, как-то, принято было считать расстояние до верха трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Денисов
сообщение 6.7.2015, 22:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272306



Ой как дорого сейчас газ тянуть стало..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных