Нуся
сообщение 22.6.2015, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506



Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , у меня промпредприятия всё что известно это 1255 мест в гардеробе , смен 3, душевых 117 шт,умывальников 57 шт. Нужно посчитать количество горячей воды и тепловой поток. Считала просто, количество воды на принятия душа * на кол-во душевых , подставляла в формулу из снипа для теплового потока и всё. Мне интересно , а что делать с умывальниками , их тоже много? нужно ли их расчитывать? и правильно ли я вообще расчитала?

P.S Количество человек в смену взяла примерно кол-во мест разделила на з , взяла чуть больше для мах смены и 5 человек посчитала на одну душевую сетку .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.6.2015, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Нуся @ 22.6.2015, 8:56) *
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , у меня промпредприятия всё что известно это 1255 мест в гардеробе , смен 3, душевых 117 шт,умывальников 57 шт. Нужно посчитать количество горячей воды и тепловой поток. Считала просто, количество воды на принятия душа * на кол-во душевых , подставляла в формулу из снипа для теплового потока и всё. Мне интересно , а что делать с умывальниками , их тоже много? нужно ли их расчитывать? и правильно ли я вообще расчитала? P.S Количество человек в смену взяла примерно кол-во мест разделила на з , взяла чуть больше для мах смены и 5 человек посчитала на одну душевую сетку .
У меня есть хорошая таблица для расчета большинства видов зданий, я ее нашел на этом форуме, к сожалению, автора не знаю. Там вы подсчитаете всё, что надо для горячего водоснабжения вместе с холодным водоснабжением. Может, пригодится?Прикрепленный файл  ________________________________._______________.xls ( 611 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нуся
сообщение 22.6.2015, 13:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506



спасибо большое) ну просто хотелось точно понять так или нетак это расчитывается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нуся
сообщение 23.6.2015, 6:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506



Не ужели не кто не выскажется больше!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2015, 8:52
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Нуся @ 22.6.2015, 8:56) *
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , у меня промпредприятия всё что известно это 1255 мест в гардеробе , смен 3, душевых 117 шт,умывальников 57 шт. Нужно посчитать количество горячей воды и тепловой поток. Считала просто, количество воды на принятия душа * на кол-во душевых , подставляла в формулу из снипа для теплового потока и всё. Мне интересно , а что делать с умывальниками , их тоже много? нужно ли их расчитывать? и правильно ли я вообще расчитала?

P.S Количество человек в смену взяла примерно кол-во мест разделила на з , взяла чуть больше для мах смены и 5 человек посчитала на одну душевую сетку .

Вообще-то всё это должно быть в задании от технолога. Иначе рискуете бесконечно переделывать ВК.
Особенно категории производства по взрывопожарной опасности на себя брать не надо. У Вас там главное с пожаротушением разобраться.
См. Тугай, Справочник. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.- там есть раздел Технология проектирования на стр.151. Очень полезная вещь. И примеры расчётов там есть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.djvu ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нуся
сообщение 23.6.2015, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506



спасибо большое, а про кол-во воды я правильно понимаю??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных