Rayzih
сообщение 22.6.2015, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Здравствуйте, специалисты!!!
Прошу помочь. Нужно подобрать вентилятор среднего давления для вытяжки. Характеристики сети L=17000 куб. м в час, P=694 Па. По номограммам ни один не подходит. Для такого расхода у всех вентиляторов сопротивление выше.
Как быть? Может как-то увеличить сопротивление сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Skaramush
сообщение 22.6.2015, 15:03
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А с чего вы взяли, что это вентилятор среднего давления? Кроме того, откуда у вентилятора сопротивление?

ВР86-77 №8 960 об/мин 4 кВт, к примеру, и будет вам щастье.

Но на вопросы хотелось бы увидеть ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 22.6.2015, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Я имел в виду, что хотелось бы среднего давления. Вытяжка от гальванических ванн.
А у вентилятора , конечно напор, а не сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 22.6.2015, 17:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Я имел в виду, что хотелось бы среднего давления. Вытяжка от гальванических ванн.
А у вентилятора , конечно полное давление, а не сопротивление.
Смотрю каталог МВОЕН, там у ВР86-77 №8 960 об/мин 4 кВт, предложеннного Вами давление для расхода 17000, 570 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2015, 20:08
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я смотрел НЗВЗ. Но - допустим. Посмотрите другой низкого давления. Зачем вам вентилятор с давлением "от 1000 до 3000" при требуемых 694-х?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 23.6.2015, 12:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Может ВР-86-77-6,3К1, 7,5 кВт, D=Dном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2015, 13:45
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем понял. Выкладываю диаграммы. Не ясно, что Вас не устраивает в №8 и что так привлекло в №6,3
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8.JPG ( 50,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  631.JPG ( 49,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  93105.JPG ( 46,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 23.6.2015, 14:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



На первой номограмме D=Dном, а для ВР-86-77-8, 4 кВт, D=0,9Dном. Смотрю номограмму для ВР-86-77-8-0,9. Там для 4 кВт, даже до 600 Па не дотягивает. Да и потом 6,3 подешевле rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2015, 14:13
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так купите у НЗВЗ. Диаграмма их. 6,3 с КПД далёким от максимального, почти на краю, что тут хорошего? Плюс 1500 оборотов против 960 - понятно, шум вас не сильно беспокоит, но всё же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 23.6.2015, 14:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Да я зашел на их сайт , скачал каталог и программу подбора (можно ей верить?). Насчет оборотов я тоже согласен. Но не суть в этом. 4 кВт двигатель, с 960 оборотами не дотягивает до характеристик сети. Система для гальваники, там грязи нарастет, сопротивление возрастет, сами знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2015, 15:32
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так 6,3 на краю характеристики тем более не подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 23.6.2015, 15:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Тогда уж лучше ВР-86-77-8, 5,5 кВт, 960 об/мин, D=0,95Dном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2015, 22:15
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно и его. Не выбирайте вентилятор "на краю" характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 26.6.2015, 8:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Спасибо огромное за советы!!!
P.S. А может еще подскажете? rolleyes.gif У Елинского в "Вентиляции гальванических цехов" написано, что отвод влаги из воздуховодов следует делать "через сифонные трубки с глубиной водяного затвора 300 мм". Непонятно зачем сифон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.6.2015, 8:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Rayzih @ 26.6.2015, 8:06) *
Спасибо огромное за советы!!!
P.S. А может еще подскажете? rolleyes.gif У Елинского в "Вентиляции гальванических цехов" написано, что отвод влаги из воздуховодов следует делать "через сифонные трубки с глубиной водяного затвора 300 мм". Непонятно зачем сифон?

Ну как же конденсат потечет свободно без сифона при работающем вентиляторе... Как минимум будет унос. Аналогично с сифонами на отводе конденсата с секций ЦК.
Вот только не факт, что он в вашем случае будет. В зависимости от назначения ванн отложения будут в той или иной степени "густоты" и в большинстве случаев через трубку эту ничего не потечет. Практическое значение имеет только таковой слив у фильтра ФВГТ, для хрома, например, или ванны горячей промывки. Но как правило их обединяют с другими... Лучше люки (а не лючки) для чистки предусмотрите там, где возможны отложения и неудобно (трудоемко) разбирать воздуховоды.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.6.2015, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 26.6.2015, 8:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Спасибо за подробный ответ!
Люки, да, заложил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных