Аэродинамические харакктеристики |
|
|
|
22.6.2015, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Здравствуйте, специалисты!!! Прошу помочь. Нужно подобрать вентилятор среднего давления для вытяжки. Характеристики сети L=17000 куб. м в час, P=694 Па. По номограммам ни один не подходит. Для такого расхода у всех вентиляторов сопротивление выше. Как быть? Может как-то увеличить сопротивление сети?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
22.6.2015, 15:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А с чего вы взяли, что это вентилятор среднего давления? Кроме того, откуда у вентилятора сопротивление?
ВР86-77 №8 960 об/мин 4 кВт, к примеру, и будет вам щастье.
Но на вопросы хотелось бы увидеть ответы.
|
|
|
|
|
22.6.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Я имел в виду, что хотелось бы среднего давления. Вытяжка от гальванических ванн. А у вентилятора , конечно напор, а не сопротивление.
|
|
|
|
|
22.6.2015, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Я имел в виду, что хотелось бы среднего давления. Вытяжка от гальванических ванн. А у вентилятора , конечно полное давление, а не сопротивление. Смотрю каталог МВОЕН, там у ВР86-77 №8 960 об/мин 4 кВт, предложеннного Вами давление для расхода 17000, 570 Па
|
|
|
|
|
22.6.2015, 20:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я смотрел НЗВЗ. Но - допустим. Посмотрите другой низкого давления. Зачем вам вентилятор с давлением "от 1000 до 3000" при требуемых 694-х?
|
|
|
|
|
23.6.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Может ВР-86-77-6,3К1, 7,5 кВт, D=Dном?
|
|
|
|
|
23.6.2015, 13:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не совсем понял. Выкладываю диаграммы. Не ясно, что Вас не устраивает в №8 и что так привлекло в №6,3
Прикрепленные файлы
8.JPG ( 50,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
631.JPG ( 49,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
93105.JPG ( 46,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
23.6.2015, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
На первой номограмме D=Dном, а для ВР-86-77-8, 4 кВт, D=0,9Dном. Смотрю номограмму для ВР-86-77-8-0,9. Там для 4 кВт, даже до 600 Па не дотягивает. Да и потом 6,3 подешевле
|
|
|
|
|
23.6.2015, 14:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так купите у НЗВЗ. Диаграмма их. 6,3 с КПД далёким от максимального, почти на краю, что тут хорошего? Плюс 1500 оборотов против 960 - понятно, шум вас не сильно беспокоит, но всё же.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Да я зашел на их сайт , скачал каталог и программу подбора (можно ей верить?). Насчет оборотов я тоже согласен. Но не суть в этом. 4 кВт двигатель, с 960 оборотами не дотягивает до характеристик сети. Система для гальваники, там грязи нарастет, сопротивление возрастет, сами знаете.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 15:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так 6,3 на краю характеристики тем более не подходит.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Тогда уж лучше ВР-86-77-8, 5,5 кВт, 960 об/мин, D=0,95Dном.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 22:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Можно и его. Не выбирайте вентилятор "на краю" характеристики.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Спасибо огромное за советы!!! P.S. А может еще подскажете?  У Елинского в "Вентиляции гальванических цехов" написано, что отвод влаги из воздуховодов следует делать "через сифонные трубки с глубиной водяного затвора 300 мм". Непонятно зачем сифон?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Rayzih @ 26.6.2015, 8:06)  Спасибо огромное за советы!!! P.S. А может еще подскажете?  У Елинского в "Вентиляции гальванических цехов" написано, что отвод влаги из воздуховодов следует делать "через сифонные трубки с глубиной водяного затвора 300 мм". Непонятно зачем сифон? Ну как же конденсат потечет свободно без сифона при работающем вентиляторе... Как минимум будет унос. Аналогично с сифонами на отводе конденсата с секций ЦК. Вот только не факт, что он в вашем случае будет. В зависимости от назначения ванн отложения будут в той или иной степени "густоты" и в большинстве случаев через трубку эту ничего не потечет. Практическое значение имеет только таковой слив у фильтра ФВГТ, для хрома, например, или ванны горячей промывки. Но как правило их обединяют с другими... Лучше люки (а не лючки) для чистки предусмотрите там, где возможны отложения и неудобно (трудоемко) разбирать воздуховоды.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.6.2015, 8:23
|
|
|
|
|
26.6.2015, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Спасибо за подробный ответ! Люки, да, заложил.
|
|
|
|
|
  |