Тепловые потери, Как бороться? |
|
|
|
23.6.2015, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Имеется такой вот дом сталинского вида.  В доме существуют две проблемы: 1. Крайне неравномерно работающая верхнерозливная двухтрубная система отопления, которая когда-то была гравитационкой при своей котельной, но ныне работает от сетей посредством элеваторного узла. Конечно регулировочной арматуры нет ни на стояках, ни на радиаторах, эксплуатирующая организация в связи с жалобами жильцов увеличивает сопло каждый сезон во время наиболее сильных холодов, иначе дальние стояки и первые этажи весьма недогреваются, на верхних же невозможно находиться. 2. Очень высокая плата за отопление. Например этой зимой на квартиру 77 метров приходилось 4 с мелочью Гкал тепла, что эквивалентно 6500руб. По этому вопросу имеются следующие данные: - пустошовный дом, строился под штукатурку, которая так никогда и не наступила, на моём 5 этаже внешние стены в 2 кирпича; - неутеплённые трубопроводы верхнего розлива на холодном чердаке и подвале; - много старых окон; - существующие дымоходы от висевших в первые годы существования дома газовых колонок, которые создают как бы дополнительную вентиляцию; - упомянутая выше несбалансированность отопления. На данный момент обдумываются следующие пути решения возникших проблем: 1. Балансировка. Установка на обратках стояков балансировочных вентилей ручных, плюс у каждого радиатора клапана с предварительной настройкой, единственный вопрос правильно подобрать настройки. Перепад давлений после элеватора 0,5 кг. Двухтрубка телескопичная, от 1" до 1/2". 2. Потери тепла. - Утепление трубопроводов на чердаке минватным утеплителем из двух скорлуп сантиметра 3 толщиной; - В дальней по финансовым соображениям перспективе утепление фасада; - Установка утеплённой сэндвич кровли; - Нахождение и забивание чем-нибудь дымоходов; Вопросы по изложенному следующие: Правильный ли путь в балансировке выбран? Даст ли экономический эффект в плане экономии тепла балансировка? Существенно ли сэкономит тепло утепление трубовпроводов на чердаке? (кровля фальцевая металлическая) Существенны ли потери от вытяжки дымоходами и стоит ли с ними возиться? Спасибо.)
|
|
|
|
|
23.6.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Про первый пункт, где вы пишете про балансировку, с элеваторным смешением даже не рассматривайте (деньги на ветер) , а вот по второму у вас есть шансы тепловые потери сократить. Обязательно изолируйте трубопроводы в подвале и на чердаке. Вот нахождение и забивание вытяжки-это не правильно. вытяжке нужно откуда-то брать приток. Вот с притоком и боритесь(регулируйте)
Сообщение отредактировал borm - 23.6.2015, 11:24
|
|
|
|
|
23.6.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Почему деньги на ветер с элеваторным смешением? Элеваторный узел на дом всего один, уходит в подъемный стояк системы и разливается с чердака по стоякам. Балансировка подразумевается по стоякам и радиаторам, термостатические головки ставить пока не предполагается, либо очень мало. Как тогда иначе выравнивать стояки и этажи? В подвале тоже важно изолировать трубопроводы? Планировалось только на чердаке. Так же стоит ли изолировать подъемный стояк по подъезду? Подъезд отапливаемый и весьма тёплый. По вытяжке. Газовых колонок уже 50 лет, как не стоит, дом перевели на централку. Вентиляция обычная присутствует, вытяжки просто стоят без дела, нужно ли делать с ними что-нибудь? И даст ли сущетсвенный эффект утепление кровли? Спасибо.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Если термостаты на радиаторы ставить не планируется, то можно ручную балансировку применить, а иначе автоматическая нужна. Только вот что-то мне подсказывает, что задолбаетесь вы балансировать вручную.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Астар пишет Цитата этой зимой на квартиру 77 метров приходилось 4 с мелочью Гкал тепла Где территориально находитесь? Теплосчётчик установлен? Если это в месяц, то получается примерно 0,053Гкал/кв.м. Это ооочень приличное теплопотребление. Интересно какой норматив на отопление. А как снизить теплопотребление широко известно: 1. Уменьшить теплопотери. 2. Автоматизировать теплопотребление. Всё зависит от мотивации и финансовых возможностей. Цитата Как тогда иначе выравнивать стояки и этажи? Применить насосную схему - циркуляционный насос-трёх-или двухходовой клапан-контроллер. Это увеличит циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Астар @ 23.6.2015, 13:41)  Почему деньги на ветер с элеваторным смешением? Потому, что найдется тот, кто решит, что вот после регулировки у него стало холоднее и открутит кран до упора на своем радиаторе и таких может быть несколько. И полетела ваша регулировка. Потом, регулировать стояки - нужно, но тогда, после установки баланиров на стояки вам может не хватить располагаемого напора после элеватора. Это все рассуждения и экстрасенсорика.)))) Вам нужен специалист который в этом разберется. За бесплатно он работать не будет. Опять же, экономию вы не получите, вы просто поможете одним снять свитера, а другим придется закрыть форточки. То есть наступит справедливость по теплораспределению. Правда это в теории... Вот если вы перейдете на насосную схему тут уже вариантов больше, но капвложения не маленькие(проект, монтаж, железо) А вот изоляцию стояков в подвале, в подъезде, на чердаке вы сможете осуществить своими силами и 100% сэкономите сколько нибудь тепла.
Сообщение отредактировал borm - 24.6.2015, 11:41
|
|
|
|
|
24.6.2015, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Регулировку планируется производить с помощью преднастраиваемых клапанов Комап, эта функция у них скрыта и осуществляется с помощью специального сервисного ключа, конечно, и это уже можно решить, но намного сложнее, чем просто покрутить вентиль. Деваться некуда, просто так эта система не работает. Надежда на экономию в этом плане состоит в том, что выравнивание температур в помещениях исключит необходимость рассверливания сопла зимой. Ибо наверху и без рассверливания жарко, а после него вообще - вешалка наступает. Кроме того, если кто-то закроет форточки, то это уже экономия. Но это в надеждах. Есть ли какие-нибудь общие данные на этот счёт.. Перепад после элеваторного узла 0,5 кг, сопротивление системы по документам теплосетей 100г, в советское время стояли вентили у радиаторов и на стояках, но после капремонта всё исчезло. Территориально я нахожусь в Саратове. Теплосчётчик есть по нему и получаются такие суммы, норматив мы превышаем почти в два раза. Что касается ИТП с автоматикой, то безусловно оно рассматривается с регулируемым насосом и клапаном с приводом и т.д. но планируется это сделать после утепления фасада, что, возможно создаст некоторую экономию на диаметрах клапанов и насосов, ибо на меньшую нагрузку рисоваться они будут. Кроме того дом не совсем готов сразу вписыватся в такие глобальные задачи и всё начинается постепенно. Всё же хочу еще раз спросить: наличие бывших колоночных дымоходов, работающих, как доп вентиляция создаёт ли дополнительные потери тепла? Спасибо.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
По изоляции - спасибо. Займёмся обязательно в этом году.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Добавлю ещё немного информации. Несколько крайних стояков этого дома сделаны по однотрубной проточной схеме. В начале 90х завод-застройщик этого дома сдавал дом ЖЭУ и условием был капремонт. В ходе оного заводчане попытались вместо двухтрубки сделать однотрубную схему без з/у и даже смонтировали два или три стояка, но после разразился скандал и весь остальной дом сделали снова двухтрубным. В прицепе книжечка, по которой я стал определять, что же делать с системой, но конечно средства планирую использовать современные. Без увеличения расхода температура помещений дальних стояков первых этажей доходила до 4 гр. Ныне даже при огромном увеличении расхода там воцаряется весьма спартанская обставнока. По остальной схематике, например, у меня в квартире 4 стояка запитывают 8 радиаторов. На двух из них смонтировано по одному радиатороу, а на остальных двух - один в параллель и два на сцепке от одного стояка. Проектную схему ищем, но найти не можем, какая стояла проектная арматура и т.д.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Вот удалось найти фото, они, правда не очень, но схематику можно увидеть. Это верхний этаж дома. Возможно ли такую систему отрегулировать клапанами типа RA-N при элеваторном смешении?
Спасибо.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 0:39)  Вот удалось найти фото, они, правда не очень, но схематику можно увидеть. Это верхний этаж дома. Возможно ли такую систему отрегулировать клапанами типа RA-N при элеваторном смешении?
Спасибо. Для инфы! Если на перемычке установить регулятор температуры, будет регулироваться т-ра воздуха в помещении, где установлен датчик. При полном закрытии РК на перемычке пострадают нижние этажи.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
О какой перемычке идёт речь?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 9:57)  О какой перемычке идёт речь? Между входом и выходом радиатора.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 0:39)  Вот удалось найти фото, они, правда не очень, но схематику можно увидеть. Это верхний этаж дома. Возможно ли такую систему отрегулировать клапанами типа RA-N при элеваторном смешении? Думаю нет. Вот таким образом можно. Естественно это только пример схематики и расположения арматуры, но не руководство к действию. Так как диаметры трубопроводов и марки и ду арматуры возможно нужно будет применить другие в Вашем случае.
Но проект все равно видимо придеться для всего дома сделать. Пусть неофициальный, но сделать.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 15:41
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Цитата(Лыткин @ 1.7.2015, 14:42)  Между входом и выходом радиатора. Но там нет перемычек, там двухтрубная схематика) Inchin, я несколько не привык читать такие схемы, но насколько я понял вы показали мне однотрубку с регуляторами RA-G и какими-то кранами на обратке. Разве это подойдёт для моего случая? Проект конечно надо делать и согласовывать, и ИТП и утепление фасада, но дом не настолько богат, чтобы всё это в один приём сделать. На фото если внимательно присмотреться, то видно, что обратка уходит в пол отдельной трубой внизу. Это верхний этаж и обратка здесь только начинается, ниже всюду две трубы идут вплоть до первого этажа, где подача заканчивается на радиаторе, а обратка уходит в подвал. Спасибо)
Сообщение отредактировал Астар - 1.7.2015, 18:19
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
В конце прошлого поста схема. Но этажей в первых 2х подъездах по 4 и 3м подъезде 5. Теплоузел и подъемный стояк в 3 подъезде находятся, как и бывший большой дымоходный канал от котельной.
Сообщение отредактировал Астар - 1.7.2015, 18:26
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 18:04)  Inchin, я несколько не привык читать такие схемы, но насколько я понял вы показали мне однотрубку с регуляторами RA-G и какими-то кранами на обратке. Разве это подойдёт для моего случая? Проект конечно надо делать и согласовывать, и ИТП и утепление фасада, но дом не настолько богат, чтобы всё это в один приём сделать. Спасибо) Начинать с ИТП, с фасада, или с балансировки СО - решать Вам. Но скажу, что без балансировки СО и установка ИТП и утепление фасада не помогут. Потому, что как была в отдельных квартирах жара невозможная - так и будет. Как был в других квартирах мороз - так и будет. Показал Вам именно такую вертикальную однотрубную СО, как на Ваших фото. Со схематикой балансировки двух ОП на одной точке подключения. На обратке - балансировочный вентиль с расчитываемой в проекте преднастройкой. На несмещенном байпасе - рассчитываемая дроссельная шайба. Если уж совсем дом бедный, можно вместо термовентилей RA-G ставить краны ручной регулировки типа КРДШ (КРДП), которые подешевле. На остальных этажах так же, где такие же стояки. Но нужно будет еще и сбалансировать стояки между собой. В том числе те стояки, которые у Вас двухтрубные. По ним отдельный разговор. Балансировать либо авторегулирующей арматурой, либо балансировочными вентилями, рассчитывая их преднастройки в проекте. Сляпали СО Вашего дома без всякого проекта. Вот в этом и главная проблема. Возможно, придется еще и расчет теплопотерь производить, чтобы правильно спроектировать была возможность. Ибо откуда известно, какая тепловая мощность нужна для каждого конкретного помещения? Сейчас у Вас кому-то тепла в три раза больше идет, чем нужно. А кому-то в три раза меньше.
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Цитата(Inchin @ 1.7.2015, 18:25)  Показал Вам именно такую вертикальную однотрубную СО, как на Ваших фото. На моих фото двухтрубная система)
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 18:29)  На моих фото двухтрубная система) Вы сами заставляете людей гадать на кофейной гуще, что у Вас там. Так и нужно было сразу схему выкладывать. А не выкладывать фото прескверного качества, на которых ничего невозможно разглядеть, какая там труба отдельно в пол уходит.
По вашему это нормальное фото или вы издеватетесь над форумчанами? Здесь на форуме вообще-то не "битва экстрасенсов"!
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 18:37
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Прошу извинить. Какие были)
|
|
|
|
|
1.7.2015, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 18:36)  Прошу извинить. Какие были) Тогда уж и Вы извините - какую информацию предоставили - такие же советы и получили.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 18:41
|
|
|
|
|
1.7.2015, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Мне жаль, что качество моих фото привело вас к неверным выводам и к тому, что вы проделали такую работу. Буду рабоать над сим пунктом более трепетно в будущем. Отмечу лишь, что в стартовом посте, открывая тему я описывал систему отопления и её схематику. Но всё же картинки и схемы всегда лучше, это я учту. Издеваться ни над кем не намеревался)
|
|
|
|
|
1.7.2015, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 19:27)  Мне жаль, что качество моих фото привело вас к неверным выводам ... Но всё же картинки и схемы всегда лучше, это я учту. Ну и сделайте проект вот по такому принципу -
_______1.____________01_______________.pdf ( 36,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 474Ниже то же самое в джипег.
Арматуру при желании можно в реальном проекте найти намного бюджетнее (и/или более вандалоустойчивую). Получается в большинстве схема системы почти так как было (если конечно приведенная Вами схема соответствует действительности). Тот же верхний рОзлив. Только добавляются клапаны с преднастройками на ОП.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 21:32
|
|
|
|
|
1.7.2015, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Спасибо. Вопросов несколько: 1.С элеватором будет работать? 2.RLV на обратке это необходимость? 3.Если можно несколько слов о регуляторе, я так понимаю, перепада ASV-PV-H он обозначен и стоит на обратке в вашей схеме. Куда присоединяется его импульсная трубка? Неужели все 5 этажей вместе со стояком к партнёру идёт?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 21:54)  Спасибо. Вопросов несколько: 1.С элеватором будет работать? 2.RLV на обратке это необходимость? 3.Если можно несколько слов о регуляторе, я так понимаю, перепада ASV-PV-H он обозначен и стоит на обратке в вашей схеме. Куда присоединяется его импульсная трубка? Неужели все 5 этажей вместе со стояком к партнёру идёт? 1. Если рассчитать верно и располагаемый напор на источнике позволяет, то почему бы нет? 2. РЛВ думаю нужен в первую очередь, а вот от РА-Н можно и отказаться, в пользу недорого ручного термовентиля типа КРДП. Потому, что РЛВ можно опломбировать, а вот у РА-Н шаловливые ручки жильцов гарантированно будут крутить преднастройки и разбалансируют этим всю систему. Ну и можно поставить арматуру, где преднастройки можно изменить только спецключом. Тогда от РЛВ можно и отказаться, хотя аналоги РЛВ других производителей стоят не дороже шарового крана с американкой. А уж шаровые краны сейчас все ставят для возможности съема ОП. 3. Писал же, что арматуру можно подобрать более бюджетную. Показал Вам концепцию, а не готовый проект, где конечно же проблематично провести импульсную трубку по всем этажам. Т.е. это даже не черновик, а принцип, к которому не стОит придираться как к готовому проекту. В реальном проекте можно поменять или на авторегуляторы расхода или на балансировочные клапаны в подвале или на AB-QM. Или даже дроссельные шайбы сделать из монеток, вложив их в обычные шаровые краны. Возможно и ИТП будет, с насосом типа Грундфос Альфа2. Тогда точно можно будет обойтись ручными балансировочными клапанами взамен авторегуляторов перепада давления. Говорю, что привести в нормальное состояние систему можно. Но только выполнив гидравлический расчет и проект. Где уже и будет учитываться располагаемый перепад на источнике тепла (элеваторе или ИТП) и прочее.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 22:19
|
|
|
|
|
1.7.2015, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Большое спасибо) Преднастроечные клапаны действительно предполагается ставить под специальный ключ. Однако скажу, как человек обслуживающий не одну сотню квартир с современными двухтрубками последних лет постройки жильцы, как правило, не вмешиваются в предварительные настройки, а просто вызывают сантехника из УК. По крайней мере имея статистику из примерно 1000 квартир обилия таких случаев не обнаружено. А по установке да. Планировалось устанавливать на обратках ручные балансировочники на стояках, а при переходе на ИТП насос с частотным регулированием оборотов. Однако для выяснения точных настроек клапанов у радиаторов и балансировочников уже необходим расчёт. К сожалению родной проект этого дома пока так и не найден ни в одном из архивов, в котором я пытался это сделать. Отсюда получается нужно рисовать всю систему с натуры и считать? Как быть с теплопотерями? Всюду разные окна, штукатурки т.д...
|
|
|
|
|
1.7.2015, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 1.7.2015, 22:43)  Большое спасибо) Преднастроечные клапаны действительно предполагается ставить под специальный ключ. Однако скажу, как человек обслуживающий не одну сотню квартир с современными двухтрубками последних лет постройки жильцы, как правило, не вмешиваются в предварительные настройки, а просто вызывают сантехника из УК. По крайней мере имея статистику из примерно 1000 квартир обилия таких случаев не обнаружено. А по установке да. Планировалось устанавливать на обратках ручные балансировочники на стояках, а при переходе на ИТП насос с частотным регулированием оборотов. Однако для выяснения точных настроек клапанов у радиаторов и балансировочников уже необходим расчёт. К сожалению родной проект этого дома пока так и не найден ни в одном из архивов, в котором я пытался это сделать. Отсюда получается нужно рисовать всю систему с натуры и считать? Как быть с теплопотерями? Всюду разные окна, штукатурки т.д... 1. Ну Вы плохо знаете нашего человека. Если есть что "покрутить", то он обязательно это покрутит. И в голове будет мысль: "А вдруг мне тепла достанется больше и мне за это ничего не будет? Ведь моя квартира, что хочу, то и кручу." Как говориться, "береженого бог бережет". Иногда не только крутят преднастройки, но и вообще меняют термоклапан с преднастройками на полнопроходной шаровый кран. 2. Подозреваю, что переделку делали без всякого проекта "от балды". Поэтому да, рисовать в Аудиторе СО с натуры, и считать гидравлику. Рисуйте гидравлику своего дома в Аудиторе СО или в одной из ее бесплатных (фирменных версий, но только не в Данфоссе). Помогу рассчитать. Можно еще очень грубо подсчитать теплопотери в 400 Вт/пог.метр наружной стены с коррективами для первого и последнего этажей. Это исходя из того, что так как дом плохо утеплен, теплопотери приведенные к одному кв.метру будут 150 Вт/кв.м (при высоте потолков в 2,5 метра). Т.е. не квадратными метрами считать, а длиной периметра теплозаграждающих конструкций. А чтобы теплопотери не считать (но это неправильно), можно взять текущее количество секций чугуна за основу, например, исходя из теплоотдачи МС140-500 в температурном режиме 75/65/22 (хотя лично бы предпочел заплатить за настоящий теплорасчет по нормам СНИПа в проге Аудитор ОЗЦ. Не так много на одну квартиру и получиться заплатить). Можно и добавить мощности ОП, но только уж тогда точно нужно ставить термоголовки, иначе опять жильцы некоторых квартир будут бороться с перегревом открыванием окон настеж, а другие будут замерзать. Ну и конечно, нужно коррелировать мощность ОП в зависимости от температурного графика подачи теплоносителя от теплоснабжающей организации. Т.е. нужно знать, на какой температурный график теплоносителя рассчитывать систему.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.7.2015, 23:16
|
|
|
|
|
3.7.2015, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925

|
Спасибо) Займемся общением с жильцами по поводу установки клапанов у радиаторов. ОП у кого-либо заменить врядле получится, так что плясать придётся от фактических. Теплопотери в таком доме не новом возможно просчитать с достаточной точностью?
|
|
|
|
|
3.7.2015, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Астар @ 3.7.2015, 8:12)  Теплопотери в таком доме не новом возможно просчитать с достаточной точностью? Можно.
|
|
|
|
|
3.7.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Астар @ 23.6.2015, 1:30)  - Нахождение и забивание чем-нибудь дымоходов;
Вопросы по изложенному следующие:
Существенны ли потери от вытяжки дымоходами и стоит ли с ними возиться? При многих старых окнах - весьма существенны... Искать, думаю, проще на кровле - как вентканал с сажей - так и ага... Теплопотери посчитать можно, и проект можно, но это все деньги... Которые жители верхних этажей, где жарко, платить не захотят, думаю.... Подумайте о возможности снижения теплоотдачи приборов верхних этажей. Начиная от самопальных Г-образных экранов (после сезона двиганья туда-сюда его жильцами "вылезет" примерное количество "лишних" секций, которые потом можно демонтировать или через торцевую футерку загнать в нужный ниппель шпилькой "тромб"). Это если бюджетно-колхозно. Ну или на верхних этажах все-таки пробовать термоклапана на отводках к приборам...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|