|
  |
Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление., Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление |
|
|
|
23.6.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444

|
Изучаю расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление. Выполняя расчет получается класс энергетической эффекимвности А - смущает. Может я ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста. Расчет удельного расхода считаю по приложению Г СНиП 23-02-2003. Теплопотери составляют 2789 ккал/ч. , ГСОП =3575 С сут. , объем помещения 110 м3
|
|
|
|
|
23.6.2015, 9:10
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Этой информации мало. Скинули б расчеты что ли.
P.S. А еще лучше дождитесь 1 июля и в силу вступает СП 50.13330.2012. Там указано, что раздел энергоэффективность распространяется на здания площадью более 50 м2.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 23.6.2015, 9:12
|
|
|
|
|
23.6.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444

|
Спасибо за информацию по СП 50.13330.2012, у меня помещения все более 50 м2.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 9:51
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Так вы на помещение или на здания считаете раздел?
|
|
|
|
|
23.6.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444

|
Конечный результат здание 49342 м3
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Снежок @ 23.6.2015, 8:50)  Изучаю расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление. Выполняя расчет получается класс энергетической эффекимвности А - смущает. Может я ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста. Расчет удельного расхода считаю по приложению Г СНиП 23-02-2003. Теплопотери составляют 2789 ккал/ч. , ГСОП =3575 С сут. , объем помещения 110 м3 Цитата(Снежок @ 23.6.2015, 9:55)  Конечный результат здание 49342 м3 А зачем тогда данные по одному помещению? Класс определяется по зданию в целом.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444

|
Помещения в этом здании имеют разную тепрературу +16,+18,+20 - поэтому хотела просчитать каждое помещение.
Подскажите как перейти от ккал/ч в МДж?
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Это совершенно неправильно! по СП 50, п. 5.2 Цитата tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С Почитайте внимательно весь п. 5.2. Ещё более понятно, как определяется средняя температура в здании, расписано в таком же разделе СНиП 23-02-2003 Поиском в сети себя не утруждаете? Тогда здесь
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444

|
Спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(-BuTeK- @ 23.6.2015, 12:10)  Этой информации мало. Скинули б расчеты что ли.
P.S. А еще лучше дождитесь 1 июля и в силу вступает СП 50.13330.2012. Там указано, что раздел энергоэффективность распространяется на здания площадью более 50 м2. СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" Дата начала действия: 01.07.2013
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(shadow @ 23.6.2015, 10:51)  СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" Дата начала действия: 01.07.2013  Речь, полагаю, шла о вступлении в силу обяз. перечня по ПП РФ № 1521 - в нём уже СП 50. До сих пор действовал обяз. перечень № 1047-р, а там только СНиП 23-02
|
|
|
|
|
23.6.2015, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Вопрос к участникам: при оценке удельного расхода тепловой энергии на отопление и, соответственно, класса энергетической эффективности здания затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха не учитываются? Я что-то этого в упомянутом СП 50.13330.2012 не нашел, только инфильтрация через ограждения. Да и название документа "Тепловая защита зданий" вроде и не предполагает такое рассмотрение. Неужели класс энергетической эффективности здания можно оценить без этой составляющей? Или она считается отдельно?
|
|
|
|
|
23.6.2015, 14:48
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Cryos @ 23.6.2015, 12:43)  Вопрос к участникам: при оценке удельного расхода тепловой энергии на отопление и, соответственно, класса энергетической эффективности здания затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха не учитываются? Я что-то этого в упомянутом СП 50.13330.2012 не нашел, только инфильтрация через ограждения. Да и название документа "Тепловая защита зданий" вроде и не предполагает такое рассмотрение. Неужели класс энергетической эффективности здания можно оценить без этой составляющей? Или она считается отдельно? В приложении Г, пункт Г2 идет учет вентиляционного воздуха. Читайте внимательнее. По сути эта инфильтрация и есть вентиляция. Вы же тратите энергию на нагрев воздуха. А как этот воздух попал - естественным путем или механическим, не суть важно, главное не забыть учесть рекуперацию, для учета экономии.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Цитата(-BuTeK- @ 23.6.2015, 18:48)  В приложении Г, пункт Г2 идет учет вентиляционного воздуха. Читайте внимательнее. По сути эта инфильтрация и есть вентиляция. Вы же тратите энергию на нагрев воздуха. А как этот воздух попал - естественным путем или механическим, не суть важно, главное не забыть учесть рекуперацию, для учета экономии. Огромное спасибо! Действительно, был невниматерен. В оправдание могу лищь отметить, что в тексте документа так и не нашел ссылки на это обязательное приложение. Некоторые положения упомянутого приложения заставили задуматься. 1. Отменяют ли с 01.07.2015 нормы, изложенные после формулы Г4 Приложения Г Строительных правил 50.13330.2012 все ранее действовавшие и закрепленные в многочисленных СНиПах и СП значения? (как пример, ранее для школьного класса ориентировался на количество людей и "по-душный" воздухообмен, а теперь достаточно взять площадь 60 м2 помножить на 7 и проектировать приточку?) Или методика Приложения Г создана исключительно для оценки энергоэффективности, а на экспертизу надо нести иные цифры? 2. Положения по рекуперации обсуждать не хочется. Авторы документа, видимо, по наивности считают, что эффективность рекуператора зависит от "дырявости" стен. К счастью это не так. Эффективность РЕКУПЕРАЦИИ зависит от плотности стен, но отнюдь не обращается в нуль при упомянутых в документе значениях. Могут специалисты дать пояснения по первому вопросу?
|
|
|
|
|
24.6.2015, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Cryos @ 24.6.2015, 1:08)  1. Отменяют ли с 01.07.2015 нормы, изложенные после формулы Г4 Приложения Г Строительных правил 50.13330.2012 все ранее действовавшие и закрепленные в многочисленных СНиПах и СП значения? (как пример, ранее для школьного класса ориентировался на количество людей и "по-душный" воздухообмен, а теперь достаточно взять площадь 60 м2 помножить на 7 и проектировать приточку?) Или методика Приложения Г создана исключительно для оценки энергоэффективности, а на экспертизу надо нести иные цифры? Могут специалисты дать пояснения по первому вопросу? Разумеется, не отменяют. Такие "укрупненные" нормы по вентиляции были и в СНиП 23-02-2003. Вся эта "энергоэффективность" (липовая) живет сама по себе в умах разработчиков норм. Написано ведь Цитата нормируемое значение при механической вентиляции , равное для: а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее общей площади на человека - ... ; б) других жилых зданий -... , но не менее 30 m; где m - расчетное число жителей в здании; в) общественных и административных зданий принимают условно: для ... Вот для жилых просто "по человекам" потому что это совпадает с нормой, а для общественных принимают некоторую "условную" кратность, причем в среднем по зданию и в среднем за отопительный период. Это позволяет оценить энергоэффективность заранее, пока еще не разработана вентиляция. А принимать воздухообмены надо по соответствующим нормам. И полученный результат использовать в окончательной редакции "энергоэффективности".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|