> "Актирование" спринклерной АУП и ВПВ
adrianos
сообщение 23.6.2015, 18:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Построили спринклерную автоматическую установку пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. Пытаемся все это сдать в эксплуатацию. И каждый раз представители заказчика требуют от нас все больше и больше различных бумажек...

Вот к примеру из последнего:
1. Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность
2. Акт освидетельствования скрытых работ
3. Акт об окончании монтажных работ
4. Акт о приемке в эксплуатацию
5. Акт о проведении промывки системы
6. Акт об окончании пусконаладочных работ
7. Ведомость смонтированного оборудования
8. Акты на монтаж опорных конструкций (подвесок, кронштейнов)
9. Программа проведения гидравлических испытаний и схем с указанием расположения мест подключения опрессовочного оборудования и контрольных манометров
10. Праграмма проведения пусконаладочных работ и т.д. и т.п.

До сих пор мои коллеги стойко "танцевали под дудку заказчика" и заполняли тонны бумаг не заботясь о правомерности требований заказчика.
Мне хочется раз и навсегда разобраться в этом вопросе и прекратить эту бумажную лавину.

Уважаемые коллеги, прошу Вас сообщить ссылки на нормативные документы (желательно с пунктами), которые бы обязывали нас оформлять эти документы!

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.6.2015, 19:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Существует ВСН 25.09.67-85 "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" и пособие к нему,в котором перечисляются необходимые акты. Более позднего норматива на монтаж вроде бы пока нет.

Сообщение отредактировал BTS - 23.6.2015, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denata
сообщение 27.6.2015, 18:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.4.2015
Пользователь №: 266192



Все эти нюансы надо было оговаривать до проведения работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adrianos
сообщение 6.7.2015, 11:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Цитата(Denata @ 27.6.2015, 19:20) *
Все эти нюансы надо было оговаривать до проведения работ.
Простите, но что значит оговаривать? Есть договор, есть ТЗ (не всегда) и есть нормы... И я всегда считал, что все отношения между подрядчиком и заказчиком должны быть урегулированы этими документами... все остальное - неправомерные требования и выполняются за отдельную плату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2015, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вот чтобы потом не бегать и не искать нормы, по которым придётся сдавать установку, лучше самим заранее прописать в ТЗ или договоре всё, что предстоит передать заказчику. Общий уровень российской НТД слишком низок, чтобы позволить себе уповать только на неё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 15.7.2015, 12:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(adrianos @ 23.6.2015, 18:18) *
Построили спринклерную автоматическую установку пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. Пытаемся все это сдать в эксплуатацию. И каждый раз представители заказчика требуют от нас все больше и больше различных бумажек...

Вот к примеру из последнего:

Это у вас только на одном объекте? счастливчики rolleyes.gif у меня на каждом, плюс геморой с технадзором со стороны заказчика, мы каждый болт и гайку считаем, трубу с точностью до 0.1 метра dry.gif
буквально вчера больше 3-х часов технадзору сдавал насосную, и в итоге все равно КС-2 надо переделать, хоть до этого сам же все и считал, где-то отвод забыл учесть, где-то лишний метр кабеля посчитал ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 24.7.2015, 18:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



может кто сталкивался тоже со сдачей объектов. мысль такая возникла. сдаю работы, считают все до 10 см по трубам. но у меня же остаются обрезки как от труб, так и от шпилек,от краски и т.д. это вообще как то можно осметить или списать заказчику? а то получается это мои убытки только (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2015, 19:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(дмитрий01 @ 24.7.2015, 18:55) *
может кто сталкивался тоже со сдачей объектов. мысль такая возникла. сдаю работы, считают все до 10 см по трубам. но у меня же остаются обрезки как от труб, так и от шпилек,от краски и т.д. это вообще как то можно осметить или списать заказчику? а то получается это мои убытки только (

Поможет вам это или нет, в советское время к метражу труб по листам "законно" добавлялось 2%. Вроде бы в каких-то сметных нормах это было написано.Возможно и сейчас где-то написано.Были документы,по которым считали краску. На abok есть подфорум "сметное дело" . Возможно там подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 24.7.2015, 20:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



спасибо! !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274