> Дымоудаление из помещения ночного клуба, Какую систему дымоудаления нужно предусмотреть
serginhoo
сообщение 25.6.2015, 7:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Здравствуйте ув. специалисты.
Снова возник вопрос в необходимости системы дымоудаления и его типа ( механич. или естественный).
Есть здание бывшего ночного клуба, сейчас из него хотят сделать спортивный комплекс фитнес, тренажерный зал и т.п. и в центре сооружения на цокольном этаже, ( этаж идет как одно целое с первым этажом) ринг, на котором будут проходить соревнования.
Это помещение пристроено к жилому дому, имеет 2 этажа цокольный и первый, планы прилагаю. световых проемов нет ( хотя на плане указаны)
Я склоняюсь к мнению что из большого помещения ( ринг) необходимо предусмотреть дымоудаление с естественным побуждением с установкой люков с автоматическим открыванием. Но не могу определеиться с необходимостью дымоудаления из коридоров подсобных помещений. высота от цокольного этажа до кровли около 10 м.
Очень бы хотелось услышать ваше мнение т.к. по тому решению которое будет принято касаемо дымоудаление, будет проводиться реконструкция.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 23,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  1.pdf ( 100,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  3.pdf ( 141,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.6.2015, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



отличная экспликация! сразу видно человек старался clap.gif
Думудаление нужно
1)коридоры подвального этажа сп7 п7.2 б
2)110 и холлл 1 этажа п7.2 ж
На счет люков, вы вначале просчитайте необходимую площадь люков и озвучтье ее заказчику.
Не забудьте о компенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 25.6.2015, 11:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Да.. экспликация пока такая.. Спасибо за ваше мнение.
Думаю что еще и из коридоров 1 этажа пункт 7.2 в) т.к длина получается 16 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.6.2015, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на счет холов 1 и подвального этажей . если как вы пишите что у вас нет 2 света , но единое пространоство для цоколя и1 этажа, я так понимаю воздух сообщается через лестницы.То дымоприемные устройства должны быть как на 1 так и в подвальном этаже. Иначе если будет пожар в подвале, то люди не смогу эвакуироваться по лестнице так как она будет в дыму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 25.6.2015, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



да, помещение 110 это что-то вроде атриума, т.е. единое помещение первого и второго этажа.
Про дымоприемные устройства это Вы по удаление из коридоров? Кстатии, еще такой вопрос, дымоудаление из корридора цокольного этажа, в каком из "коридоров" нужно ставить клапан.. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.6.2015, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если у вас 1 система обслуживает все коридоры на цокольном этаже, то в каждом коридоре нужен хотя бы 1 клапан.
у вас интересная планировка, не все помещения выходят сразу в коридор, чтобы выйтти из некоторых нужно пройти через 4-5 помещений, очень сомневаюсь что так разрешено делать.
И соостветсвенно те помещения которые не имеют непосредственного выхода в коридор попадают под 7.2 е) и это должна быть еще 1 отдельная система согласно 7.6

Сообщение отредактировал Composter - 25.6.2015, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 25.6.2015, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Возник вопрос , а не попадает ли 1 этаж под пункт 7.3 е) ? В связи с чем нет необходимости предусматривать дымоудаление из коридоров..

Сообщение отредактировал serginhoo - 25.6.2015, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.6.2015, 17:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я не уловил связи 7.3 е ) и отсутвия дымоудаления из коридоров. у вас разве есть выход непосредственно наружу из каждого помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.6.2015, 19:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12691
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К serginhoo:
Этими планировками сначала должен заняться квалифицированный архитектор. Пока не видно нормативных решений по эвакуации. Только после этого можно заниматься противодымной защитой, в т.ч. путей эвакуации. Сильно смущает объёмно-планировочное решение ЛК (58) из цокольного этажа на 1-й этаж вообще и отсутствие ТШ с подпором в частности.
Надо консультироваться с пожарными по возможности устройства 2-светного помещения цоколь/1-й этаж. Несколько лет назад в моём объекте это можно было выполнять только по СТУ. Сегодня не знаю, как - так глубоко в нормы АР не влезаю.
Composter прав по поводу экспликации - неизвестны наименования и категории помещений, так что пока бессмысленный диалог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 26.6.2015, 5:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Цитата
я не уловил связи 7.3 е ) и отсутвия дымоудаления из коридоров. у вас разве есть выход непосредственно наружу из каждого помещения?

Аа... из кажого нужно.., спасибо, просто я этого не уловил в тексте пункта. Там всего 2 выхода, я предположил так исходя из условия не превышения 25м. до эвакуационных выходов.
Цитата
этими планировками сначала должен заняться квалифицированный архитектор. Пока не видно нормативных решений по эвакуации. Только после этого можно заниматься противодымной защитой, в т.ч. путей эвакуации. Сильно смущает объёмно-планировочное решение ЛК (58) из цокольного этажа на 1-й этаж вообще и отсутствие ТШ с подпором в частности.

Согласен, эти планировки мягко говоря смущают. Скажу больше этот клуб функционировал около 12 лет, и никакой системы дымоудаления, обследуя его, я не увидел.
В очередной раз благодарю Вас за ответы.
Будем думать что делать со всем этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.6.2015, 9:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(serginhoo @ 26.6.2015, 5:43) *
Аа... из кажого нужно.., спасибо, просто я этого не уловил в тексте пункта. Там всего 2 выхода, я предположил так исходя из условия не превышения 25м. до эвакуационных выходов.

в 7.3. e) "непосредственно наружу" это значит что должен быть выход из помещения сразу на улицу минуя коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 29.6.2015, 12:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Показал архитектору своему АС часть. Очень много вопросов, особенно по путям эвакуации. Это при беглом просмотре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных