Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Решение по вентиляции "атриума". Прошу обсудить
yang_s
сообщение 25.6.2015, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Уважаемые специалисты, прошу оценить следующее решение по вентиляции и дать совет, если что не так smile.gif . Есть прямоугольное пространство которое по периметру огорожено офисным зданием – типа атриума, но без крыши. Высота здания около 30 м. Летом в этом пространстве очень душно. Решение такое – по стене здания разместить шахту (на кровлю поставить вентилятор) и раздать воздух под лавочки, которые расположены на земле по кругу. Под лавочками проложены бетонные каналы. Воздуховоды не используются. Из лавочек воздух выходит через «перфорацию» в виде маленьких круглых отверстий. Как Вы думаете что будет на практике? Решение нацелено на то, чтобы посредством легкого бриза воздух из-под лавочек поднимался вверх и не застаивался. Объем пространства примерно 21000 м3.

Прикрепленный файл  _____.dwg ( 167,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 26.6.2015, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

1. Как - то не комфортно будет, когда тебе под штаны или под юбку воздух задувает.
2. Атриум без крыши, в дождь по-моему в Ваших "бетонных воздуховодах" будет скапливаться вода, так же не есть хорошо.

Да и слово "душно" одной вентиляцией по-моему не исправишь, кондиционерами так же улицу охлаждать - разоришься.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 26.6.2015, 20:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Спасибо за ответ. К сожалению лучшего пока ничего не придумала. А чтобы воздух "не задувал", может быть живое сечение перфорированных отверстий побольше взять и в них тогда скорость меньше будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 30.6.2015, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(yang_s @ 26.6.2015, 21:26) *
Спасибо за ответ. К сожалению лучшего пока ничего не придумала. А чтобы воздух "не задувал", может быть живое сечение перфорированных отверстий побольше взять и в них тогда скорость меньше будет?

В своё время делали приточно-вытяжную вентиляцию с кондиционированием конференц-зала, круглой формы с высотой потолка (двойное остекление) около 15 метров. Подачу и забор воздуха, из-за конструкции и назначения этого помещения, позволили делать только с верхней части зала. Все расчёты, как для ПВВ, так и мощности кондиционеров, производили ТОЛЬКО из объёмов зоны, где присутствовал человек, т.е. грубо говоря брали объём ДО 2,8 метров от пола, остальная (верхняя) часть этого зала в расчёт не бралась. Воздухораздачу осуществляли с верхней зоны через сОпла, при всём при том, что в "рабочей" зоне, т.е. на уровне 1,5 метра от пола скорость воздуха, подаваемого от сОпла, была не более по-моему 1,5 - 2,0 м/с.
Исходя из опыта расчёта по этому объекту и написАл выше, что на мой взгляд НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО подавать свежий воздух именно ТОЧЕЧНО под людей. Возможно как угодно, единственное условие - правильно скорость воздуха рассчитать при поступлении к людям. А решётки, диффузоры, сОпла, либо др. воздухораспределители можно и выше разместить.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2015, 21:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проще соплами сверху, как на ледовой арене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 1.7.2015, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(jota @ 30.6.2015, 22:04) *
Проще соплами сверху, как на ледовой арене

В этом случае и сверху вниз прокладывать ничего не надо.
Вытяжка у Вас и так будет, если Вы через сопла, сверху например, "подадите" воздух вниз, к людям. Сверху по периметру проложить, например: воздуховоды круглого сечения, на каждом ответвлении (точнее после него), где сопло разместите, ставите обычный ручной дроссель-клапан, для балансировки системы при запуске (опять к примеру, можно и SPI-клапан, там для замера объёма "до" и "после" него уже и места подготовлены). Приточный вентилятор без нагревателя - эта же система ПВ (приточной вентиляции) только для летнего периода нужна? Зимой-то она не понадобится? Единственное, я бы предпочёл вентилятор подбирать в шумопоглощающем корпусе и на трассу не забудьте шумоглушители разместить, чтобы звук от работающей установки не создавал дискомфорт.

В этом случае приточным воздухом Вы создайте подпор у земли/пола, вытяжка будет естественной. Думаю движение воздуха "снимет" ощущение "духоты" в Вашем случае. Хорошо бы было охладить немного приточный воздух, но это будет сиюминутное охлаждение, да и пока воздух сверху дойдёт до "жилой зоны", так назову это, где у Вас люди будут находиться, он уже снова нагреется до окружающей температуры. Возможно и ошибаюсь по этому вопросу.

P. S. Добавлю по расчёту, почему предлагаю считать только объём воздуха от пола до высоты 2,8 метра. Снова оглядываюсь на тот объект, о кот. написАл в сообщении 4, мы после запуска систем и сдачи, ещё года 3-4 проводили ежеквартальное ПТО систем климатики, кот. спроектировали и смонтировали. От Клиента жалоб не поступало, что душно и т. д. Хотя во время тендера, кот. устроил Ген. подрядчик перед этим, наши основные конкуренты предлагали по этому помещению системы кондиционирования мощнее на 80% от наших расчётов. В итоге предпочтение отдал нам и мы уже в работе этих систем при ПТО убедились, что расчёты верны. По крайней мере есть смысл создавать комфортные условия только в тех местах и "зонах", где присутствует человек.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 1.7.2015, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 2.7.2015, 10:43
Сообщение #7


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(yang_s @ 25.6.2015, 15:31) *
Уважаемые специалисты, прошу оценить следующее решение по вентиляции и дать совет, если что не так smile.gif . Есть прямоугольное пространство которое по периметру огорожено офисным зданием – типа атриума, но без крыши. Высота здания около 30 м. Летом в этом пространстве очень душно. Решение такое – по стене здания разместить шахту (на кровлю поставить вентилятор) и раздать воздух под лавочки, которые расположены на земле по кругу. Под лавочками проложены бетонные каналы. Воздуховоды не используются. Из лавочек воздух выходит через «перфорацию» в виде маленьких круглых отверстий. Как Вы думаете что будет на практике? Решение нацелено на то, чтобы посредством легкого бриза воздух из-под лавочек поднимался вверх и не застаивался. Объем пространства примерно 21000 м3.

Прикрепленный файл  _____.dwg ( 167,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Хорошее решение.
Только накрытие канала должно быть съемным и массой отдельных элементов такой, чтоб 1-2 человека могли снять крышку и убрать мусор из канала. Потому что грязи и "бычков" там будет скапливаться немало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 2.7.2015, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 546
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(yang_s @ 25.6.2015, 15:31) *
Уважаемые специалисты, прошу оценить следующее решение по вентиляции и дать совет, если что не так smile.gif . Есть прямоугольное пространство которое по периметру огорожено офисным зданием – типа атриума, но без крыши. Высота здания около 30 м. Летом в этом пространстве очень душно. Решение такое – по стене здания разместить шахту (на кровлю поставить вентилятор) и раздать воздух под лавочки, которые расположены на земле по кругу. Под лавочками проложены бетонные каналы. Воздуховоды не используются. Из лавочек воздух выходит через «перфорацию» в виде маленьких круглых отверстий. Как Вы думаете что будет на практике? Решение нацелено на то, чтобы посредством легкого бриза воздух из-под лавочек поднимался вверх и не застаивался. Объем пространства примерно 21000 м3.

Лучше действительно, соплами с верхней зоны, а внизу организовать нормальный дренаж и уборку.
Иначе вся пыль с обуви или испарения жидкостей разных пойдут прямо на людей - особенно после дождя или по весне-осени это будет заметно.

Сообщение отредактировал aas3 - 2.7.2015, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 3.7.2015, 9:09
Сообщение #9


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(aas3 @ 2.7.2015, 10:57) *
Иначе вся пыль с обуви или испарения жидкостей разных пойдут прямо на людей - особенно после дождя или по весне-осени это будет заметно.

То есть как, пойдут на людей в атаку? Вроде как пыле-испаренческое восстание?

Это улица, что тут изобретать? Это внутренний дворик, который стал каменным мешком из-за того, что в нижней зоне нет притока воздуха. Достаточно было бы сквозного проема в одном из ограждений и всё проветривалось бы естественным способом. А вы тут сопла предлагаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 3.7.2015, 10:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 546
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(zavhoz777 @ 3.7.2015, 9:09) *
То есть как, пойдут на людей в атаку? Вроде как пыле-испаренческое восстание?
Не в атаку, а в зону дыхания почти по всей площади. В "мешке" особенно чувствоваться будет.

Цитата
Это улица, что тут изобретать? Это внутренний дворик, который стал каменным мешком из-за того, что в нижней зоне нет притока воздуха. Достаточно было бы сквозного проема в одном из ограждений и всё проветривалось бы естественным способом. А вы тут сопла предлагаете...
Действительно, чего уж проще - прорубить проём и всё, делов-то...

Если серьёзно - какое условие поставили, то и предлагаем.
Организация в одном из окружающих зданий сквозного "продува" (вряд ли, но вдруг?) - тоже решение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 3.7.2015, 15:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

На самом деле спор безоснователен по одной причине:
не увидев объект "вживую", либо хотя бы фото, давать советы можно долго и много.
Как говорится:
- Одна голова - хорошо, а две лучше.
К тому это написАл, что порой готовое решение лежит на поверхности, но увидеть его не натреннированным "взглядом" - сложно.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 9.7.2015, 10:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Добрый день. Огромное спасибо всем за обсуждение! Вариант с соплами приму к сведению на будущее. Воздуховоды по фасаду здания вести не могу - поэтому здесь применить не получится. В результате я немного увеличила живое сечение перфорации под лавочками и сечение в некоторых каналах, чтобы скорость была чуть меньше. Лавочки съемные - для обслуживания. Подобрала вентилятор 30000 м3/час, 500 Па с возможностью регулирования по расходу и шумоглушитель. Оборудование поставлю на кровлю.
Есть еще один вопрос: вентилятор и шумоглушитель поставляются на раме; если мы ставим установку на кровлю - нужно ли предусматривать еще какие-то конструкторские подставки или можно поставить раму прямо на кровлю?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 9.7.2015, 11:21
Сообщение #13


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(yang_s @ 9.7.2015, 10:55) *
Добрый день. Огромное спасибо всем за обсуждение! Вариант с соплами приму к сведению на будущее. Воздуховоды по фасаду здания вести не могу - поэтому здесь применить не получится. В результате я немного увеличила живое сечение перфорации под лавочками и сечение в некоторых каналах, чтобы скорость была чуть меньше. Лавочки съемные - для обслуживания. Подобрала вентилятор 30000 м3/час, 500 Па с возможностью регулирования по расходу и шумоглушитель. Оборудование поставлю на кровлю.
Есть еще один вопрос: вентилятор и шумоглушитель поставляются на раме; если мы ставим установку на кровлю - нужно ли предусматривать еще какие-то конструкторские подставки или можно поставить раму прямо на кровлю?

Ну вообще то установку не ставят на мягкую кровлю, ставят на бетонный фундамент на плите покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.7.2015, 12:01
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно на BigFoot поставить, прямо на кровлю. Только вот цена вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 9.7.2015, 14:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Цитата(ast @ 9.7.2015, 11:21) *
Ну вообще то установку не ставят на мягкую кровлю, ставят на бетонный фундамент на плите покрытия.


Подскажите, пожалуйста, как это организовать? Кровля существующего здания. Как правильно дать задание конструкторам или архитекторам?

Кровля выглядит вот так:
Прикрепленный файл  ______.jpeg ( 2,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 9.7.2015, 17:17
Сообщение #16


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Либо вскрывают кровлю на площадь установки, ставят ее на набетонку, потом заделывают, заводят пирог на набетонку. Ставили как-то на мягкую кровлю, распределяя нагрузку неточечно, т.е. несколько подпятников по площади рамы. Но это при легком весе установки. Но лучше - со строителями решить этот вопрос, строители-имеются в виду архитекторы и конструктора, а не дядя Вася со стройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 13.7.2015, 9:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(ast @ 9.7.2015, 18:17) *
Либо вскрывают кровлю на площадь установки, ставят ее на набетонку, потом заделывают, заводят пирог на набетонку. Ставили как-то на мягкую кровлю, распределяя нагрузку неточечно, т.е. несколько подпятников по площади рамы. Но это при легком весе установки. Но лучше - со строителями решить этот вопрос, строители-имеются в виду архитекторы и конструктора, а не дядя Вася со стройки.

Хотел бы добавить к этому фото с одного нашего объекта:
Прикрепленный файл  DSC00082.JPG ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23


Прикрепленный файл  DSC00083.JPG ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  DSC00160.JPG ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27


Все бетонные площадки и стальные подставки всё делал строитель по нашему ТЗ (тех. заданию) так выражусь. На последнем фото справа видите часть крыши выложена плитами, так было по всей площади крыши. Но хозяин квартиры решил подстраховаться (и не зря), крышу над своей квартирой переделать заново. Возможно я и ошибаюсь, но бетонные площадки он заливал именно на бетонную основу крыши.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 13.7.2015, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 14.7.2015, 10:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Благодарю за ответы! Все комментарии мне очень помогли smile.gif
vnipi - большое спасибо за фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 14.7.2015, 15:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Встретилась ещё с такими вопросами:
1. Как определить нужен ли огнезадерживающий клапан при переходе воздуховода через парапет? Было решено провести воздуховод вертикально по стене здания и закрыть вентфасадом. Внизу воздуховод просто входит в бетонный канал. в СП 7 вроде бы все написано касаемо помещений, про уличное исполнение пока не нашла.
2. Какой должен быть узел крепления воздуховода 1500х800 к кирпичной стене здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 15.7.2015, 23:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(yang_s @ 14.7.2015, 16:27) *
Встретилась ещё с такими вопросами:
1. Как определить нужен ли огнезадерживающий клапан при переходе воздуховода через парапет? Было решено провести воздуховод вертикально по стене здания и закрыть вентфасадом. Внизу воздуховод просто входит в бетонный канал. в СП 7 вроде бы все написано касаемо помещений, про уличное исполнение пока не нашла.
2. Какой должен быть узел крепления воздуховода 1500х800 к кирпичной стене здания?

По 2-му вопросу в этой теме информацию можно получить. Как раз про крепёж приведены нормативы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105162

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 20.7.2015, 9:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212




vnipi, спасибо за ссылку на тему о крепеже, все понятно и хорошо разобрано.

Для крепления воздуховода по стене я заложила в спецификацию кронштейны, анкеры Mungo, шпильку и шайбы.
Кронштейн взяла такой:
Прикрепленный файл  _____________.__________.jpg ( 20,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2



По 1-му вопросу решила, что достаточно автоматическое отключение установки при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных