Уважаемые специалисты, здравствуйте! Есть первый этаж физкультурно-оздоровительного комплекса. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать дымоудаление из коридоров (отмечены на чертеже)? (не могу понять на какой пункт СП ориентироваться) и как его организовать при условии, что наверху находится спортивный зал?
______________________.dwg ( 606,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
25.6.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
нужно сп7 п7.2 в) вам в помошь
|
|
|
|
|
25.6.2015, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Можно по фасадам воздуховоды ДУ прокладывать, а вентиляторы на кровле. Можно вентиляторы ДУ на земле поставить.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Благодарю за ответы. Правильно ли я поняла: необходимы 4 системы - 2 на дымоудаление, 2- на компенсацию и соответственно нужно найти место для 4-х шахт?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
почему 4 ?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Я рассуждаю так: одна система будет обслуживать левую часть коридора по радиусу 10 м (в осях 3-4), а вторая - правую часть коридора (в осях 6-5). И соответственно компенсация в начале одного коридора и в конце другого. Composter, а Вы как думаете?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
согласно 7.4 здесь достаточно одной системы. согласно 7.8 нужно 3 дымоприемных устройства. соотвесвенно можно обойтись 1 системой ДУ и 1 системой компенсации. а вместо компенсации сделать привод на двери которые ведут на улицу.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 26.6.2015, 11:02)  ... а вместо компенсации сделать привод на двери которые ведут на улицу. Очень спорное решение при такой конфигурации коридора. К yang_s: А почему не предусматриваете ДУ из коридора в осях 3-6/А-В?
|
|
|
|
|
29.6.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
ИОВ, спасибо за вопрос про третий коридор, я его пропустила. Я распределила дымоприемные устройства согласнно Г-образной конфигурации коридоров. Вот что у меня получилось (см. вложенный файл). Все шахты уходят на кровлю, там планирую поставить 2 вентилятора ДУ (один на правую часть - на два коридара, один - на левую часть) и 2 вентилятора КДУ. Если всю компенсацию объединять в одну систему - думаю будет слишком большая трасса на кровле. Composter, на третий коридор хочу попробовать как Вы предложили - сделать привод, на двери, которые ведут на улицу. Подскажите, пожалуйста, как это организовать? Что за привод и как это отразить в чертеже? и наверно это нужно как-то обозначить в задании автоматчикам?
___29.06.15.dwg ( 618,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
29.6.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yang_s @ 29.6.2015, 12:16)  Composter, на третий коридор хочу попробовать как Вы предложили - сделать привод, на двери, которые ведут на улицу. Подскажите, пожалуйста, как это организовать? Что за привод и как это отразить в чертеже? и наверно это нужно как-то обозначить в задании автоматчикам? 1. Очень сомнительно, что конструкторы согласятся выполнять проёмы в перекрытии и покрытии с таким приближением (привязками) к колоннам. Надо обсуждать места устройства и пропуска шахт с АР и КЖ (КР, КМ) 2. Формулировка п. 8.8. СП 7 применительно к коридору спорна: Цитата Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Поскольку коридоры при этом не перечислены. Без запроса во ВНИИПО эксперт может счесть это недопустимым. Если такое решение, всё-таки, возможно, то надо обговаривать это с АР (они заказывают двери) и Заказчиком, а уже по получении согласия, выдавать задание на автоматизацию привода.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
на счет приводов для дверей. ИОВ прав, что в СП идет упоминание только для атриумов и пассажей, но я проходил экспертизу, где доводчики ставились для дверей магазинов, у которых были выходы непосредственно наружу. Возможно, и для коридора тоже пропустят, во всяком случае, попробовать стоит и это дешевле чем делать естественную/механическую компенсацию.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Большое спасибо за советы. ИОВ, если рассматривать вариант установки вентиляторов ДУ на землю, что при этом необходимо учесть?
|
|
|
|
|
29.6.2015, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 29.6.2015, 13:26)  на счет приводов для дверей. ИОВ прав, что в СП идет упоминание только для атриумов и пассажей, но я проходил экспертизу, где доводчики ставились для дверей магазинов, у которых были выходы непосредственно наружу. Возможно, и для коридора тоже пропустят, во всяком случае, попробовать стоит и это дешевле чем делать естественную/механическую компенсацию. К сожалению, эксперты чаще всего вообще не в теме "противодымной вентиляции", поэтому разовое мнение конкретного эксперта, который что-то "пропустил!?", и который, в конечном итоге, не несёт никакой ответственности, не очень-то и важно. Прецедента не создаёт, у другого эксперта м.б. совсем другое мнение (но и это не важно!). Момент истины наступит для Заказчика тогда, когда с таким решение пожарные, руководствуясь собственным мнением, не подпишут акт о приёмке здания в эксплуатацию. Догадайтесь, кто будет виноват в глазах и кармане Заказчика? Вероятно, стоит сделать запрос во ВНИИПО, а ответ выложить здесь для нашего внимания. Цитата(yang_s @ 29.6.2015, 13:48)  ИОВ, если рассматривать вариант установки вентиляторов ДУ на землю, что при этом необходимо учесть? Учитывать надо генплан, пожарные проезды, вИдение архитекторами фасадов, согласие Заказчика, расположение окон проектируемого и соседних зданий и т.д. Начинайте с переговоров, это серьёзный вопрос, ОВ-шники его в одиночку не решают
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.6.2015, 14:07
|
|
|
|
|
29.6.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Благодарю за ответ. Сделаю запрос во ВНИИПО. Посмотрим, что получится.
Сообщение отредактировал yang_s - 29.6.2015, 14:20
|
|
|
|
|
29.6.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
п8.8 также гласит Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Наружная дверь является проемом в наружном ограждении, привод обеспечивает дистанционное и автоматическое открытие.Так что сп7 выпоняется в данном случае.
на счет пропустил не было такого, там эксперт по пожарной части утверждал, что за счет открытых дверей не выполняется условие дисбаланса 30%. В итоге пришлось звать на помощь эксперта по ОВ и методичку к СП7.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 29.6.2015, 14:35)  п8.8 также гласит Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Наружная дверь является проемом в наружном ограждении, привод обеспечивает дистанционное и автоматическое открытие.Так что сп7 выпоняется в данном случае. Я не собираюсь спорить с Вашей трактовкой, т.к. не знаю, что при этом думали разработчики СП 7. Считаю формулировку п. 8.8 очень неоднозначной. Полагаю, если бы они были с Вами солидарны, то совершенно излишне было бы вставлять фразу именно по дверям и именно в атриумах и пассажах. Но в СП столько "ляпов", что все трактовки возможны, и это сильно усложняет нашу работу. Знать бы, как правильно Цитата(Composter @ 29.6.2015, 14:35)  на счет пропустил не было такого, там эксперт по пожарной части утверждал, что за счет открытых дверей не выполняется условие дисбаланса 30%. В итоге пришлось звать на помощь эксперта по ОВ и методичку к СП7. Это была моя реакция на Ваше Цитата(Composter @ 29.6.2015, 13:26)  ...Возможно, и для коридора тоже пропустят, во всяком случае, попробовать стоит и это дешевле чем делать естественную/механическую компенсацию. Тем более, что для экспертизы в любом смысле "пропустить" ни к чему не обязывает
|
|
|
|
|
17.7.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Всем добрый день! В данном проекте решили уйти от воздуховодов и шахт и сделать естественное проветривание при пожаре. Посчитала в Excel по методике АВОК 2014, пример 4.1. Определение площади проема дымоудаления из одноэтажного здания... С коридорами и тренажерным залом на первом этаже вроде бы разобралась. Если считать спортивный зал на втором этаже по этому же расчету, то общая площадь проема получается мала по сравнению, например, с расчетом в тренажерном зале. Возможно спортивный зал нужно считать по другому? Прошу посмотреть чертежи и расчет в Excel на трех вкладках: для коридоров, для тренажерного зала и для спортивного зала и дать комментарии.
______________._________________________.xlsx ( 17,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67
______________._______.__________.dwg ( 580,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал yang_s - 17.7.2015, 14:27
|
|
|
|
|
17.7.2015, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yang_s @ 17.7.2015, 14:26)  Всем добрый день! В данном проекте решили уйти от воздуховодов и шахт и сделать естественное проветривание при пожаре. Посчитала в Excel по методике АВОК 2014, пример 4.1. Определение площади проема дымоудаления из одноэтажного здания... С коридорами и тренажерным залом на первом этаже вроде бы разобралась. Если считать спортивный зал на втором этаже по этому же расчету, то общая площадь проема получается мала по сравнению, например, с расчетом в тренажерном зале. Возможно спортивный зал нужно считать по другому? Прошу посмотреть чертежи и расчет в Excel на трех вкладках: для коридоров, для тренажерного зала и для спортивного зала и дать комментарии. 1. Ваши спортивный и тренажёрный залы разве подпадают под п. 7.2 ж) СП7? По-моему, Вы ошибаетесь. 2. Действительно ли в этих залах предусмотрено спринклерное пожаротушение с шагом спринклеров 3х3 м в тренаж. зале и 3х4 м в спортивном зале? А в коридоре есть спринклерное пожаротушение с шагом спринклеров 3х3 м (этого вообще не должно быть)? 3. Методика АВОК мне не знакома (я ею не пользуюсь), но коридоры и помещения рассчитываются по разным условиям (формулам), т.к. в помещениях пожар возможен (есть чему гореть), а коридор - путь эвакуации, в нём гореть нЕчему. ДУ из коридоров рассчитывается как из помещения, смежного с горящим. 4. В Ваших расчётах на ест. проветривание (сами расчёты вообще не проверяю!) не вижу выполнения требования СП 7 по незадуваемости проёмов ест. проветривания: Цитата 7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту "е" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций
|
|
|
|
|
20.7.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Правильно ли я поняла, что проемы для естественного проветривания при пожаре и система естественного дымоудаления – это разные понятия? Моя задача сейчас - рассчитать необходимые размеры и количество открываемых оконных проемов для естественного проветривания помещений при пожаре – согласно п. 8.5 СП 7. В конце пункта идет ссылка на п. 7.4: Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией следует расчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции…. и т.д. Что-то я совсем запуталась… Методика АВОК похоже не подходит – спринклерного пожаротушения нет (хотя в примере 4.1 – по которому я расчитывала ничего не говорится про спринклеры). По какой же методике нужно рассчитывать эти проемы?
|
|
|
|
|
4.8.2015, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yang_s @ 20.7.2015, 11:18)  Правильно ли я поняла, что проемы для естественного проветривания при пожаре и система естественного дымоудаления – это разные понятия? Моя задача сейчас - рассчитать необходимые размеры и количество открываемых оконных проемов для естественного проветривания помещений при пожаре – согласно п. 8.5 СП 7. В конце пункта идет ссылка на п. 7.4: Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией следует расчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции…. и т.д. Что-то я совсем запуталась… Методика АВОК похоже не подходит – спринклерного пожаротушения нет (хотя в примере 4.1 – по которому я расчитывала ничего не говорится про спринклеры). По какой же методике нужно рассчитывать эти проемы? 1. Да, но расчёты проёмов схожиСП 7Цитата 3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.". 8.5 … Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4. 2. Вы невнимательны! В исходных данных примера 4.1 в АВОК указано Цитата площадь очага пожара Fг= 9 м2 это соответствует спринклерному пожаротушению с шагом спринклеров 3х3 м. Если нет спринклерного пожаротушения, нужно определять площадь очага пожара по соответствующей формуле. 3. Полагаю, Вам не подходит не методика АВОК, а конкретные исходные данные в конкретном примере. Бездумно подставлять в этот пример свои исходные данные не следует. По методике АВОК ничего не посоветую (не пользуюсь). Я выполняю расчёты по МР 2013 г., но там нет примеров расчёта - только формулы и пояснения к ним. Рекомендую Вам очень внимательно прочитать большинство тем в этом подфоруме, чтобы сложилось правильное понимание по процессам и расчётам противодымной защиты.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
ИОВ, большое спасибо за ответ! Буду находить время, чтобы бОльше читать на эту тему.
Интересен такой момент: как по фразе "площадь очага пожара Fг=9 м2" определить, что 9м2 - это оказывается(!) соответствует спринклерному пожаротушению с шагом спринклеров 3х3 м.?
В МР к СП 7.13130.2013 нашла подходящий мне пункт 5.1.8. Буду разбираться по нему.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yang_s @ 4.8.2015, 10:23)  Интересен такой момент: как по фразе "площадь очага пожара Fг=9 м2" определить, что 9м2 - это оказывается(!) соответствует спринклерному пожаротушению с шагом спринклеров 3х3 м.? При составлении норм и методик расчётов предполагается, что ими воспользуются инженеры с профильным образованием, а не любой неподготовленный человек "с улицы" (это же не художественная литература!). Вероятно, это беда для начинающих инженеров, что в ВУЗах резко упал уровень проф. подготовки. Поэтому и Цитата(ИОВ @ 4.8.2015, 8:56)  Рекомендую Вам очень внимательно прочитать большинство тем в этом подфоруме, чтобы сложилось правильное понимание по процессам и расчётам противодымной защиты.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Цитата(ИОВ @ 4.8.2015, 10:35)  Вероятно, это беда для начинающих инженеров, что в ВУЗах резко упал уровень проф. подготовки. Было бы здОрово узнать - где еще можно повысить свой уровень проф. подготовки?
|
|
|
|
|
4.8.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(yang_s @ 4.8.2015, 11:05)  Было бы здОрово узнать - где еще можно повысить свой уровень проф. подготовки? Похоже, глобально нигде (просто сбор денег). Но у Вас в Москве бОльше возможностей, чем в регионах. О предстоящих семинарах и вебинарах нас всегда заблаговременно информирует Администратор Форума. Когда будете читать темы в этом подфоруме, заметите, что иногда форумчане выкладывают здесь материалы семинаров или ответы "высоких умов" на конкретные вопросы. Но, чтобы понять эту игру в "вопросы и ответы" надо сначала научиться очень хорошо ориентироваться в текстах и терминах СП 7 и МР 2013 - а это уже Вам очень даже доступно!
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Благодарю за информацию
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|