> Оформление чертежей по пожаротушению.
Инженер ОВК
сообщение 26.6.2015, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Подскажите есть ли нормы на оформление чертежей автоматического пожаротушения спринклерного. Мы на планах привязываем каждую головку и каждый опуск, указываем диаметры каждого участка. На схемах - также указываем каждый диаметр и длину каждого участка. Очень скрупелезная работа, когда объект большой. Подскажите , должен ли проектировщик этим заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.6.2015, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



ОСТ 25 1241-86 Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Рабочие чертежи

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 26.6.2015, 11:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Видела его, там тоже все диаметры и длины проставляются. Но почему то не все так работают институты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 26.6.2015, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



если кто-то так не делает и не проставляет, то это не значит что так можно и нужно делать!
что значит большой объект? сколько тысяч спринклеров? сколько сотен тысяч квадратный метров?

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 26.6.2015, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 26.6.2015, 21:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



А вы также проставляете диаметры привязки на плане и диаметры длины каждого участка на схеме? Слышала просто что эта работа ПТОшников а не проектировщиков. Поэтому и задалась вопросом, не делаем ли лишнюю работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.6.2015, 22:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер ОВК @ 26.6.2015, 21:20) *
А вы также проставляете диаметры привязки на плане и диаметры длины каждого участка на схеме? Слышала просто что эта работа ПТОшников а не проектировщиков. Поэтому и задалась вопросом, не делаем ли лишнюю работу.


Вопрос по делу.
ОСТ 25 1241-86 2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.

На схеме черт.7 указаны ВСЕ длины участков. Конечно,если даны все привязки на плане,как это показано на черт 5, в указании всех размеров на схеме смысла нет. Здесь сработала устаревшая на момент выхода документа местная традиция проектных организаций "Спецавтоматики"( smile.gif во всяком случае я в 1986г. размеров на схемах уже не ставил). В постсоветский период экспертизы по данному вопросу не придирались. Вроде бы с 1 июля не действуют все нормативы советского периода(?) Тогда можно будет попробовать ссылаться на ГОСТ 21.601-2011

Сообщение отредактировал BTS - 26.6.2015, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 27.6.2015, 7:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Спасибо за ответ. У нас есть ПТО, свои строители, они должны эти узлы разрисовывать, они их заказывают
на заводе. Объекты валят, делать не успеваем. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.6.2015, 9:11
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ОСТ 25 1241-86 не действует уже с 92 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.6.2015, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 27.6.2015, 9:11) *
ОСТ 25 1241-86 не действует уже с 92 года


Все рисунки по оформлению из ОСТ 25 1241-86 без изменений перекочевали в пособие"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (Л.М. Мешман и др.,2002)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 3.7.2015, 14:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(BTS @ 27.6.2015, 15:34) *
Все рисунки по оформлению из ОСТ 25 1241-86 без изменений перекочевали в пособие"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (Л.М. Мешман и др.,2002)


Перекочевали, но согласитесь, что пособие не обязательный норматив
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274