Цитата(Dari @ 26.6.2015, 11:30)

...
Правильно ли я понимаю, что мне следует предусмотреть резерв калорифера и резерв вентилятора??
Или мне нужно устанавливать 2-е приточно-вытязные установки, если одна сломается, то автоматически заработает другая?
...
И то и другое.
Минимум две системы и на каждой резерв по насосу калорифера + (как минимум) двигателю вентилятора.
Почему минимум 2? - калорифер может "полететь" по разным причинам (случайно молотком задели где не надо, случайно не сработала автоматика - разморозили, трубка забилась стружкой и т.д.), а тепло надо держать (с оговорками по допустимому снижению температуры при аварии).
Почему резерв насоса и двигателя/вентилятора? - насос и двигатель/вентилятор тоже могут сломаться почти сами по себе (износ подшипников, короткое замыкание, случайный гвоздь в вентиляторе ротора двигателя, внезапный обрыв клиноременной передачи, клин колеса насоса и т.д.).