> Естественная противодымная вентиляция
Marussia._
сообщение 26.6.2015, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Смотрю проект ДОУ..и не понимаю, будет ли работать естественная ПД, шахта с кровли до подвала.. на каждом этаже(всего 3) она расходится(влево метров на 13 с поворотами и вправо на пару метров)..в СП 7.13330 ничего толком не объясняют, только написано про клапаны.. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.6.2015, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вы хотите чтобы в СП7 рассказывали как делать аэродинамический расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marussia._
сообщение 26.6.2015, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



unsure.gif нет..
просто вижу такую систему впервые sad.gif интересовало: возможно такое или нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.6.2015, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну так сделайте расчет , посчитайте сопротивление сети приточной, посмотрите если такой запас по Па у системы ДУ. и тогда поймете будет ли система работать или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 26.6.2015, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Marussia._ @ 26.6.2015, 18:45) *
unsure.gif нет..
просто вижу такую систему впервые sad.gif интересовало: возможно такое или нет...

Возможно такое. Но при подборе вытяжного вентилятора нужно учитывать чтобы он преодолевал сопротивление вытяжной сети + приточной шахты. Суммируются сопротивления двух систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 29.6.2015, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Marussia, не нужно ничего считать, нужно проанализировать предастваленный по официальному запросу расчет сети у проектантов.
Но, я не знаю, кто вы, подрядчик, заказчик; целесообразно формулировать вопрос с большим кол-ом исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных