Druid121
сообщение 27.6.2015, 23:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Здраствуйте.Изучаю проект который уже давно в эксплуатации.
Имеется проект по вкр деревообрабатывающего комплекса, в котором имеется такие сооружения как:лесопильный цех,цех по производству топливных гранул,древесной муки+(склад лесоматериалов и другие вспом.сооружения).
Запроектированы системы водопровода хоз-пит(В1),противопожарный водопровод(В2) и трубопровод автоматического пожаротушения(В21).14 ПГ имееют 50-100м радиус действия(почему именно так,а не 150м?)
Так вот никак не могу найти внятного обоснования, почему В2 запроектирован раздельно от В1.
Единственное мое мнение что,если бы было совмещенное,то радиуса действия ПГ не хватило бы на склад лесоматериалов.
Подскажите пожалуйста студенту.

Сообщение отредактировал Druid121 - 27.6.2015, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 27.6.2015, 23:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604




В СП написанно :

Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) для:
- отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, распо­ложенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
- зданий объемом св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами ГПС.

Первый случай точно подходит.Это и есть обоснование?т.е. если от резервуаров ,то значит раздельный должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2015, 9:26
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Druid121 @ 27.6.2015, 23:04) *
Здраствуйте.Изучаю проект который уже давно в эксплуатации.
Имеется проект по вкр деревообрабатывающего комплекса, в котором имеется такие сооружения как:лесопильный цех,цех по производству топливных гранул,древесной муки+(склад лесоматериалов и другие вспом.сооружения).
Запроектированы системы водопровода хоз-пит(В1),противопожарный водопровод(В2) и трубопровод автоматического пожаротушения(В21).14 ПГ имееют 50-100м радиус действия(почему именно так,а не 150м?)
Так вот никак не могу найти внятного обоснования, почему В2 запроектирован раздельно от В1.
Единственное мое мнение что,если бы было совмещенное,то радиуса действия ПГ не хватило бы на склад лесоматериалов.
Подскажите пожалуйста студенту.

Возможно потому, что тушить надо из двух гидрантов.
Возможно потому, что в В2 вода не питьевая.
Начните с определения расхода на пожаротушение и источника воды для этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 28.6.2015, 11:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Расход на пожаротушение выбрано максимальное для склада лесоматериалов-90 л/c ,длительность 5 часов ,площадь деревообрабатывающего комплекса меньше 150 га,значит один пожар.Получается 1620 м3.Заполнение резервуаров производится от существующей магистральной линии хоз-пит. водопровода.


Сообщение отредактировал Druid121 - 28.6.2015, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2015, 8:25
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Druid121 @ 28.6.2015, 11:23) *
Расход на пожаротушение выбрано максимальное для склада лесоматериалов-90 л/c ,длительность 5 часов ,площадь деревообрабатывающего комплекса меньше 150 га,значит один пожар.Получается 1620 м3.Заполнение резервуаров производится от существующей магистральной линии хоз-пит. водопровода.

Ну вот и понятно почему В2 отдельная. Всё в СНиП прописано. По пунктам разжёвывать или сами прочитаете? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 29.6.2015, 10:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Конечно),первым делом я СП прошерстил,но видимо где-то упустил.Пожалуйста ,укажите хотя бы пункт или страницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2015, 13:53
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Druid121 @ 29.6.2015, 10:22) *
Конечно),первым делом я СП прошерстил,но видимо где-то упустил.Пожалуйста ,укажите хотя бы пункт или страницу.

У нас СНиП 2.04.84 действует - соответствие в СП сами ищите
пп.9.10.
резервуар получится не питьевой.
пп.8.16 - гидранты

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84902
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druid121
сообщение 29.6.2015, 17:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 239604



Спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных