Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплотехнический расчет по СП 50.13330.2012, Определение сопротивления теплопередаче с расчетом темпер. полей
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 14:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 270517



Согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" определение фактического приведенного сопротивления теплопередаче Rо следует осуществлять по методике основанной на расчете температурных полей (учитывает все линейные и точечные теплотехнические неоднородности). С горем пополам на примере в приложении Н к СП 50.13330.2012 разобрался как это делается, расчет температурных полей освоил в программе ELCUT. Сейчас пытаюсь применить данную методику в дипломном проекте.
В процессе расчета возникли вопросы:
1) Если я правильно понял, то углы стен это линейная теплотехническая неоднородность. Как правильно учитывать тепловые потоки через углы, распределять на всю стену в целом (весь фасад) или же только на стены угловых помещений? Если второй вариант, то нужно ли при расчете теплопотерь помещения учитывать добавку на наличие двух и более наружных стен?
2) И вообще как правильно считать, разбивать стену на отдельные части или распределить тепловые потоки через теплотехнические неоднородности на всю стену целиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2015, 15:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Всякие "надбавки на угол" теперь не действуют. Делать только по температурным полям (дурь несусветная). А раз по ТП, то будьте любезны выделять в ограждениях разные участки и для каждого применять свой КТО. При этом всегда найдется другой человек, который скажет, что разбито неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 15:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 270517



Т. е. для всех 3-х помещений считать КТО отдельно. А как в таком случае подобрать толщину утеплителя? Ведь в таком случае толщина везде разная будет.

Прикрепленный файл  1.png ( 7,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2015, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(kulakov.a.yu @ 28.6.2015, 17:21) *
Т. е. для всех 3-х помещений считать КТО отдельно. А как в таком случае подобрать толщину утеплителя? Ведь в таком случае толщина везде разная будет.

Не для помещений, а для фрагментов ограждающих конструкций. Например "угол", "стена с окном", "глухая стена". Для каждого фрагмента будет свое сопротивление. Соответственно и теплопотери надо считать с учетом разрезки на фрагменты. Такой "академический" подход продвинули авторы СП в виде "вклада в науку".

А толщина утеплителя должна быть одинаковая, чтобы R было не ниже нормативного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 19:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 270517



Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.6.2015, 19:36) *
Не для помещений, а для фрагментов ограждающих конструкций. Например "угол", "стена с окном", "глухая стена". Для каждого фрагмента будет свое сопротивление. Соответственно и теплопотери надо считать с учетом разрезки на фрагменты. Такой "академический" подход продвинули авторы СП в виде "вклада в науку".

А толщина утеплителя должна быть одинаковая, чтобы R было не ниже нормативного.


Спасибо, Татьяна! Т. е. как я понял у ограждающих конструкций в 1-м помещении свое R, с учетом угла, во втором помещение у стены R однородной конструкции, в 3-ем R с учетом окна и угла? Соответственно эти 3 разных R используем в теплопотерях? Но как в таком случае при трех разных R расчитать толщину утеплителя? Взять наибольшую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных