> Максимальная длина гибких шлангов, Не могу найти
desoder
сообщение 30.6.2015, 14:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135839



Добрый день. Разрабатываю проект газоснабжения административно бытового здания, а именно помещения кухни. В центре кухни установлен кухонный остров с тремя газоиспользующими приборами. Ломаю голову, как подвести к нему газопровод. Есть идея подвести в канале пола, засыпав газопровод песком вровень с верхней образующей пола и закрыть съемными несгораемыми панелями. Но с 1 июля вступает в силу Постановление 1521 и пункт 7.5 СП62 не включен в список. Так же стоит вопрос можно ли в итоге замонолитить газопровод, согласовывают ли такое. Актуализированный СП рекомендует замоноличивать только металополимерные трубы, но до сегодняшнего дня они в СПб так и не разрешены к использованию для внутренней разводки, только для подсоединения к газоиспользующему оборудованию.
Так же есть идея поставить линейку отключающих кранов для оборудования на стене напротив острова и уже от них металополимерными трубами в штрабе пола подвести к оборудованию. Есть ли какие-то запреты на прокладку в штрабе со съемными панелями подводок и есть ли ограничения по их длине в нежилых зданиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 1.7.2015, 7:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(desoder @ 30.6.2015, 16:00) *
Добрый день. Разрабатываю проект газоснабжения административно бытового здания, а именно помещения кухни. В центре кухни установлен кухонный остров с тремя газоиспользующими приборами. Ломаю голову, как подвести к нему газопровод. Есть идея подвести в канале пола, засыпав газопровод песком вровень с верхней образующей пола и закрыть съемными несгораемыми панелями. Но с 1 июля вступает в силу Постановление 1521 и пункт 7.5 СП62 не включен в список. Так же стоит вопрос можно ли в итоге замонолитить газопровод, согласовывают ли такое. Актуализированный СП рекомендует замоноличивать только металополимерные трубы, но до сегодняшнего дня они в СПб так и не разрешены к использованию для внутренней разводки, только для подсоединения к газоиспользующему оборудованию.
Так же есть идея поставить линейку отключающих кранов для оборудования на стене напротив острова и уже от них металополимерными трубами в штрабе пола подвести к оборудованию. Есть ли какие-то запреты на прокладку в штрабе со съемными панелями подводок и есть ли ограничения по их длине в нежилых зданиях?

Подвального помещения как я понимаю нету под кухней? Что за металлополимерные трубы внутри помещения?
Скрытая прокладка газопровода запрещена. Только трубу вести непосредственно к газ плите по потолку выходит а от нее гибкая подводка к плите.
Ну или электроплиту можно поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 1.7.2015, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Запрещена скрытая прокладка газопроводов СУГ, а для природного газа такая прокладка возможна. Тот факт, что пункт 7.5 СП носит характер добровольного применения, а не обязательного, не означает, что им нельзя руководствоваться.
Песок не лучшее решение, т.к. полы моют и вода может попасть в штрабу.
Металлополимерные трубы применяются только внутри помещений (см. п. 4.3 СП 62.13330.2011). интересно на каком основании они запрещены в СПб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 1.7.2015, 8:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Дружок @ 1.7.2015, 10:02) *
Запрещена скрытая прокладка газопроводов СУГ, а для природного газа такая прокладка возможна. Тот факт, что пункт 7.5 СП носит характер добровольного применения, а не обязательного, не означает, что им нельзя руководствоваться.
Песок не лучшее решение, т.к. полы моют и вода может попасть в штрабу.
Металлополимерные трубы применяются только внутри помещений (см. п. 4.3 СП 62.13330.2011). интересно на каком основании они запрещены в СПб?

Все верно!!!
Можете трубу посоветовать металлополимерную для газа внутри помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 1.7.2015, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Я больший сторонник медных газопроводов. Есть национальные стандарты на саму трубу, на фитинги, припои и т.д. И меди в России много. А металлополимерная труба с медносодержащими металлическими фитингами производится за рубежом. Не хочу им делать рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 1.7.2015, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Дружок @ 1.7.2015, 13:30) *
Я больший сторонник медных газопроводов. Есть национальные стандарты на саму трубу, на фитинги, припои и т.д. И меди в России много. А металлополимерная труба с медносодержащими металлическими фитингами производится за рубежом. Не хочу им делать рекламу.

Я не разу и медный газопровод не проектировал только стальной. Ну и полиэтиленовый конечно в ГСН. Хотелось бы про металлополимерную трубу больше узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 1.7.2015, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



скрытая прокладка разрешена... металополимер и моналитим штрабу... да будет вам счастья rolleyes.gif но есть немного ньюансоФФ в ентом вопросе, думаю правильным будет совместно с "эксплуататором" - наместником пообщадъся !!! dont.gif
про гибкие "соединялки", мы-"гро" у себя решили держатся 1.5 м , но к плитам даем до 2м... всё!!! правдо реденько
про М.полимерку :
просто был на моей практике пару случаеФФ когда заказчик "принес" своё желание (готовый объект)к подключению,... в ТАКОМ исполнении... что ажж за троил Я newconfus.gif
пришлось , со скандалом канечно, переделывать многое...

А ваабще парвФФ , "Лёха" кажись..., надо держатся отечественного производителя... меданка енто куллл !!!!



!!! всем море удачи... и дачу у моря !!!
P\S
не "Лёха", а "Дружок"...сорь

Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 1.7.2015, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 1.7.2015, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Эксплуататор газопровода @ 1.7.2015, 15:30) *
скрытая прокладка разрешена... металополимер и моналитим штрабу... да будет вам счастья rolleyes.gif но есть немного ньюансоФФ в ентом вопросе, думаю правильным будет совместно с "эксплуататором" - наместником пообщадъся !!! dont.gif
про гибкие "соединялки", мы-"гро" у себя решили держатся 1.5 м , но к плитам даем до 2м... всё!!! правдо реденько
про М.полимерку :
просто был на моей практике пару случаеФФ когда заказчик "принес" своё желание (готовый объект)к подключению,... в ТАКОМ исполнении... что ажж за троил Я newconfus.gif
пришлось , со скандалом канечно, переделывать многое...

А ваабще парвФФ , "Лёха" кажись..., надо держатся отечественного производителя... меданка енто куллл !!!!



!!! всем море удачи... и дачу у моря !!!
P\S
не "Лёха", а "Дружок"...сорь

Если можно применять то никуда не деться и принимать придется металлополимерную трубу вот только информации о ней пока что достать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 1.7.2015, 16:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



можно и стальные трубы (в том числе и медянка) в скрытом исполнении только предусматривать доп меры изоляции от коррозии + обеспечить вентиляцию канала ... и вот счастья Вам )))

а про информацию и технологию о полимерке , это можно узнать у производителя.. они разрабатывают и утверждают (в соответствии с з-ом РФ) допы по своим материалам !!!
думаю тут то особых проблем то и не должно быть... главное с "эксплуататорм-наместником" проконсультироваться... дело то как бы новое... и не каждому хотьЦя что то менять в устоявшемся укладе )))

можно капнуть и "допы" наковырять... росстатом одобренные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных