> Помещения одной системы вентиляции?
Marussia._
сообщение 30.6.2015, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Помогите! Никак не могу разобраться: проектирую вентиляцию фитнеса..есть помещения: тренажерный зал, постирочная, кабинет массажа и кабинет директора..НО возможность подключения к двум системам вытяжки и одной притока(т.к. шахты уже заложены). Вопрос могу ли я совместить кабинет массажа и директора( вытяжка) в одну, тренажерный зал и постирочную в другую (+КЛОП, т.к. В2), а для притока связать их всех вместе, только на кабинеты поставить электрокалориферы??? Смотрела СП 60.13330.2012 п 7.2.4 вроде бы разрешено..в СанПиН 2.3.2.1324-03 тоже ничего неразрешающего не нашла..может что-то упустила?! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 30.6.2015, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



А раздевалок нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marussia._
сообщение 1.7.2015, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Цитата(Злой @ 30.6.2015, 19:47) *
А раздевалок нет?

на этом этаже нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marussia._
сообщение 1.7.2015, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Нашла СП 31-112-2004 часть2:
п.п. 11.1.5. Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
надо думать как выкручиваться blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.7.2015, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на счет СП 31-112-2004 , посмотрите вначале область применения, может такое быть что 2 часть вас и не касается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных