> Мультизона Mdv 615, наружный блок выпадает в ошибку поставщики разводят руками
Алексей163
сообщение 2.7.2015, 9:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 271994



Доброго времени суток, нужна помощь или подсказка, что можно сделать.
Проблема в следующем: VRF MDV-615 серия 4+. Днём работает нормально, после ночи встает в ошибку "H4", ловить ошибки на "нижних" уровнях не предоставляется возможным, т.к. журнала ошибок у техники нет, а ночью караулить не пускают на территорию (режимный объект). По совету поставщиков установили мониторы напряжения на фазы. Напряжение в норме, за пределы "+"/"-" 10%, не выходят. Мониторим уже неделю и как заметил, когда наряжение на одной фазе 237-239 вольт блок встаёт в ошибку.
Может кто знает что это, и как с этим бороться дайте знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 3.7.2015, 23:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



а что за ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.7.2015, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Банальный ответ на банальный вопрос: качаете сервис-мануал (в сети есть) и четаете. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 6.7.2015, 22:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Цитата(SSA @ 6.7.2015, 15:46) *
Банальный ответ на банальный вопрос: качаете сервис-мануал (в сети есть) и четаете. laugh.gif

Ето мене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.7.2015, 9:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Обоим. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.7.2015, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



H4 - P6 protection appears three times in 60 minutes.
P6 - Module protection (don’t display).

P6, L0~L9 error codes can’t display on digital tube automatically, these error codes will display on digital tube only through SW3 button (pressure SW3 ten times, every one second for a time)
If the system display three times P6 protection in 60 minutes, the system will stop and display H4 error code.
When the system displays H4 error code, the system can resume only by restarting the machine. At this time, malfunction should be disposed promptly to avoid further damage.

L0: module protection
L1: low voltage protection
L2: high voltage protection
L4: MCE error
L5: Zero speed protection
L7: Phase sequence error
L8: frequency difference in one second more than 15Hz
L9: frequency difference between the real and the setting frequency more than 15 Hz.

L1/L4 troubleshooting
Step 1: Check the DC voltage between 1 and 2 terminal, the normal value should be 510V~580V, if the voltage is lower than 510V, go to step 2.
Step 2: Check whether the wires of rectifier circuit are loose or not. If wires are loosen, fasten the wires. If wires are OK, replace the main PCB.
L2 troubleshooting:
Step 1: Check the DC voltage between 1 and 2 terminal, the normal value should be 510V~580V, if the voltage 1 2 3-Phase bridge rectifier Filter board is higher than 580V, go to step 2.
Step 2: Check the voltage between the two electrolytic capacitors, the normal value should be 510V~580V.
If the value is not in the range, that means the power supply for electrolytic capacitorshas problem, you should check the power supply, whether the voltage is too high and whether the voltage is stable. If the voltage value is normal, then the main PCB has malfunction, it needs to be replaced.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 7.7.2015, 15:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



И за каким? Так они вообще обленятся и тока спрашивать будут. Это все есть в свободном доступе, по кнопакам потыкать просто надо, а им лень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.7.2015, 16:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А вот у тебя набрался blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 7.7.2015, 19:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Может у человека свободного доступа нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей163
сообщение 20.7.2015, 13:03
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2015
Пользователь №: 271994



Спасибо.
Ладно у меня нет, московкие "спецы" не знают что делать.....
а вы говорите про свободный доступ., Я же не спроста на форум залез, скорее от безысходности.
Еще рез спасибо, буду проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_rds
сообщение 28.7.2015, 21:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.7.2015
Из: Астана, казахстан
Пользователь №: 273897



Цитата(Алексей163 @ 2.7.2015, 9:13) *
Доброго времени суток, нужна помощь или подсказка, что можно сделать.
Проблема в следующем: VRF MDV-615 серия 4+. Днём работает нормально, после ночи встает в ошибку "H4", ловить ошибки на "нижних" уровнях не предоставляется возможным, т.к. журнала ошибок у техники нет, а ночью караулить не пускают на территорию (режимный объект). По совету поставщиков установили мониторы напряжения на фазы. Напряжение в норме, за пределы "+"/"-" 10%, не выходят. Мониторим уже неделю и как заметил, когда наряжение на одной фазе 237-239 вольт блок встаёт в ошибку.
Может кто знает что это, и как с этим бороться дайте знать.

Может это особенность данного блока. Поставь реле контроля фаз,настрой на +/- 5%, которое управляет пускателем. Пускатель посади на питание. Грубо, но просто и 100% сработает.

Сообщение отредактировал Denis_rds - 28.7.2015, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных