Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выброс воздуха из вытяжки на фасад
andron01
сообщение 4.7.2015, 21:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566



Цитата(Composter @ 4.7.2015, 2:27) *
to andron01, дождитесь утра ,проснется ИОВ и приведет ссылки на все нормативные документы согласно которым это запрещено

Кстати, а ИОВ уже проснулся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.7.2015, 1:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(andron01 @ 4.7.2015, 21:43) *
Кстати, а ИОВ уже проснулся?

Да зачем? Уже опять ночь biggrin.gif
По существу вопроса:
Ув. Composter неправ, ссылаясь для окон на п. 7.3.2. о размещении приёмных устройств – это пункт для воздухозаборов механической вентиляции.
Согласно СП 60.13330.2012
Цитата
7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, ...

Т.о. окна не относятся к приёмным устройствам по терминологии СП.

Но по СП 54.13330.2011
Цитата
9.7 …
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.

Наиболее подходит для ответа на Ваш вопрос СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
Цитата
4.7. …
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.



Цитата(Злой @ 4.7.2015, 12:56) *
Однозначно нужен механический контролируемый приток в квартире. ...

А специалисты разных стран, занимающиеся этим вопросом, считают очень неоднозначно, почитайте, если есть желание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.7.2015, 22:28
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43936
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 5.7.2015, 1:05) *
А специалисты разных стран, занимающиеся этим вопросом, считают очень неоднозначно, почитайте, если есть желание

Это они для жилья на продажу так считают, для себя думаю по другому.
Как пример - мало кто при наличии климат контроля в машине открывает окна в пробке, когда пыль от обочечников и на скорости за 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2015, 23:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12279
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Так они же и не скрывают - для массового строительства и в целях удешевления строительства и эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aSKArbin88
сообщение 15.8.2018, 16:16
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298167



Хм...а можно ли этот вытяжной канал на улицу назвать вентиляционной шахтой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chipruk-Aleksey
сообщение 30.8.2018, 14:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.8.2018
Из: Москва
Пользователь №: 346872



В принципе, учитывая его назначение, можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 5.3.2019, 15:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



СП 60
5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 и ГОСТ Р ЕН 13779 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
...
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха (противоречие тут с ГОСТ 13779-2007; жилые окна это приемные устройства наружного воздуха для квартир)

Теперь ГОСТ Р-ЕН 13779-2007 Рисунок А.1

Смотрите и выбирайте по СП выброс на фасад жилого дома не возможен, либо возможен только на глухой стене или на стене где по плану сверху нету окон, но ГОСТ 13779 допускает наличие окон сверху над выбросом, но там большие расстояние выходят, что невозможно сделать в жилом доме.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2019, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 5:39