| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  Интенсивность орошения |  |  |  
	
		|  | 
				   6.7.2015, 8:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Производственное помещение (6,7х9м) высотой 13,5 м, оборудование в нем высотой до 5,5 м. Согласно СП5 Прим. 3, нужно увеличить расход и интенсивность на 10% на каждые 2м высоты. Значит, если помещение относится к группе 7, i=0.56 л/с*м2 и Q=105 л/с??В таком случае применение оросителей для пенного пт на такой расход не подходит. Какое оборудование поставить под такой расход?(
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33
 Регистрация: 25.3.2015
 Пользователь №: 263247
 
 
 
  
 | 
				Может Вам подойдет объемное тушение - ГПВ генератор пены высокой кратности. Для ЛВЖ, ГЖ - идеально
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 11:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Пробую считать по СП5. Прил. Г, но возник вопрос. Когда считаю коэф. а значение К1 - коэф. учитывающий осадку пены должен быть 1,5 м при высоте помещения до 10 м. Как быть если высота помещения больше 10 м?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 12:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 11:03)  Пробую считать по СП5. Прил. Г, но возник вопрос. Когда считаю коэф. а значение К1 - коэф. учитывающий осадку пены должен быть 1,5 м при высоте помещения до 10 м. Как быть если высота помещения больше 10 м?
 В СП5 6.3.1.6 написано, что высота заполнения должна превышать высоту оборудования на 1м (и раньше так было).Объёмное тушение можно делать пеной средней кратности(70-100) по методике из СН 75-76 или СНиП 2.04.09-84.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 12:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				А как же остальная площадь помещения? Пеной буду заливать высоту оборудования 5,5 м + 1 м. Останется еще 7 м высоты. как с ними быть? или эта площадь не будет учтена в гидр. расчетах?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 12:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 12:42)  А как же остальная площадь помещения? Пеной буду заливать высоту оборудования 5,5 м + 1 м. Останется еще 7 м высоты. как с ними быть? или эта площадь не будет учтена в гидр. расчетах?   Заполняется всё помещение (6,7 * 9) на высоту 5,5+1. Остающийся ОБЪЁМ можно не заполнять.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Я, может, чего-то не понимаю, но зачем защищать производственное помещение по группе 7?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 14:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sindarkon @ 6.7.2015, 14:22)  Я, может, чего-то не понимаю, но зачем защищать производственное помещение по группе 7? Да уж, как-то тема сама собой съехала на обсуждение объёмного пенного тушения , а назначение помещения упомянуто не было.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Тогда выходит следующее:пенообразователь - Полярный НСВ пена средней кратности 6%.
 расход раствора пенообразователя - Qp-pa=i*Sн=0,1 (л/с*м2)*180=18 л/с.
 На 10 мин тушения - 10,8 м3.
 10,8*0,06*789 кг/м3=511,3 кг (+ запас 100%)
 Nгпс=(6,7*9*6,5*3)/(100*0,006*10*60)=4 шт.
 Приняты ГПС-600.
 
 Sindarkon, Склад сырья ЛВЖ (резервуары со спиртом и ацетоном)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2015, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Тема была создана раньше Склад ЛВж называется. это продолжение
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2015, 17:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Можно ли подключать пенное апт к питающему трубопроводу водяного апт? или вести от насосной? с отдельным кск?
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2015, 18:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Можно, если в СП 30 нет оговорок, запрещающих размещать в одном помещении водоподготовку и ёмкость с пенообразователем.
				
 Сообщение отредактировал BTS - 7.7.2015, 18:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2015, 9:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Для гидр. расчета принимаю параметры работы установки: i=0.56 л/с*м2 и Q=105 л/с, t=10 мин. (Согласно СП5 Прим. 3, нужно увеличить расход и интенсивность на 10% на каждые 2м высоты. Высота помещения 13,5 м, помещение относится к группе 7). вид пожаротушения - общеобъемный. Защищаем 4 резервуара из нержавеющей стали со спиртом и ацетоном. Определяем требуемый расход раствора пенообразователя: Q=i* Sпом.=0,56*(6,7*9)=33,77 л/с. затем кол-во пеногенераторов ГПС-600: N=Q/Qпг=33,77/6=6 шт. Обьем пенообразователя: Wпо = qпо  *t*60=0,36*6*10*60=1296 л. Существует какая то единая методика расчета установки? а то куда не тыкнись везде как то по-своему, поделитесь ссылочкой если возможно    Сообщение отредактировал Fox222 - 8.7.2015, 10:00 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2015, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Если Вы собираетесь делать объёмное тушение с заполнением высоты на 1м выше верхней точки аппаратов, то таблица 5.1 не нужна и понятие "интенсивность" при объёмном тушении не применяется. Но если Вы собираетесь тушить  возгорание пролива по площади, тогда нужно думать, подойдут ли Вам ГПС-600,т.к. в этом случае необходимо орошать ёмкости для их охлаждения.
				
 Сообщение отредактировал BTS - 8.7.2015, 12:59
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2015, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Быть может, в документе ВНИПИНЕФТИ указано, как защищать подобные помещения с емкостями ЛВЖ.
 
 Сообщение отредактировал BTS - 8.7.2015, 13:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2015, 13:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				Почитаем, спасибо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.7.2015, 9:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 56
 Регистрация: 13.11.2014
 Пользователь №: 250761
 
 
 
  
 | 
				К установке приняты ЭГВП-50. высота установки 6,5 м. Расстановка пеногенераторов сделана таким образом,чтобы обеспечить равномерное заполнение помещения пеной. Высота кирпичной пристройки внутри помещения - 2,5 м. Какой из вариантов более рационален?
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.7.2015, 10:39 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Исходите из условий крепления пеногенераторов. Разницы как размещать нет, у вас же объёмное тушение, они всё равно зальют пеной помещение. Это ГПСС-600 надо ориентировать на защищаемое оборудование
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.7.2015, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2015, 10:39)  Исходите из условий крепления пеногенераторов. Разницы как размещать нет, у вас же объёмное тушение, они всё равно зальют пеной помещение. Это ГПСС-600 надо ориентировать на защищаемое оборудование ГПСС-600- это для резервуаров. ГПС-600 тоже могут заполнить помещение по объёму(кратность пены 70-100). При этом направлять их на оборудование не обязательно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.7.2015, 13:18 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Могут. Но ГВПЭ для объёмного тушения эффективнее, всё-таки кратность 400-500. Перерасхода пенообразователя нет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |