Patric
сообщение 6.7.2015, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Добрый день,

Противопожарный водоем , расчетная зимняя температура - минус 36 град Ц
какие можно предусмотреть мероприятия в проекте ,исключающие возможность замерзания места забора воды на пожарные нужды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 6.7.2015, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Прикрепленный файл  _______.png ( 29,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2015, 10:13
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



artemwtf +1

Пожарный водоем не может быть мелким, это главное условие. Вода не замершая, под коркой льда для Вашего региона, должна быть в расчетном объеме пожаротушения и более...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.7.2015, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а есть какое то оптимальное соотношение в плане пож.водоема к его глубине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2015, 13:58
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 7.7.2015, 11:22) *
а есть какое то оптимальное соотношение в плане пож.водоема к его глубине?

Не слышал о таком.
http://gostrf.com/norma_data/49/49295/index.htm#i116324


А вот зачем городить водоём противопожарный вместо резервуаров....вопрос интересный и строго индивидуальный))

Сообщение отредактировал Водяной - 7.7.2015, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.7.2015, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вопрос не интересный, а экономический.
заказчику дешевле выкопать просто яму и ПЭ пленкой застелить, чем делать бетонные резервуары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2015, 14:23
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 7.7.2015, 14:07) *
вопрос не интересный, а экономический.
заказчику дешевле выкопать просто яму и ПЭ пленкой застелить, чем делать бетонные резервуары

было бы так просто, везде бы только водоёмы и были...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных