dvortsov
сообщение 7.7.2015, 14:41
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Доброго времени суток.

Столкнулся впервые с АУП - почитал ветки, есть вроде понимание, но хотелось бы уточнить - правильное ли оно. В торговом центре ставится спринклерная АУП. Вопрос собственно по расчетной площади. Везде речь идет о расчетной защищаемой площади, но в СП 5 табл. 5.1. фигурирует термин "Минимальная площадь спринклерной АУП". Правильно ли я понимаю что вне зависимости от фактической площади помещения расчет гидравлики я делаю на расход, который создают спринклеры расставленные на "минимальной площади спринклерной АУП" - ну например для магазина площадью 600 м2 расчетная площадь будет 60 м2 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.7.2015, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вопрос в этом подфоруме обсуждался много раз. Если минимальный расход из т.5.1 при условии обеспечения требуемой интенсивности обеспечивает защиту минимальной площади,всё ОК(проверяется гидравлическим расчётом). Если не обеспечивает , нужно увеличивать расход.

Тому,кто делает АВПТ впервые, невредно просмотреть ,хотя бы вскользь, ветки данного форума. Помимо всего прочего, можно составить неплохой перечень учебной и справочной литературы.

Сообщение отредактировал BTS - 7.7.2015, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.7.2015, 15:06
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(BTS @ 7.7.2015, 21:58) *
Вопрос в этом подфоруме обсуждался много раз. Если минимальный расход из т.5.1 при условии обеспечения требуемой интенсивности обеспечивает защиту минимальной площади,всё ОК(проверяется гидравлическим расчётом). Если не обеспечивает , нужно увеличивать расход.


С расходами все понятно, вопрос про ту самую "минимальную площадь". То есть я правильно понимаю что она тупо берется из таблицы и никак не зависит от фактической площади помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.7.2015, 15:41
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(BTS @ 7.7.2015, 21:58) *
Тому,кто делает АВПТ впервые, невредно просмотреть ,хотя бы вскользь, ветки данного форума. Помимо всего прочего, можно составить неплохой перечень учебной и справочной литературы.


Смотрел, читал. Литература замечательная, но как показывает опыт общения с пожарниками, если на бумажке не написано большими буквами "Федеральный закон" или "Утверждено МЧС" их такая литература не очень интересует.

Нужна именно нормативка, вот только написана она коряво, потому и уточняю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.7.2015, 17:58
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(dvortsov @ 7.7.2015, 15:06) *
С расходами все понятно, вопрос про ту самую "минимальную площадь". То есть я правильно понимаю что она тупо берется из таблицы и никак не зависит от фактической площади помещения?

правильно, от фактической не зависит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных