Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аварийный резервуар для дизельного топлива., Обязательна ли установка и как сделать запрос в Ростехнадзор?
Ferta
сообщение 8.7.2015, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Есть основной резервуар на 10м3 дизельного топлива для котельной. Сейчас такой вопрос, обязательна ли установка аварийного резервуара для сбора проливов дизельного топлива. Можно ли предусмотреть другое решение для сборов этих проливов?аварийный резервуар не помещается на участке, отведенном под строительство!
И второй вопрос, как можно сделать запрос в Ростехнадзор по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 11.7.2015, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



ответ Ростехнадзора
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.PDF ( 615,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 13.7.2015, 17:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(ne_rylut @ 11.7.2015, 13:40) *
ответ Ростехнадзора

Спасибо!Это у меня есть, в этом ответе нет четкого разъяснения именно по аврийному резервуару, как я поняла, должны быть предусмотрены мероприятия. исключающие возможность проливов нефтепродуктов при сливе-наливе. Получается, можно, что-то другое предусмотреть.........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 14.7.2015, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Если сумеете обосновать решение - думаю, да. Сделал запрос в Ростехнадзор т.к. в нормах РБ есть четкий регламент: при сливе-наливе аварийная емкость, 2 дождеприемника с задвижками на ответвлениях, работающими в "противофазе". Одно ответвление с задвижкой (открыта во время налива) - на аварийную емкость. Второе ответвление с задвижкой (открыта в остальное время) - к ливневой канализации на ЛОС. В нормах РФ я этого не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 14.7.2015, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(ne_rylut @ 14.7.2015, 10:33) *
Если сумеете обосновать решение - думаю, да. Сделал запрос в Ростехнадзор т.к. в нормах РБ есть четкий регламент: при сливе-наливе аварийная емкость, 2 дождеприемника с задвижками на ответвлениях, работающими в "противофазе". Одно ответвление с задвижкой (открыта во время налива) - на аварийную емкость. Второе ответвление с задвижкой (открыта в остальное время) - к ливневой канализации на ЛОС. В нормах РФ я этого не нашел.

А относительно к чему ваши нормы?
у нас ссылались только на НПБ 111-98, п.35, но это АЗС, а у нас котельная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nosorog
сообщение 14.7.2015, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



Цитата(Ferta @ 13.7.2015, 18:56) *
Спасибо!Это у меня есть, в этом ответе нет четкого разъяснения именно по аврийному резервуару, как я поняла, должны быть предусмотрены мероприятия. исключающие возможность проливов нефтепродуктов при сливе-наливе. Получается, можно, что-то другое предусмотреть.........


Здравствуйте. К таким мероприятиям, наверное, относится устройство обвалования, требования по устройству которого приведены в СНиП 2.11.03-93.
Там же в пункте 10.10 есть требование по устройству аварийных резервуаров, но не для наружных емкостей, а для емкостей, установленных в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 14.7.2015, 11:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Nosorog @ 14.7.2015, 11:48) *
Здравствуйте. К таким мероприятиям, наверное, относится устройство обвалования, требования по устройству которого приведены в СНиП 2.11.03-93.
Там же в пункте 10.10 есть требование по устройству аварийных резервуаров, но не для наружных емкостей, а для емкостей, установленных в помещении.

На основании этого пункта и убрала аварийный резервуар, что нет четких разъяснений по резервуару вне помещения. Мероприятия описали такие, как обортовка площадки для автоцестерны, обволование, установка ЛОС на объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 14.7.2015, 20:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Ferta @ 14.7.2015, 10:15) *
А относительно к чему ваши нормы?
у нас ссылались только на НПБ 111-98, п.35, но это АЗС, а у нас котельная

котельные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных