Газифицируем сельскую пекарню. В проекте заложили ГРУ в здании пекарни (с высокого (0,56МПа) до низкого). В пекарне расположены цеха с печами. Сейчас не можем согласовать проект из-за того, что здание пекарни по кадастру оказалось нежилым помещением (не переведено в производственное). Эксперт говорит, что в нежилых помещениях нельзя устанавливать ГРУ и нужно вынести на улицу. Пересмотрела все нормативные документы, не могу найти этому подтверждения. Кто что знает? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 9.7.2015, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации. Приказ Минстроя России № 37 от 4 августа 1998 года
Нежилое здание - предназначенное для использования для производственных, торговых, культурно-просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, административных и др. (кроме постоянного проживания) целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T@nya
сообщение 11.7.2015, 23:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2011
Пользователь №: 128065



Как я поняла, нежилое здание - это общее понятие, и оно может быть производственным. Пришла к выводу, что из-за того, что не проводили экспертизу здания, нет официальной категории помещений, поэтому видимо нельзя поставить ГРУ внутри, хотя по факту это полноценное производство и по нормам технологического проектирования пекарен помещение должно иметь категорию Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных