Здравствуйте, уважаемые форумчане. Разъясните пожалуйста как быть в моей ситуации.
На предприятии эксплуатируется котельная №1 рядом с которой установлен ГРПШ №1. Сейчас идет строительство новой котельной №2, в планах было установить ГРПШ №2 непосредственно рядом с ней. Буквально на днях начальник уперся и говорит что мол хочу чтобы ГРПШ №2 стоял не около котельной, а на границе нашей территории. Мне кажется это как минимум не совсем корректно. Объясните мне пожалуйста правильно ли я волнуюсь или пусть перемещают шкаф на границу?
Ниже прикладываю схемку примерного расположения объектов.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 4,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 13.7.2015, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



Да ничего страшного, для газопровода среднего давления вообще нормально. А ГРПШ 1 будет демонтирован или что? Котельные-то на каком давлении работают? На среднем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 22.7.2015, 20:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Цитата(Я-ГИП @ 13.7.2015, 10:38) *
Да ничего страшного, для газопровода среднего давления вообще нормально. А ГРПШ 1 будет демонтирован или что? Котельные-то на каком давлении работают? На среднем?

На среднем. ГРПШ 1 скорее всего будет демонтирован
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versus
сообщение 23.7.2015, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.3.2012
Пользователь №: 143148



Можно, если Вы поставите ШПРГ отдельно, то для него должна быть охранная зона, в соответствии с постановлением 878. А это 10 метров вокруг ШПРГ значительные ограничения на какие либо работы, постройки и прочее. По моему проще его пристроить к котельной - тогда охранная зона не будет регламентироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 21.9.2015, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Тему можно закрыть Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных