Цитата
А в каком нормативе это написано??
п 8.8 СП 7.13130 "Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. " - если быть дотошным, то требование к размещению в нижней зоне относится только к проемам, про высоту клапанов нет ни слова.
СП7.13130.2013 п.7.14 к "
в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения"
Сообщение отредактировал colius - 14.7.2015, 11:02