> Подбор диаметра труб, Проверка диаметра трубы
pikap
сообщение 15.7.2015, 23:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



Добрый вечер. Не нашел схожей (аналогичной) темы, поэтому пишу. Помогите пожалуйста рассчитать или скиньте ссылку где это можно сделать, диаметр трубопровода тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП. Расход тепла 0,923 МВт. Заранее большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.7.2015, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57309 - эту тему сначала прочитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 15.7.2015, 23:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



не дал результатов(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.7.2015, 7:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а это: "таблицы Шевелева" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 16.7.2015, 10:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631.
Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 16.7.2015, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(pikap @ 16.7.2015, 15:16) *
Я считал .....


Нужно учесть(мы их не знаем rolleyes.gif ):

Т1?
Т2?
Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП"
Располагаемый напор в точке подключения(в котельной)
Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП)
Рельеф местности(профль трассы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2015, 10:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(pikap @ 16.7.2015, 10:16) *
Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631.
Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр.

Всё правильно. Оптимальный расход для Ду50 приблизительно 10-12 м3/ч. (Ду65 - 25 м3/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 16.7.2015, 11:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470




Т1 90
Т2 70
Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП" - 176 м
Располагаемый напор в точке подключения(в котельной)- не известно, т.к. для меня только соеденить
Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП) - не известно, т.к. для меня только соеденить
Рельеф местности(профль трассы) - "П"

А еще хотело спросить на длине трассы в 176 м нужно ставить П компенсаторы или можно без них? Я если правильно пониманию они нужны только для компенсации расширения труб, а не для снижения вероятности гидроудара на концах трубопровода?

Сообщение отредактировал pikap - 16.7.2015, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2015, 11:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(pikap @ 16.7.2015, 11:25) *
Т1 90
Т2 70
Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП" - 176 м
Располагаемый напор в точке подключения(в котельной)- не известно, т.к. для меня только соеденить
Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП) - не известно, т.к. для меня только соеденить
Рельеф местности(профль трассы) - "П"

А еще хотело спросить на длине трассы в 176 м нужно ставить П компенсаторы или можно без них? Я если правильно пониманию они нужны только для компенсации расширения труб, а не для снижения вероятности гидроудара на концах трубопровода?

Длина трассы 176 м, Ду50, расход - 7,5 м3/ч. Гидравлическое сопротивление всей трассы можно рассчитать: 176*2=352 м + 5 м вод.ст.(сопротивление потребителя) это и есть перепад давления в точке подключения к сети (dP). В зависимости от разветвлённости ТС от 15 до 30 м вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 16.7.2015, 11:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



Спасибо большое за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 16.7.2015, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060




Цитата(pikap @ 16.7.2015, 16:25) *
Т1 90
Т2 70


Цитата(pikap @ 16.7.2015, 15:16) *
получилось 0,631.
Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч.


Подставляя в вашу формулу ваши цифры, что получим, какой расход?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 16.7.2015, 11:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч

Сообщение отредактировал pikap - 16.7.2015, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 16.7.2015, 12:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата
0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч


Да ладно!? Правда?

Вы уверены, что (0,631*1000)/(90-20)= 7,5т/ч?????



P.S. Для бота слишком умные ответы, для студента тоже... Два года молчать на сайте и потом бац, точне так - БАЦ и тему создал. Активность так и прет. Это я так, ворчу.

Цитата
Расход тепла 0,923 МВт

Цитата
Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631.
Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр.


а еще 0,923 МВт не равны 0,631 Гкалл

Вывод - точно бот. Причем с ошибкой в коде smile.gif

Сообщение отредактировал Studentik - 16.7.2015, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pikap
сообщение 16.7.2015, 12:41
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470



Ну тогда раз ты так распинаешься, может дашь правильный ответ????)))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2015, 12:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(pikap @ 16.7.2015, 12:41) *
Ну тогда раз ты так распинаешься, может дашь правильный ответ????)))))))))))

0,734 МВт*0,86=0,631 Гкал/ч.
Gводы=0,631*1000/1*(90-70)=31560 кг/ч=31,56 т/ч. При скорости воды в трубе 3 м/с, Ду65 пропускает 35,84 м3/ч.
Учись студент!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.7.2015, 13:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Обычно теплосети подбирают не по скорости воды в трубе, а по удельным потерям Па/М с учетом возможного зарастания.
И в связи с этим потери редко когда превышают 100 Па/м, а с учетом этого и скорости там не высокие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2015, 14:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Wiz @ 16.7.2015, 13:03) *
Обычно теплосети подбирают не по скорости воды в трубе, а по удельным потерям Па/М с учетом возможного зарастания.
И в связи с этим потери редко когда превышают 100 Па/м, а с учетом этого и скорости там не высокие.

Согласен. Тогда максимальный перепад (при самом сильном загрязнении) 342 м*100 Па=342000 Па=342 кПа=34 м вод.ст. 34+5=39 м вод.ст. Это много!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.7.2015, 14:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну как сказать, много это или мало должен решать человек, проектирующий насосы в котельной в зависимости от потерь в котлах, сети и требуемого перепада у потребителя.
Насосы и котельные ведь разные бывают.
Если все происходит с точностью до наоборот, то человек проектирующий сети должен знать в какой диапазон ему следует уложиться, чтобы не навредить.

Сообщение отредактировал Wiz - 16.7.2015, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 17.7.2015, 9:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(pikap @ 16.7.2015, 13:46) *
Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631.
Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр.

У Вас что dt = 84 гр.С ??
При графике 95-70 я бы выбрал трубу Ду 100
При графике 115-70 я бы выбрал трубу Ду 80
получается сопротивление трассы примерно 3-3,5 м в. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных