Подбор диаметра труб, Проверка диаметра трубы |
|
|
|
15.7.2015, 23:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
Добрый вечер. Не нашел схожей (аналогичной) темы, поэтому пишу. Помогите пожалуйста рассчитать или скиньте ссылку где это можно сделать, диаметр трубопровода тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП. Расход тепла 0,923 МВт. Заранее большое спасибо
|
|
|
|
|
15.7.2015, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
|
|
|
|
|
15.7.2015, 23:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
не дал результатов(
|
|
|
|
|
16.7.2015, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а это: "таблицы Шевелева" ?
|
|
|
|
|
16.7.2015, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631. Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 15:16)  Я считал ..... Нужно учесть(мы их не знаем  ): Т1? Т2? Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП" Располагаемый напор в точке подключения(в котельной) Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП) Рельеф местности(профль трассы)
|
|
|
|
|
16.7.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 10:16)  Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631. Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр. Всё правильно. Оптимальный расход для Ду50 приблизительно 10-12 м3/ч. (Ду65 - 25 м3/ч).
|
|
|
|
|
16.7.2015, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
Т1 90 Т2 70 Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП" - 176 м Располагаемый напор в точке подключения(в котельной)- не известно, т.к. для меня только соеденить Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП) - не известно, т.к. для меня только соеденить Рельеф местности(профль трассы) - "П"
А еще хотело спросить на длине трассы в 176 м нужно ставить П компенсаторы или можно без них? Я если правильно пониманию они нужны только для компенсации расширения труб, а не для снижения вероятности гидроудара на концах трубопровода?
Сообщение отредактировал pikap - 16.7.2015, 11:23
|
|
|
|
|
16.7.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 11:25)  Т1 90 Т2 70 Расстояние "тепловой двухтрубной сети от котельни до ИТП" - 176 м Располагаемый напор в точке подключения(в котельной)- не известно, т.к. для меня только соеденить Необходимый напор в конечной точке ( в ИТП) - не известно, т.к. для меня только соеденить Рельеф местности(профль трассы) - "П"
А еще хотело спросить на длине трассы в 176 м нужно ставить П компенсаторы или можно без них? Я если правильно пониманию они нужны только для компенсации расширения труб, а не для снижения вероятности гидроудара на концах трубопровода? Длина трассы 176 м, Ду50, расход - 7,5 м3/ч. Гидравлическое сопротивление всей трассы можно рассчитать: 176*2=352 м + 5 м вод.ст.(сопротивление потребителя) это и есть перепад давления в точке подключения к сети (dP). В зависимости от разветвлённости ТС от 15 до 30 м вод.ст.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
Спасибо большое за ответы.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 16:25)  Т1 90 Т2 70 Цитата(pikap @ 16.7.2015, 15:16)  получилось 0,631. Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. Подставляя в вашу формулу ваши цифры, что получим, какой расход?
|
|
|
|
|
16.7.2015, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч
Сообщение отредактировал pikap - 16.7.2015, 11:56
|
|
|
|
|
16.7.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Цитата 0,631*10^3 - подставляем, получаем 7,5 т/ч Да ладно!? Правда? Вы уверены, что (0,631*1000)/(90-20)= 7,5т/ч????? P.S. Для бота слишком умные ответы, для студента тоже... Два года молчать на сайте и потом бац, точне так - БАЦ и тему создал. Активность так и прет. Это я так, ворчу. Цитата Расход тепла 0,923 МВт Цитата Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631. Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр. а еще 0,923 МВт не равны 0,631 Гкалл Вывод - точно бот. Причем с ошибкой в коде
Сообщение отредактировал Studentik - 16.7.2015, 12:17
|
|
|
|
|
16.7.2015, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189470

|
Ну тогда раз ты так распинаешься, может дашь правильный ответ????)))))))))))
|
|
|
|
|
16.7.2015, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 12:41)  Ну тогда раз ты так распинаешься, может дашь правильный ответ????))))))))))) 0,734 МВт*0,86=0,631 Гкал/ч. Gводы=0,631*1000/1*(90-70)=31560 кг/ч=31,56 т/ч. При скорости воды в трубе 3 м/с, Ду65 пропускает 35,84 м3/ч. Учись студент!
|
|
|
|
|
16.7.2015, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Обычно теплосети подбирают не по скорости воды в трубе, а по удельным потерям Па/М с учетом возможного зарастания. И в связи с этим потери редко когда превышают 100 Па/м, а с учетом этого и скорости там не высокие.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Wiz @ 16.7.2015, 13:03)  Обычно теплосети подбирают не по скорости воды в трубе, а по удельным потерям Па/М с учетом возможного зарастания. И в связи с этим потери редко когда превышают 100 Па/м, а с учетом этого и скорости там не высокие. Согласен. Тогда максимальный перепад (при самом сильном загрязнении) 342 м*100 Па=342000 Па=342 кПа=34 м вод.ст. 34+5=39 м вод.ст. Это много!
|
|
|
|
|
16.7.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Ну как сказать, много это или мало должен решать человек, проектирующий насосы в котельной в зависимости от потерь в котлах, сети и требуемого перепада у потребителя. Насосы и котельные ведь разные бывают. Если все происходит с точностью до наоборот, то человек проектирующий сети должен знать в какой диапазон ему следует уложиться, чтобы не навредить.
Сообщение отредактировал Wiz - 16.7.2015, 14:59
|
|
|
|
|
17.7.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Цитата(pikap @ 16.7.2015, 13:46)  Я считал по справочнику проектировщика, Николаев (по таблицам). У меня расход тепло 0, 734 МВт, перевел в Гкал/ч, получилось 0,631. Дальше считаю по формуле G = Q*10^3 / [Cв*(Твх-Твых)] = Q*10^3 / [Cв*(Т1-Т2)], т/ч, получилось всего 7,5 т/ч. По номограммам получается d= 60 мм. Но мне кажется слишком маленький диаметр. У Вас что dt = 84 гр.С ?? При графике 95-70 я бы выбрал трубу Ду 100 При графике 115-70 я бы выбрал трубу Ду 80 получается сопротивление трассы примерно 3-3,5 м в. ст.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|