Zimu4
сообщение 17.7.2015, 17:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 209406



Уважаемые форумчане. Нужно просчитать мощность теплообменника в бойлере. Указано что полщадь теплообменника 0,67м2. Параметры теплоносителя 80-60. Мне нужна подсказка по методике расчета. Если есть такая тема, буду благодарен за тык носом. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 17.7.2015, 17:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



вот тут смотрели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.7.2015, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что это - "теплообменник в бойлере". Если Вы имели ввиду трубчатый кожухо-трубный теплообменник воспользуйтесь готовыми ПО, поскольку углубляться в тему, как я понял - нет цели. Вот тут есть дивайс Pipehex, этого будет достаточно ИМХО http://www.twirpx.com/file/192721/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zimu4
сообщение 20.7.2015, 12:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 209406



Имееться в виду змеевик в бочке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.7.2015, 11:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В принципе, упрощенно можете выбрать 1 сигару стандартного трубчатого теплообменника диаметром 89, длиной 2 м, уменьшенное на 25%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.7.2015, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Zimu4 @ 20.7.2015, 12:34) *
Имееться в виду змеевик в бочке.

Это называется ёмкостной подогреватель (в отличии от скоростного).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных