> Воздуховоды дымоудаления в ж.б. лотках, требования и варианты выполнения
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Здравствуйте, всем,

Ситуация следующая, принято решение вывести воздуховоды систем дымоудаления совмещенных с общеобменной вытяжкой,
обслуживающих закрытую подземную парковку, на расстояние 30 м от многоквартирного жилого дома.

Прокладка воздуховодов из оцинковки в железобетонном лотке под землей. В одном лотке прокладываются три воздуховода,
каждый из которых обслуживает отдельный пожарный отсек.

Согласно п.6.18 СП7.13130.2013 г) "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных),
прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов,
прокладываемых снаружи здания, не нормируются".

Лоток размщается снаржи здания, воздуховод в лотке, вроде как предел огнестойкости не нормируется.

С другой стороны, согласно СП7.13130.2013 п.6.20 "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных
пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов
с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях: б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел
огнестойкости EI 150".

Получается, что воздуховоды из разных пожарных отсеков при общей прокладке в одном канале должны иметь предел огнестойкости EI150,
не смотря на то, что размещаются снаружи здания?

Может сделать перегородки между воздуховодами, чтобы уйти от огнезащиты воздуховодов? или она все равно необходима по требованиям п.7.17 СП7.13130.2013?

И еще вопрос, как обеспечить защиту воздуховодов от коррозии?

Спасибо за любую помощь.








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 30.7.2015, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Может заказать у разработчиков КЖ некую конструкцию, состоящую из трех каналов (либо три ж/б трубы). Со стороны здания туда врезать вентканалы систем вытяжной противодымной вентиляции, с другой стороны - конструкцию для выброса. Ориентируемся на п.6.13 СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных