Пользователь №: 271535



Добрый день! Возник такой вопрос по канализационным очистным сооружениям...пришло замечание экспертизы по тому ТХ: "В таблицах в выходных концентрациях следует добавить показатели «рН» и «Al3+», с расчётом их конечной концентрации в очищенных сточных водах, т.к. данные величины входят в перечень нормируемых в водах водоёмов рыбохозяйственного назначения, согласно Приказа Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»".
Исходных концентраций сточных вод не было, принимались расчетные значения.
Как обосновать то, что в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и с СП 32.13330.2012 показатели "рН" и "Al3+" не регламентируются как расчетные параметры?

Сообщение отредактировал НаталияК330 - 20.7.2015, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.7.2015, 15:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:28) *
Исходных концентраций сточных вод не было, принимались расчетные значения.
Как обосновать то, что в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и с СП 32.13330.2012 показатели "рН" и "Al3+" не регламентируются как расчетные параметры?

При чем тут строительные нормы по канализации, когда речь идет о соответствии сброса нормам воды в водоеме? Да и почему не регламентируются, кстати сказать?
Придумали исходные концентрации и решили, что боле ничего ненадобно, можно смело ваять? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НаталияК330
сообщение 20.7.2015, 15:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.6.2015
Пользователь №: 271535



В соответствии с СНиП были найдены концентрации загрязняющих веществ по основным показателям (взвешенные вещества, БПК, азот и др.). Входных концентраций по "рН" и "Al3+" мы не знаем и придумывать что-то не очень хочеться rolleyes.gif

Сообщение отредактировал НаталияК330 - 20.7.2015, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.7.2015, 15:43
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:38) *
В соответствии с СНиП были найдены концентрации загрязняющих веществ по основным показателям (взвешенные вещества, БПК, азот и др.).

Что наверняка не соответствует действительности wink.gif
Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:38) *
Входных концентраций по "рН" и "Al3+" мы не знаем и придумывать что-то не очень хочеться rolleyes.gif

рН может и изменяться в процессе очистки, а ляминий попадать в очищенные воды из реагентов.
А раз не знаете и не хотите, то скорее всего рыбники Ваш проект не согласуют smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НаталияК330
сообщение 20.7.2015, 15:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.6.2015
Пользователь №: 271535



Хорошо, спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 23.7.2015, 22:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



не переживайте, сегодня рН и алюминий, завтра еще что-нибудь из 1204 показателей рыбхоза, ходы найдутся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных