Добрый день. подскажите, пожалуйста, как рассчитать, на сколько дней хватит емкости для СУГ 50м3?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.7.2015, 8:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(алена зима @ 20.7.2015, 17:51) *
Добрый день. подскажите, пожалуйста, как рассчитать, на сколько дней хватит емкости для СУГ 50м3?!

Какой часовой расход СУГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mc_Alien
сообщение 30.7.2015, 12:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274268



что именно обеспечивает емкость? заправку, котельную или станцию наполнения баллонов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алена зима
сообщение 30.7.2015, 16:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233196



Котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 12.8.2015, 17:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Вот мой расчет!

Объем испаряемого газа из 1 литра сжиженного примерно составляет 260 литров или 0,26 м3 соответственно один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана.

1л жидкой фазы = 260л паровой фазы
0,001 м3 жидкой фазы = 0,26 м3 паровой фазы.

Нагрузка составляет: 697кВт.

Определим часовой расход СУГ(паровой фазы):
G=(N/1,163)/(21,8*КПД).
где N - требуемая мощность, кВт.
G=(697/1,163)/(21,8*0,92)=29,9м3/час

Определим, сколько м3(жидкой фазы) необходимо для получения 29,9 м3/час(паровой фазы):
G=(29,9*0,001)/0,26=0,115м3 (жидкой фазы)*1000=115л (жидкой фазы)

Определим, на сколько суток хватит емкости, объемом 10м3.

115л*24чbanned2.gif=10000л

n=10000/115/24=3,6 суток.


Цитата(Ferta @ 12.8.2015, 17:19) *
Вот мой расчет!

Объем испаряемого газа из 1 литра сжиженного примерно составляет 260 литров или 0,26 м3 соответственно один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана.

1л жидкой фазы = 260л паровой фазы
0,001 м3 жидкой фазы = 0,26 м3 паровой фазы.

Нагрузка составляет: 697кВт.

Определим часовой расход СУГ(паровой фазы):
G=(N/1,163)/(21,8*КПД).
где N - требуемая мощность, кВт.
G=(697/1,163)/(21,8*0,92)=29,9м3/час

Определим, сколько м3(жидкой фазы) необходимо для получения 29,9 м3/час(паровой фазы):
G=(29,9*0,001)/0,26=0,115м3 (жидкой фазы)*1000=115л (жидкой фазы)

Определим, на сколько суток хватит емкости, объемом 10м3.

115л*24ч * n=10000л

n=10000/115/24=3,6 суток.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.8.2015, 10:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(алена зима @ 20.7.2015, 17:51) *
Добрый день. подскажите, пожалуйста, как рассчитать, на сколько дней хватит емкости для СУГ 50м3?!



Цитата(Ferta @ 12.8.2015, 17:19) *
Вот мой расчет!

Определим, на сколько суток хватит емкости, объемом 10м3.

115л*24чbanned2.gif=10000л

n=10000/115/24=3,6 суток.



Не учтен коэффициент (0,85) заполнения геометрического объема емкости, СУГом (по жидкой фазе).
Проверить соответствие планируемого (расчетного) расхода газа возможностям емкости и газового редуктора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных