сообщение 22.7.2015, 7:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59458



Есть непонятное место в ВСН 35-94 на казармы. Там есть пункт про вентиляцию

Цитата
В IV климатическом районе казармы и солдатские общежития следует оборудовать естественной системой вентиляции с обеспечением горизонтально-вертикального проветривания, в подрайонах IA, IБ и IГ - принимать систему вентиляции с подогревом приточного воздуха.


в подрайонах IA, IБ и IГ У нас IВ, это просто пропуск в перечне? Не могу определиться необходим ли механический приток с подогревом. Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 23.7.2015, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Bazooka @ 22.7.2015, 7:20) *
в подрайонах IA, IБ и IГ У нас IВ, это просто пропуск в перечне? Не могу определиться необходим ли механический приток с подогревом. Помогите разобраться.

Нет, не пропуск.

IА - среднемесячная температура января от -320С и ниже; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IБ - среднемесячная температура января от -320С и ниже; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.
IВ - среднемесячная температура января от -140С до -280С; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IГ - среднемесячная температура января от -140С до -280С; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.

Посмотрите на эти цифры и скажите - где нужен обязательный приток с подогревом, а где без него можно обойтись обычной инфильтрацией или проветриванием без значительных потерь тепла?

Сообщение отредактировал aas3 - 23.7.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных