Цитата(Bazooka @ 22.7.2015, 7:20)

в подрайонах IA, IБ и IГ У нас IВ, это просто пропуск в перечне? Не могу определиться необходим ли механический приток с подогревом. Помогите разобраться.
Нет, не пропуск.
IА - среднемесячная температура января от -32
0С и ниже; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IБ - среднемесячная температура января от -32
0С и ниже; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.
IВ - среднемесячная температура января от -14
0С до -28
0С; ветра за три месяца зимы в основном нет или слабый.
IГ - среднемесячная температура января от -14
0С до -28
0С; средняя скорость ветра за три месяца =5 м/с и более.
Посмотрите на эти цифры и скажите - где нужен обязательный приток с подогревом, а где без него можно обойтись обычной инфильтрацией или проветриванием без значительных потерь тепла?
Сообщение отредактировал aas3 - 23.7.2015, 15:32