Цитата(Баха @ 22.7.2015, 9:39)

Переделываю (чей то) проект ОВ многоэтажного надземного паркинга. Паркинг 7 этажный, два уровня на одном этаже, встроенный в жилое здание. Вначале этажи между собой соединялись рампой. А сейчас, после замечаний экспертизы, вместо рампы сделали грузовые лифты для автомобилей и добавили один пассажирский лифт. Перед лифтами нет тамбур-шлюзов. На этажах еще и есть лестницы с подпором воздуха, но без тамбур шлюзов. Если лестницы являются путем эвакуации, то можно не делать подпор в пассажирский лифт?
Нужно ли делать подпор и в грузовые лифты? Посоветуйте пожалуйста, поискал на форуме, но не нашел подходящего случая.
Цитата(Баха @ 27.7.2015, 11:09)

На нас СП 7.13130.2013 не действует
Вероятно, СП 113.13330.2012 у Вас тоже не действует. Но Вы, всё-таки, почитайте п. 5.1.32. Тогда будет понятно, что по шахтам без подпора пожар (продукты горения) будет распространяться по всем этажам стоянки.